> балластировка стального газопровода, расчёт
sellena
сообщение 18.11.2010, 23:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78482



Товарищи, а кто-нибудь делал "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" (против всплытия) подземного стального газопровода по СП 42-102 ? Может у кого-нибудь есть пример такого расчёта? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 19.11.2010, 15:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Есть вот такое. Автор не я, скачано на форумах, так что претензии не принимаются.
Прикрепленный файл  ________.xls ( 62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 889

Прикрепленный файл  __________________________________.xls ( 33,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 695
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sellena
сообщение 20.11.2010, 23:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78482



Цитата(LevaK @ 19.11.2010, 15:38) *
Есть вот такое. Автор не я, скачано на форумах, так что претензии не принимаются.

какие претензии...))) и на том спасибо, друг!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.11.2010, 11:08
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



а у меня есть вот такой пример
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 293,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 667
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sellena
сообщение 25.11.2010, 0:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78482



балластировка необходима. а вот как найти массу пригрузов и расстояние между ними...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 25.11.2010, 21:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



К примеру поста 4 :
Вычисляешь разницу (q балластировки н\м) между выталкивающей силой воды на единицу длины газопровода и суммарной расчетной нагрузкой на единицу длины газопровода, действующей вниз с коэффициэнтом 1\ Кн.в
Выбираешь типовые пригрузы
Расстояние между отдельными пригрузами балластировки
Lгр.= Q груза ср. \ q балластировки (м)
Далее длину первой нитки газопровода, которую необходимо пригрузить делим на Lгр и получаем количество пригрузов, берем длину второй нитки делим на Lгр и получаем количество пригрузов (шт)
Q груза ср. – нагрузка от веса одного пригруза ( н)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vostr
сообщение 13.1.2012, 7:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.3.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6739



Дабы не плодить новую тему...
При расчет количества и шага пригрузов какой Угол поворота оси газопровода принимается, в смысле, угол относительно чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Коваленк...
сообщение 15.5.2019, 11:33
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.3.2011
Из: г. Орск
Пользователь №: 97295



Всем здравствуйте! Подскажите условие, при котором нужна балластировка полиэтиленового газопровода? Буду очень благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 15.5.2019, 17:26
Сообщение #9





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Балластировка нужна если не обеспечивается проектное положение газопровода на подводных переходах, на участках прогнозного обводнения, на периодически обводняемых участках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения