> ПИД для 4-х насосов
XENON_
сообщение 25.7.2017, 21:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215971



Добрый день, уважаемые специалисты.
Кто нибудь настраивал ПИД регулирование на нескольких насосах, работающих параллельно на общий коллектор с датчиком давления?
У меня был опыт только с 1-м. Как правильнее выстроить регулирование:
1. Все насосы (4) работают со своему ПИД?
2. Если 1-го насоса не хватает ( частота>50Гц) - включается второй и работает по заданию с 1-го (по его ПИД) если их не хватает - включается 3-й и т.д? Т.е. один ПИД - регулятор на все насосы.
3. Насосы включаются по 2-ва. Один ведущий с ПИД - регулированием, второй ведомый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.7.2017, 21:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Интересно, и для чего производители придумали всякие насосные карты? Та же Аква к примеру..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.7.2017, 22:10
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(XENON_ @ 26.7.2017, 1:03) *
Добрый день, уважаемые специалисты.
Кто нибудь настраивал ПИД регулирование на нескольких насосах, работающих параллельно на общий коллектор с датчиком давления?
У меня был опыт только с 1-м. Как правильнее выстроить регулирование:
1. Все насосы (4) работают со своему ПИД?
2. Если 1-го насоса не хватает ( частота>50Гц) - включается второй и работает по заданию с 1-го (по его ПИД) если их не хватает - включается 3-й и т.д? Т.е. один ПИД - регулятор на все насосы.
3. Насосы включаются по 2-ва. Один ведущий с ПИД - регулированием, второй ведомый?
всеми насосами должен управлять один регулятор, как? это уже детали. но один.
как только вы навернете четыре регулятора вы сразу же получите систему связанных колебательных контуров.
синхронизовать их работу - это тема отдельного дисера уровня дфмн, и это только мат.обеспечеие.
техническое - это еще один дисер.
воплощение в железе, пригодное для безгемморойной эксплуатации, накроет деньгами любые фантазии как кит улитку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.7.2017, 23:43
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11100
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(XENON_ @ 25.7.2017, 21:03) *
Добрый день, уважаемые специалисты.
Кто нибудь настраивал ПИД регулирование на нескольких насосах, работающих параллельно на общий коллектор с датчиком давления?


Похожая тема: Система регулирования режима котельной, Реализация логики регулирования гидравлического режима котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.7.2017, 6:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(tiptop @ 26.7.2017, 0:43) *

Всё таки для котельных в большинстве случаев нужен постоянный расход, чем давление. Поэтому при регулировании давления необходимо руководствоваться другими принципами.
Лично мне для регулирования давления при количестве насосов на одном коллектора более 3-х импонирует каскадная схема регулирования с компенсацией механического ресурса. Но такое реализуемо только при применении как минимум программируемых реле имеющих на борту математический процессор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 26.7.2017, 8:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 213
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Цитата(XENON_ @ 25.7.2017, 21:03) *
Кто нибудь настраивал ПИД регулирование на нескольких насосах, работающих параллельно на общий коллектор с датчиком давления?

Если ПЧ один - то вариантов немного.... всего один... В случае, когда насоса с ПЧ не хватает - выдается команда на запуск дополнительного (как правило, дополнительный включается напрямую через контактор); если этой пары опять не хватает - запускается второй дополнительный насос и т.д. при избытке производительности доп. насосы отключаются. В ПЧ этот алгоритм реализуется каскадным контроллером. Он иногда встроенный, иногда продается как опциональная плата. У такого метода каскадирования есть недостатки: при определенных расходах может возникать режим, когда насос с ПЧ работает с очень малой подачей и попадает в область помпажа. В таком случае приходится распределять нагрузки задвижками.
Если количество ПЧ соответствует количеству насосов, то самый лучший вариант - это когда при пуске дополнительного насоса он работает как "ведомый", повторяя значение выходной частоты ведущего ПЧ, в котором работает ПИД-регулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 26.7.2017, 9:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



поставьте 1 ПЧ дельта с картой расширения.
Этот ПЧ поддерживает нужный вам режим и будет управлять всеми насосами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XENON_
сообщение 26.7.2017, 9:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215971



Цитата(BorisZV @ 26.7.2017, 8:44) *
Если ПЧ один - то вариантов немного.... всего один... В случае, когда насоса с ПЧ не хватает - выдается команда на запуск дополнительного (как правило, дополнительный включается напрямую через контактор); если этой пары опять не хватает - запускается второй дополнительный насос и т.д. при избытке производительности доп. насосы отключаются. В ПЧ этот алгоритм реализуется каскадным контроллером. Он иногда встроенный, иногда продается как опциональная плата. У такого метода каскадирования есть недостатки: при определенных расходах может возникать режим, когда насос с ПЧ работает с очень малой подачей и попадает в область помпажа. В таком случае приходится распределять нагрузки задвижками.
Если количество ПЧ соответствует количеству насосов, то самый лучший вариант - это когда при пуске дополнительного насоса он работает как "ведомый", повторяя значение выходной частоты ведущего ПЧ, в котором работает ПИД-регулятор.

Спасибо за подробный ответ! Количество ПЧ= количеству насосов. Управлять будет контроллер. Возможно ПИД регулятор будет реализован в нем, а на насосы идти только задание. Для выравнивания ресурса предполагаю переключение ведущего насоса по времени. Подключение/отключение дополнительных - исходя из частоты вращения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.7.2017, 9:28
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11100
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(BorisZV @ 26.7.2017, 8:44) *
может возникать режим, когда насос с ПЧ работает с очень малой подачей и попадает в область помпажа

Попадает в "режим помпажа"?
Тут, в первую очередь, дело в том, "горбатая" ли у него характеристика...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cnprussia.ru
сообщение 26.7.2017, 9:48
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.7.2017
Из: Москва
Пользователь №: 325397



У нас есть накладные частотники для каждого насоса с функцией управления насосной станции по хорошей цене. Все вопросы решает программа. До 18,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 26.7.2017, 10:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 213
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Цитата(tiptop @ 26.7.2017, 9:28) *
Попадает в "режим помпажа"?
Тут, в первую очередь, дело в том, "горбатая" ли у него характеристика...

не "попадает", а может возникать режим, когда попадает. От характеристики, конечно, зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovka165
сообщение 26.7.2017, 11:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499



Цитата(XENON_ @ 25.7.2017, 21:03) *
Добрый день, уважаемые специалисты.
Кто нибудь настраивал ПИД регулирование на нескольких насосах, работающих параллельно на общий коллектор с датчиком давления?
У меня был опыт только с 1-м. Как правильнее выстроить регулирование:
1. Все насосы (4) работают со своему ПИД?
2. Если 1-го насоса не хватает ( частота>50Гц) - включается второй и работает по заданию с 1-го (по его ПИД) если их не хватает - включается 3-й и т.д? Т.е. один ПИД - регулятор на все насосы.
3. Насосы включаются по 2-ва. Один ведущий с ПИД - регулированием, второй ведомый?


Погугли "частотник для каскадного управления насосами".
Ставь один частотник на 4 насоса и не мучайся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 26.7.2017, 14:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(XENON_ @ 25.7.2017, 21:03) *
Добрый день, уважаемые специалисты.
Кто нибудь настраивал ПИД регулирование на нескольких насосах, работающих параллельно на общий коллектор с датчиком давления?
У меня был опыт только с 1-м. Как правильнее выстроить регулирование:
1. Все насосы (4) работают со своему ПИД?
2. Если 1-го насоса не хватает ( частота>50Гц) - включается второй и работает по заданию с 1-го (по его ПИД) если их не хватает - включается 3-й и т.д? Т.е. один ПИД - регулятор на все насосы.
3. Насосы включаются по 2-ва. Один ведущий с ПИД - регулированием, второй ведомый?


Хе-хе.. Чтобы красиво получилось:
а) забыть про каскадное управление от одного частотника, типа Аквы-Дельты. Пусть маркетологи данфоса-дельты студентам вшаривают, в учебно-познавательных целях, такие возможности. В практических целях, прямые пуски второго-третьего-... насосов - гарантированный колебательный процесс в сети или гидроудары.
б) все насосы должны иметь частотники! Это требование вытекает из того, что, насосы должны равномерно нарабатывать и изнашиваться, и из-за возможного аварийного отказа любого из частотников. Полное резервирование!
в) если насосы - одинаковые, сечения труб ввода в коллектор - одинаковые, то контроллер должен выбирать ведущий насос, с ПИД по давлению, по заданному интервалу времени (например - сутки). Остальные насосы, при подключении от "недостатка влаги", должны работать от частоты ведущего или, грубо говоря, косвенно, по расходу! Для этой цели у контроллера должна иметься возможность переключать ведомые частотники на управление от выходного сигнала по частоте от ведущего частотника.
г) при аварии ведущего частотника, управление должно автоматически возлагаться на другой (следующий) частотник, с сообщением об аварии.
д) при аварии любого из насосов, частотник, подключенный к нему, должен автоматически выводиться из работы, с сообщением об аварии.
е) при аварии контроллера, должен происходить автоматический переход в режим "один ведущий, все остальные ведомые", до устранения причин аварии.
ё) ну и наконец, должен быть предусмотрен режим ручного пуска любого из насосов, с заданием вручную уставки давления.

Чё, спросите, делать, если насосы разные.. Ставить расходомеры, и по их сигналам переключать насосы, но в пропорции от удельного расхода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XENON_
сообщение 26.7.2017, 15:45
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215971



Цитата(По самые по... @ 26.7.2017, 14:34) *
Хе-хе.. Чтобы красиво получилось:
а) .....
ё) ну и наконец, должен быть предусмотрен режим ручного пуска любого из насосов, с заданием вручную уставки давления.

Чё, спросите, делать, если насосы разные.. Ставить расходомеры, и по их сигналам переключать насосы, но в пропорции от удельного расхода


Так собственно и планируется сделать rolleyes.gif Насосы одинаковые, частотники одинаковые. Ведущий переключается - аварийный обходится.
Расходомеры - хорошие дорого. Делал на расходомерах когда воду разной жесткости надо было смешивать в нужной пропорции.
Да и задача другая - нужно поддерживать давление при разном расходе.

Сообщение отредактировал XENON_ - 26.7.2017, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.7.2017, 18:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Кучеряво у вас с вложениями... Вариант с несколькими контакторами и одним ПЧ в несколько раз дешевле как по капвложениям, так и по эксплуатации!
Вся хитрость в том, что в любой момент времени ПЧ может подключаться к любому мотору и регулировать им давление, в то время как остальные могут либо стоять либо работать в любом сочетании, в зависимости от потребности. Но уж если у вас все моторы имеют собственный ПЧ-наездник, то тут выбрать не приходится. Хотя, опять-таки, можно сделать параллельное управление, а можно псевдо-каскадное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 27.7.2017, 7:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(mr_Frodo64 @ 26.7.2017, 18:26) *
Кучеряво у вас с вложениями... Вариант с несколькими контакторами и одним ПЧ в несколько раз дешевле как по капвложениям, так и по эксплуатации!


Один раз порвет трубу от гидроудара или частотник сгорит от грозы, а нового, быстро так, не найти, проклянёте всё на свете!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovka165
сообщение 27.7.2017, 7:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499



Цитата(По самые по... @ 26.7.2017, 14:34) *
Хе-хе.. Чтобы красиво получилось:
а) забыть про каскадное управление от одного частотника, типа Аквы-Дельты. Пусть маркетологи данфоса-дельты студентам вшаривают, в учебно-познавательных целях, такие возможности. В практических целях, прямые пуски второго-третьего-... насосов - гарантированный колебательный процесс в сети или гидроудары.

где вы выдели прямые пуски у каскадников?
все 4 насоса запускаются через частотник! (не одновременно, естественно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 27.7.2017, 8:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Vovka165 @ 27.7.2017, 7:22) *
где вы выдели прямые пуски у каскадников?
все 4 насоса запускаются через частотник! (не одновременно, естественно)

Например, здесь:
http://kipservis.ru/delta/shema5_upravleni...m_davleniya.htm
Аналогичная схема и у EMOTRON.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 27.7.2017, 9:25
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(mr_Frodo64 @ 26.7.2017, 18:26) *
Вариант с несколькими контакторами и одним ПЧ в несколько раз дешевле как по капвложениям, так и по эксплуатации!

