> Ввод в котельную, Нормативные расстояния между приборами
Ирина Фариловна
сообщение 10.4.2019, 9:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 24.7.2014
Пользователь №: 240218



Здравствуйте! Выполнила проект на котельную. Сделали замечание - на разрезе необходимо указать все длины и расстояния между фильтром, КТЗ, КЗГЭМ и счетчиком. Про длину приборов понятно - возьму с паспорта строительную длину. А расстояния между приборами? Нет ли у кого типового чертежа? Или где прописаны нормативные расстояния?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.4.2019, 9:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Начните с паспорта на счетчик. Там могут быть указаны минимальные длины перед и после счетчика, расстояние до местного сопротвиеления.....

Сообщение отредактировал Valiko - 10.4.2019, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Фариловна
сообщение 10.4.2019, 9:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 24.7.2014
Пользователь №: 240218



Цитата(Valiko @ 10.4.2019, 11:43) *
Начните с паспорта на счетчик. Там могут быть указаны минимальные длины перед и после счетчика, расстояние до местного сопротвиеления.....


Хорошо. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Фариловна
сообщение 10.4.2019, 13:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 24.7.2014
Пользователь №: 240218



Цитата(Valiko @ 10.4.2019, 11:43) *
Начните с паспорта на счетчик. Там могут быть указаны минимальные длины перед и после счетчика, расстояние до местного сопротвиеления.....


Никак не могу найти расстояние до и после счетчика ВК-G6T. Уже несколько вариантов паспортов посмотрела. Может кто знает? Поделитесь опытом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 10.4.2019, 16:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



У диафрагменных счетчиков нет требований к прямым участкам.

К достоинствам диафрагменного счетчика следует отнести:
— высокую точность и долговечность;
— энергонезависимость;
— стабильность коэффициента преобразования в самом широком диапазоне числа Рейнольдса потока газа
(калибровка на воздухе при нулевом избыточном давлении, работа на газе при рабочем давлении);
— отсутствие необходимости в прямолинейных участках трубопровода до и после счетчика;
— простоту и компактность монтажа;
— широкий диапазон измерений до 1:160;
— отсутствие необходимости в высокой степени очистки измеряемого газа;
— отсутствие особых требований при техническом обслуживании в процессе всего срока эксплуатации;
— большой межповерочный интервал (до 10 лет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 11.4.2019, 6:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



ДОброе утро, тут еще могут не только проверять нормативные расстояния по паспортам приборов и всего остального, а еще расстояния между сварными швами, чтобы оно было не менее нормативного. расстояния между опорой и швом и тд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения