ПИД для 4-х насосов |
|
|
|
25.7.2017, 21:03
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215971
|
Добрый день, уважаемые специалисты. Кто нибудь настраивал ПИД регулирование на нескольких насосах, работающих параллельно на общий коллектор с датчиком давления? У меня был опыт только с 1-м. Как правильнее выстроить регулирование: 1. Все насосы (4) работают со своему ПИД? 2. Если 1-го насоса не хватает ( частота>50Гц) - включается второй и работает по заданию с 1-го (по его ПИД) если их не хватает - включается 3-й и т.д? Т.е. один ПИД - регулятор на все насосы. 3. Насосы включаются по 2-ва. Один ведущий с ПИД - регулированием, второй ведомый?
|
|
|
|
|
25.7.2017, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Интересно, и для чего производители придумали всякие насосные карты? Та же Аква к примеру..
|
|
|
|
|
25.7.2017, 22:10
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(XENON_ @ 26.7.2017, 1:03) Добрый день, уважаемые специалисты. Кто нибудь настраивал ПИД регулирование на нескольких насосах, работающих параллельно на общий коллектор с датчиком давления? У меня был опыт только с 1-м. Как правильнее выстроить регулирование: 1. Все насосы (4) работают со своему ПИД? 2. Если 1-го насоса не хватает ( частота>50Гц) - включается второй и работает по заданию с 1-го (по его ПИД) если их не хватает - включается 3-й и т.д? Т.е. один ПИД - регулятор на все насосы. 3. Насосы включаются по 2-ва. Один ведущий с ПИД - регулированием, второй ведомый? всеми насосами должен управлять один регулятор, как? это уже детали. но один. как только вы навернете четыре регулятора вы сразу же получите систему связанных колебательных контуров. синхронизовать их работу - это тема отдельного дисера уровня дфмн, и это только мат.обеспечеие. техническое - это еще один дисер. воплощение в железе, пригодное для безгемморойной эксплуатации, накроет деньгами любые фантазии как кит улитку.
|
|
|
|
|
26.7.2017, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(tiptop @ 26.7.2017, 0:43) Всё таки для котельных в большинстве случаев нужен постоянный расход, чем давление. Поэтому при регулировании давления необходимо руководствоваться другими принципами. Лично мне для регулирования давления при количестве насосов на одном коллектора более 3-х импонирует каскадная схема регулирования с компенсацией механического ресурса. Но такое реализуемо только при применении как минимум программируемых реле имеющих на борту математический процессор.
|
|
|
|
|
26.7.2017, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 213
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922
|
Цитата(XENON_ @ 25.7.2017, 21:03) Кто нибудь настраивал ПИД регулирование на нескольких насосах, работающих параллельно на общий коллектор с датчиком давления? Если ПЧ один - то вариантов немного.... всего один... В случае, когда насоса с ПЧ не хватает - выдается команда на запуск дополнительного (как правило, дополнительный включается напрямую через контактор); если этой пары опять не хватает - запускается второй дополнительный насос и т.д. при избытке производительности доп. насосы отключаются. В ПЧ этот алгоритм реализуется каскадным контроллером. Он иногда встроенный, иногда продается как опциональная плата. У такого метода каскадирования есть недостатки: при определенных расходах может возникать режим, когда насос с ПЧ работает с очень малой подачей и попадает в область помпажа. В таком случае приходится распределять нагрузки задвижками. Если количество ПЧ соответствует количеству насосов, то самый лучший вариант - это когда при пуске дополнительного насоса он работает как "ведомый", повторяя значение выходной частоты ведущего ПЧ, в котором работает ПИД-регулятор.
|
|
|
|
|
26.7.2017, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764
|
поставьте 1 ПЧ дельта с картой расширения. Этот ПЧ поддерживает нужный вам режим и будет управлять всеми насосами.
|
|
|
|
|
26.7.2017, 9:26
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215971
|
Цитата(BorisZV @ 26.7.2017, 8:44) Если ПЧ один - то вариантов немного.... всего один... В случае, когда насоса с ПЧ не хватает - выдается команда на запуск дополнительного (как правило, дополнительный включается напрямую через контактор); если этой пары опять не хватает - запускается второй дополнительный насос и т.д. при избытке производительности доп. насосы отключаются. В ПЧ этот алгоритм реализуется каскадным контроллером. Он иногда встроенный, иногда продается как опциональная плата. У такого метода каскадирования есть недостатки: при определенных расходах может возникать режим, когда насос с ПЧ работает с очень малой подачей и попадает в область помпажа. В таком случае приходится распределять нагрузки задвижками. Если количество ПЧ соответствует количеству насосов, то самый лучший вариант - это когда при пуске дополнительного насоса он работает как "ведомый", повторяя значение выходной частоты ведущего ПЧ, в котором работает ПИД-регулятор. Спасибо за подробный ответ! Количество ПЧ= количеству насосов. Управлять будет контроллер. Возможно ПИД регулятор будет реализован в нем, а на насосы идти только задание. Для выравнивания ресурса предполагаю переключение ведущего насоса по времени. Подключение/отключение дополнительных - исходя из частоты вращения.
|
|
|
|
|
26.7.2017, 9:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11100
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(BorisZV @ 26.7.2017, 8:44) может возникать режим, когда насос с ПЧ работает с очень малой подачей и попадает в область помпажа Попадает в "режим помпажа"? Тут, в первую очередь, дело в том, "горбатая" ли у него характеристика...
|
|
|
|
|
26.7.2017, 9:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.7.2017
Из: Москва
Пользователь №: 325397
|
У нас есть накладные частотники для каждого насоса с функцией управления насосной станции по хорошей цене. Все вопросы решает программа. До 18,5 кВт.
|
|
|
|
|
26.7.2017, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 213
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922
|
Цитата(tiptop @ 26.7.2017, 9:28) Попадает в "режим помпажа"? Тут, в первую очередь, дело в том, "горбатая" ли у него характеристика... не "попадает", а может возникать режим, когда попадает. От характеристики, конечно, зависит.
|
|
|
|
|
26.7.2017, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499
|
Цитата(XENON_ @ 25.7.2017, 21:03) Добрый день, уважаемые специалисты. Кто нибудь настраивал ПИД регулирование на нескольких насосах, работающих параллельно на общий коллектор с датчиком давления? У меня был опыт только с 1-м. Как правильнее выстроить регулирование: 1. Все насосы (4) работают со своему ПИД? 2. Если 1-го насоса не хватает ( частота>50Гц) - включается второй и работает по заданию с 1-го (по его ПИД) если их не хватает - включается 3-й и т.д? Т.е. один ПИД - регулятор на все насосы. 3. Насосы включаются по 2-ва. Один ведущий с ПИД - регулированием, второй ведомый? Погугли "частотник для каскадного управления насосами". Ставь один частотник на 4 насоса и не мучайся.
|
|
|
|
|
26.7.2017, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(XENON_ @ 25.7.2017, 21:03) Добрый день, уважаемые специалисты. Кто нибудь настраивал ПИД регулирование на нескольких насосах, работающих параллельно на общий коллектор с датчиком давления? У меня был опыт только с 1-м. Как правильнее выстроить регулирование: 1. Все насосы (4) работают со своему ПИД? 2. Если 1-го насоса не хватает ( частота>50Гц) - включается второй и работает по заданию с 1-го (по его ПИД) если их не хватает - включается 3-й и т.д? Т.е. один ПИД - регулятор на все насосы. 3. Насосы включаются по 2-ва. Один ведущий с ПИД - регулированием, второй ведомый? Хе-хе.. Чтобы красиво получилось: а) забыть про каскадное управление от одного частотника, типа Аквы-Дельты. Пусть маркетологи данфоса-дельты студентам вшаривают, в учебно-познавательных целях, такие возможности. В практических целях, прямые пуски второго-третьего-... насосов - гарантированный колебательный процесс в сети или гидроудары. б) все насосы должны иметь частотники! Это требование вытекает из того, что, насосы должны равномерно нарабатывать и изнашиваться, и из-за возможного аварийного отказа любого из частотников. Полное резервирование! в) если насосы - одинаковые, сечения труб ввода в коллектор - одинаковые, то контроллер должен выбирать ведущий насос, с ПИД по давлению, по заданному интервалу времени (например - сутки). Остальные насосы, при подключении от "недостатка влаги", должны работать от частоты ведущего или, грубо говоря, косвенно, по расходу! Для этой цели у контроллера должна иметься возможность переключать ведомые частотники на управление от выходного сигнала по частоте от ведущего частотника. г) при аварии ведущего частотника, управление должно автоматически возлагаться на другой (следующий) частотник, с сообщением об аварии. д) при аварии любого из насосов, частотник, подключенный к нему, должен автоматически выводиться из работы, с сообщением об аварии. е) при аварии контроллера, должен происходить автоматический переход в режим "один ведущий, все остальные ведомые", до устранения причин аварии. ё) ну и наконец, должен быть предусмотрен режим ручного пуска любого из насосов, с заданием вручную уставки давления. Чё, спросите, делать, если насосы разные.. Ставить расходомеры, и по их сигналам переключать насосы, но в пропорции от удельного расхода
|
|
|
|
|
26.7.2017, 15:45
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215971
|
Цитата(По самые по... @ 26.7.2017, 14:34) Хе-хе.. Чтобы красиво получилось: а) ..... ё) ну и наконец, должен быть предусмотрен режим ручного пуска любого из насосов, с заданием вручную уставки давления.
Чё, спросите, делать, если насосы разные.. Ставить расходомеры, и по их сигналам переключать насосы, но в пропорции от удельного расхода Так собственно и планируется сделать Насосы одинаковые, частотники одинаковые. Ведущий переключается - аварийный обходится. Расходомеры - хорошие дорого. Делал на расходомерах когда воду разной жесткости надо было смешивать в нужной пропорции. Да и задача другая - нужно поддерживать давление при разном расходе.
Сообщение отредактировал XENON_ - 26.7.2017, 15:56
|
|
|
|
|
26.7.2017, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Кучеряво у вас с вложениями... Вариант с несколькими контакторами и одним ПЧ в несколько раз дешевле как по капвложениям, так и по эксплуатации! Вся хитрость в том, что в любой момент времени ПЧ может подключаться к любому мотору и регулировать им давление, в то время как остальные могут либо стоять либо работать в любом сочетании, в зависимости от потребности. Но уж если у вас все моторы имеют собственный ПЧ-наездник, то тут выбрать не приходится. Хотя, опять-таки, можно сделать параллельное управление, а можно псевдо-каскадное.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 26.7.2017, 18:26) Кучеряво у вас с вложениями... Вариант с несколькими контакторами и одним ПЧ в несколько раз дешевле как по капвложениям, так и по эксплуатации! Один раз порвет трубу от гидроудара или частотник сгорит от грозы, а нового, быстро так, не найти, проклянёте всё на свете!
|
|
|
|
|
27.7.2017, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499
|
Цитата(По самые по... @ 26.7.2017, 14:34) Хе-хе.. Чтобы красиво получилось: а) забыть про каскадное управление от одного частотника, типа Аквы-Дельты. Пусть маркетологи данфоса-дельты студентам вшаривают, в учебно-познавательных целях, такие возможности. В практических целях, прямые пуски второго-третьего-... насосов - гарантированный колебательный процесс в сети или гидроудары. где вы выдели прямые пуски у каскадников? все 4 насоса запускаются через частотник! (не одновременно, естественно)
|
|
|
|
|
27.7.2017, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(Vovka165 @ 27.7.2017, 7:22) где вы выдели прямые пуски у каскадников? все 4 насоса запускаются через частотник! (не одновременно, естественно) Например, здесь: http://kipservis.ru/delta/shema5_upravleni...m_davleniya.htmАналогичная схема и у EMOTRON.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 26.7.2017, 18:26) Вариант с несколькими контакторами и одним ПЧ в несколько раз дешевле как по капвложениям, так и по эксплуатации! ТС не ищет легких путей. Нормальные герои всегда идут в обход... Вполне логично, все придумать с нуля самому, разработать алгоритм управления, электрическую схему и написать программу, намного интереснее, чем использовать готовое дешевое решение глобального производителя
|
|
|
|
|
27.7.2017, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499
|
Цитата(Kotlovoy @ 27.7.2017, 8:38) Схема у всех аналогичная, вот только частотник сначала разгоняет насос, а потом переключает в сеть.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(Vovka165 @ 27.7.2017, 14:17) Схема у всех аналогичная, вот только частотник сначала разгоняет насос, а потом переключает в сеть. либо не переключает, а производит на этой ступени регулирование технологической величины Цитата(По самые по... @ 27.7.2017, 8:18) Один раз порвет трубу от гидроудара или частотник сгорит от грозы, а нового, быстро так, не найти, проклянёте всё на свете! какая разница в какой комплектации порвёт трубу? С четырьмя ПЧ или с одним )... А если сгорит один из четырех "фендипёрстовых" - сколько замену искать? Обычный проще найти и заменить, а если ещё на сэкономленные один запасной купить и держать наготове...
|
|
|
|
|
27.7.2017, 22:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215971
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 27.7.2017, 17:00) какая разница в какой комплектации порвёт трубу? С четырьмя ПЧ или с одним )... А если сгорит один из четырех "фендипёрстовых" - сколько замену искать? Обычный проще найти и заменить, а если ещё на сэкономленные один запасной купить и держать наготове... Как раз при выходе из строя одного частотника ничего страшного не произойдет. При сигнале неисправности - управление сразу перейдет к другому. Нержавеющие трубы сразу не рвутся - сначала возникает небольшая течь Если реализовать ПИД в контроллере - то можно вообще разные частотники поставить - главное завести управление 4...20мА. Цитата(serge197a @ 27.7.2017, 9:25) ТС не ищет легких путей. Нормальные герои всегда идут в обход... Вполне логично, все придумать с нуля самому, разработать алгоритм управления, электрическую схему и написать программу, намного интереснее, чем использовать готовое дешевое??? решение глобального производителя Конечно это намного интереснее - заменить овердорогое решение одного "глобального производителя с фендиперстовыми частотниками" своей программой.
|
|
|
|
|
28.7.2017, 6:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
В любом случае при числе насосов 3 и более выгодней использовать схему каскадной работы, чем обычную. Даже е ли поставить резервный ПЧ. Другое дело, когда требуется особая надёжность и бесперебойность, но это уже другой уровень.
|
|
|
|
|
28.7.2017, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 28.7.2017, 6:47) В любом случае при числе насосов 3 и более выгодней использовать схему каскадной работы, чем обычную. Даже е ли поставить резервный ПЧ. Другое дело, когда требуется особая надёжность и бесперебойность, но это уже другой уровень. Вода, еда, тепло и помои - это и есть тот самый уровень, где требуется надежность и бесперебойность! Цитата использовать готовое дешевое решение глобального производителя Смех, да и только! Глабальные и любые иные производители НЕ ДАЮТ готовых решений, а дают лишь примеры использования своих изделий, завлекая людей в маркетинговое болото. Готовое решение выдвигается разработчиком и на основании грамотно составленного технического задания, а не жуликоватых тендерных ухищрений.
|
|
|
|
|
28.7.2017, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483
|
Про глобальных производителей - сейчас проектировщиков или разработчиков нет. Профессия эта исчезла. Сейчас менеджеры и наладчики. Первые продают, вторые налаживают. Держать проектировщика - дорогое удовольствие.
Так что не надо игнорировать то, что предлагают производители. Ну и конечно надо все критически оценивать.
Про надежность присоединюсь - попробуйте в городе отключить канализацию.
|
|
|
|
|
28.7.2017, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(По самые по... @ 28.7.2017, 8:21) Вода, еда, тепло и помои - это и есть тот самый уровень, где требуется надежность и бесперебойность Разумная резервируемость - вполне достаточна на объектах такого типа.
|
|
|
|
|
|