ТС не ищет легких путей.
Нормальные герои всегда идут в обход...
Вполне логично, все придумать с нуля самому, разработать алгоритм управления, электрическую схему и написать программу,
намного интереснее, чем использовать готовое дешевое решение глобального производителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovka165
сообщение 27.7.2017, 13:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499



Цитата(Kotlovoy @ 27.7.2017, 8:38) *
Например, здесь:
http://kipservis.ru/delta/shema5_upravleni...m_davleniya.htm
Аналогичная схема и у EMOTRON.

Схема у всех аналогичная, вот только частотник сначала разгоняет насос, а потом переключает в сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 27.7.2017, 17:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Vovka165 @ 27.7.2017, 14:17) *
Схема у всех аналогичная, вот только частотник сначала разгоняет насос, а потом переключает в сеть.

либо не переключает, а производит на этой ступени регулирование технологической величины

Цитата(По самые по... @ 27.7.2017, 8:18) *
Один раз порвет трубу от гидроудара или частотник сгорит от грозы, а нового, быстро так, не найти, проклянёте всё на свете!

какая разница в какой комплектации порвёт трубу? С четырьмя ПЧ или с одним )... А если сгорит один из четырех "фендипёрстовых" - сколько замену искать? Обычный проще найти и заменить, а если ещё на сэкономленные один запасной купить и держать наготове...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XENON_
сообщение 27.7.2017, 22:49
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215971



Цитата(mr_Frodo64 @ 27.7.2017, 17:00) *
какая разница в какой комплектации порвёт трубу? С четырьмя ПЧ или с одним )... А если сгорит один из четырех "фендипёрстовых" - сколько замену искать? Обычный проще найти и заменить, а если ещё на сэкономленные один запасной купить и держать наготове...

Как раз при выходе из строя одного частотника ничего страшного не произойдет. При сигнале неисправности - управление сразу перейдет к другому. Нержавеющие трубы сразу не рвутся - сначала возникает небольшая течь rolleyes.gif
Если реализовать ПИД в контроллере - то можно вообще разные частотники поставить - главное завести управление 4...20мА.


Цитата(serge197a @ 27.7.2017, 9:25) *
ТС не ищет легких путей.
Нормальные герои всегда идут в обход...
Вполне логично, все придумать с нуля самому, разработать алгоритм управления, электрическую схему и написать программу,
намного интереснее, чем использовать готовое дешевое??? решение глобального производителя


Конечно это намного интереснее - заменить овердорогое решение одного "глобального производителя с фендиперстовыми частотниками" своей программой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 28.7.2017, 6:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



В любом случае при числе насосов 3 и более выгодней использовать схему каскадной работы, чем обычную. Даже е ли поставить резервный ПЧ.
Другое дело, когда требуется особая надёжность и бесперебойность, но это уже другой уровень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 28.7.2017, 7:21
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(mr_Frodo64 @ 28.7.2017, 6:47) *
В любом случае при числе насосов 3 и более выгодней использовать схему каскадной работы, чем обычную. Даже е ли поставить резервный ПЧ.
Другое дело, когда требуется особая надёжность и бесперебойность, но это уже другой уровень.


Вода, еда, тепло и помои - это и есть тот самый уровень, где требуется надежность и бесперебойность!

Цитата
использовать готовое дешевое решение глобального производителя

Смех, да и только! Глабальные и любые иные производители НЕ ДАЮТ готовых решений, а дают лишь примеры использования своих изделий, завлекая людей в маркетинговое болото. Готовое решение выдвигается разработчиком и на основании грамотно составленного технического задания, а не жуликоватых тендерных ухищрений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 28.7.2017, 12:58
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Про глобальных производителей - сейчас проектировщиков или разработчиков нет. Профессия эта исчезла. Сейчас менеджеры и наладчики. Первые продают, вторые налаживают.
Держать проектировщика - дорогое удовольствие.

Так что не надо игнорировать то, что предлагают производители. Ну и конечно надо все критически оценивать.

Про надежность присоединюсь - попробуйте в городе отключить канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 28.7.2017, 15:18
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(По самые по... @ 28.7.2017, 8:21) *
Вода, еда, тепло и помои - это и есть тот самый уровень, где требуется надежность и бесперебойность

Разумная резервируемость - вполне достаточна на объектах такого типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения