> Транзитный воздуховод через квартиры жилых зданий
cjkywt
сообщение 26.9.2017, 9:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136373



Добрый день, коллеги!
Помогите разобраться в прокладке транзитных воздуховодов.

Есть многоквартирный жилой дом (площадь этажа не более 300 м. кв.), на первом этаже встроенные офисные помещения, тех.подполье (ИТП, насосная, эл.щитовая), вентиляция из квартир объединена теплым чердаком. Система вентиляции решена по схеме спутник с ответвлениями из стальных воздуховодов.

1. СП 60.13330.2012
п.п. 7.11.10 "Через жилые комнаты, кухни, а также через квартиры жилых многоквартирных зданий не допускается
прокладывать транзитные воздуховоды систем, обслуживающих помещения другого назначения."

НО, п.п 7.2.4 "В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
а) к жилым - административно-бытовые и общественные (с учетом требований других нормативных документов);..."

Следовательно, принимая основную группу помещений жилую часть, я могу объединить систему вентиляции офисов и жилья (с учетом что система вытяжной вентиляции с естественным побуждением) НО, отдельно в шахте для воздуховодов я транзитом пустить не могу? Даже из сан. узлов, относящихся к офисам?

2. п.п. 7.11.10 нужно относить и к воздуховодам из тех. подполья? Можно ли вытяжную вентиляцию из помещений
тех.подполья вывести в теплый чердак?

План этажа прилагается (проблемные участки выделены красным цветом). Заранее спасибо!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 171,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cjkywt
сообщение 26.9.2017, 15:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136373



Неужели никто не напишет правильное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.9.2017, 17:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



не одним сп60 живет проектировщик.вот например в сп54 такое есть
Цитата
9.8 Вентиляция встраиваемых помещений общественного назначения, кроме указанных в 4.14, должна быть автономной.

прежде все вы должны понимать что если разные владельцы , то системы тоже должны быть разные.должна же где то проходить граница балансовой ответственности.
потом прокладка стояков офисов через квартиры, как вы их собираетесь обслуживать? жильцы квартиры могут тупо не пустить к себе в квартиру, а могут в ней вообще не жить.
Обычно для такого дела закладывается отдельная шахта, к которой есть доступ из коридора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения