> Циркуляционный насос на отопление для открытой и закрытой системы.
Gusure
сообщение 11.7.2018, 16:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 344834



Добрый день уважаемые специалисты. Хотим перейти на закрытую систему теплоснабжения. Встал вопрос нужно ли покупать новый насос или подойдет старый? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.7.2018, 17:54
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Gusure @ 11.7.2018, 16:52) *
Добрый день уважаемые специалисты. Хотим перейти на закрытую систему теплоснабжения. Встал вопрос нужно ли покупать новый насос

Нет.
...А "старый" - это какой? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gusure
сообщение 12.7.2018, 6:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 344834



Могли бы написать почему? У них отличается система подбора? Негде не нашёл систему подбора насоса именно для закрытой системы. Старый насос: will top-SD 40/10 3~.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 12.7.2018, 7:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Цитата
Могли бы написать почему?


На основании п.4.12 СП 41-101-95 циркуляционные насосы подбираются по требуемому расходу и сумме потерь давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gusure
сообщение 12.7.2018, 7:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 344834



Правильно я понимаю. Расход изменится, поскольку изменится температурный график. Но потери в системе останутся прежними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 12.7.2018, 8:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Здравствуйте!
Для правильного совета слишком мало исходных данных.
Почему должен измениться температурный график? Измениться разве что температура точки излома температурного графика. Но циркуляционный насос системы отопления выбирается на расчетный расход воды в систему отопления, который останется неизменным.
ИМХО, насос можно оставить тот же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.7.2018, 9:38
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Gusure @ 11.7.2018, 16:52) *
Хотим перейти на закрытую систему теплоснабжения.

Возможно, я поторопился с ответом.
Вы имеете в виду закрытую систему отопления (убираете открытый расширительный бак) или независимое присоединение системы отопления, или систему ГВС ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gusure
сообщение 12.7.2018, 10:27
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 344834



Я имел ввиду независимую систему отопления с расширительным баком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 12.7.2018, 10:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Открытая система ГВС - когда сетевая непосредственно подается на нужды ГВС.
Закрытая система ГВС - когда сетевая вода подогревает воду, подаваемую на ГВС в теплообменнике.

Зависимая система (отопление) - когда сетевая вода подается в СО здания непосредственно (элеватор, смесшивающий насос)
Независимая система (отопление) - когда контуры ТС и СО разделены в теплообменнике.

Открытый расширительный бак - когда расш. бак связан с атмосферой.
Закрытый расширительный бак - не связан с атмосферой.

Если я правильно понял, вы в системе отопления открытый расш. бак хотите заменить на закрытый. Циркуляционный насос останется тот же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gusure
сообщение 12.7.2018, 11:25
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 344834



Нет. Я хочу зависимую систему отопления с узлом смешениям перевести на независимую систему через ПТО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.7.2018, 11:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



В зависимости от того где стоял насос на схеме и какую роль выполнял могут варьироваться расход и давление, потому однозначный ответ можно дать только после расчет проекта теплового пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.7.2018, 11:56
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Gusure @ 12.7.2018, 11:25) *
перевести на независимую систему через ПТО

"Независимое присоединение"

А насчёт насоса - да, надо разбираться, какой подойдёт...

Сообщение отредактировал tiptop - 12.7.2018, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:36