Добрый день уважаемые коллеги!! В этот прекрасный осенний день у заказчика возник вопрос: а можно ли прокладывать трубы водоснабжения над воздуховодами системы вентиляции,в Снипе 41-01-2003 ничего не нашёл кроме запрета на размещение в одной шахте воздуховодов и ситемы канализации, так же возникает вопрос почему не прописано запрета на прокладку канализации над воздуховодами....Если кто-то обладает сведениями о данной информации прошу ответить.
Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.10.2010, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Раз не прописано, значит можно. И все так и делают. И чем водопровод может помешать над воздуховодом? Он может помешать только над лотками с электрокабелями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awtamat
сообщение 14.10.2010, 12:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45393



тогда почему не прописан такой же вариант с канализацией? тут же всё понятно,если будет протечка ,то обязательно попадёт в воздуховод..,а это явно не допустимо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.10.2010, 12:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Почитайте СНиП Внутренние водопровод и канализация. Я таких запретов не помню. У нас только по венткамерам нельзя канализацией ходить и в одной шахте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 14.10.2010, 12:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(awtamat @ 14.10.2010, 13:18) *
тогда почему не прописан такой же вариант с канализацией? тут же всё понятно,если будет протечка ,то обязательно попадёт в воздуховод..,а это явно не допустимо!!

Вовсе и не обязательно.)) По вашеу, над воздуховодом - нельзя, а за шиворот кому-нить, кто оказался в не нужном месте и в не подходящщее время, поливать - можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awtamat
сообщение 14.10.2010, 14:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45393



чё-то как-то не в ту степь........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 14.10.2010, 14:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Почему не в ту... Зачем в нормативе предусматривать аварийную ситуацию, которой по сути является протечка канализации, если в данном случае для воздуховода это не критично?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awtamat
сообщение 14.10.2010, 17:00
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45393



Цитата(zaharov63 @ 14.10.2010, 15:26) *
Почему не в ту... Зачем в нормативе предусматривать аварийную ситуацию, которой по сути является протечка канализации, если в данном случае для воздуховода это не критично?


а как же распространение запахов через воздуховоды???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 15.10.2010, 10:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(awtamat @ 14.10.2010, 18:00) *
а как же распространение запахов через воздуховоды???

Если воздуховод не герметичный и вытяжной, то для него нет разницы канализация сверху или снизу, запах все равно может подсосать.
Кроме того не надо забывать что канашка привязана к точкам, уровням и идет прямой, а воздуховод можно "подвигать"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.10.2010, 12:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Едреный корень! СП 7.13130.2009 п. 6.68 "внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать ... и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение с этими коммуникациями". Вы чем читали-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 15.10.2010, 13:08
Сообщение #11


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(Странная Белка @ 14.10.2010, 12:26) *
У нас только по венткамерам нельзя канализацией ходить и в одной шахте.

А где можно прочитать запрет на "в одной шахте"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.10.2010, 14:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В этом же пункте, в следующем предложении. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 18.10.2010, 8:14
Сообщение #13


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Уж не серчайте, у меня нет этого СП в силу его бездействия на территории Украины.
Но уже просветился, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 18.10.2010, 8:38
Сообщение #14


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



На Украине все еще в действии ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91, а там подобный пункт не имеет концовки "В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Просто сейчас прокладываем кучу стояков канализации в шахтах с воздуховодами, чуть не испугался. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nrjst
сообщение 30.8.2017, 10:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104



Получается, в соответствии с п.7.11.12 СП 60.13330.2012:

"Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями."

Таким образом, над воздуховодом приточной вентиляции возможно смонтировать канализационный трубопровод, если соблюсти условие по обеспечению 100мм между ними?

А смысл - ну если будет разгерметизация трубы, стоки попадут в вентиляцию, и будет абсолютно все равно - с высоты 100мм ли они ппадают, или с 10мм...

Логика же должна быть в запрете на расположение трубопровода свыше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.8.2017, 10:49
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пересечение может быть как поперечным, так и продольным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nrjst
сообщение 1.9.2017, 16:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104



Извините, не понял - при чем здесь это... продольное ли, поперечное ли... при повреждении одновременно трубы и вентиляции, расположенной под оной трубой, стоки попадут в короб вне зависимости от расстояния в 100 ли, в 200 ли миллиметров... я не вижу логики в ограничении расстояния как такового, логика должна быть в определении взаимного их расположения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 1.9.2017, 17:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



ИМХО:
1 при вертикальном расположении труб и воздуховодов (при одновременном повреждении) "вода" зальет весь стояк воздуховодов, от места повреждения до самое не хочу... (при этом размер дырки в вентиляции не важен)
2 при горизонтальном расположении, такое навряд ли произойдет, дыра в воздуховоде должна соизмеряться сантиметрами, а это уж извините меня.... что должно произойти...
3 про эти 100 мм сверху, снизу, сбоку (я боюсь ошибиться, где то в нормах читал, что при разработке отверстий, последнее должно быть, могу ошибиться, то-ли 50мм то-ли 100 на сторону больше) скорее всего эти 100 мм и взялись отсюда..
4 есть еще практическая сторона-нужно расстояние, что бы залесть/просунуть руку/ залатать/покрасить..
Смешной случай: работал в Казахстане, монтировали хладоснабжение витрин, до этого проложили смежники ДУ, а у нас пересечение с ДУ получилось, вниз не обойти в верх то же... Ну и манагер от зака говорит: проходите трубами сквозь воздуховод, я щас распоряжусь что бы вам гильзы в нем сделали )), я говорю: ээээ подожди... тебе же этот колхоз пожарники не примут! На что был получен ответ: пожарник мой сосед, подпишет ) Слава богу уговорили на занижение полка, местное... но это так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2017, 16:01
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(nrjst @ 1.9.2017, 17:56) *
Извините, не понял - при чем здесь это... продольное ли, поперечное ли... при повреждении одновременно трубы и вентиляции, расположенной под оной трубой, стоки попадут в короб вне зависимости от расстояния в 100 ли, в 200 ли миллиметров... я не вижу логики в ограничении расстояния как такового, логика должна быть в определении взаимного их расположения


Цитата
не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями."

Теперь увидели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 3:09