> M 172 управление жалюзями
Retard
сообщение 22.11.2017, 13:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 332248



Приветствую всех, кто посетил тему.
Ребята, оказался у меня на руках ПЛК m172 от шнайдер, решил найти ему применение и организовать систему вентиляции с 3-мя жалюзями, 1 на всас, 2 на выпуск. Жалюзи белимо, скоростные, управление 0-10 В. Хочу, чтобы они работали плавно, не просто в режиме Вкл/Выкл, а как полагается. В Codesys есть функция lin_trafo, которая позволяет регулировать управляющее напряжение на жалюзях в зависимости от показаний датчика температуры и 2-х уставок (min, max). Есть ли подобная функция в Somachine?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 22.11.2017, 21:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Так Сомашине на Кодесисе и замучена! Другое дело используется ли СОмашине на М172?
А вот о ЛИНТРАФО
На самом деле не совсем понятно, что Вы хотите...

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 22.11.2017, 21:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 23.11.2017, 7:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Посмотрите эту тему
Modicon M171
Там уже многое обсуждалось по этим ПЛК, в том числе и о линейном масштабировании(LIN_TRAFO)
Среда программирования "SoMachine HVAC" это не Codesys!

Out=(Max_Out - Min_Out) / (Max_In - Min_In) x (In - Min_In) плюс условие для исключения операции деления на ноль(если In=Min_In) и ограничение выходного значения по масштабируемым пределам.
In - входное значение
Out - выходное(результат)
Min,Max - их пределы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Retard
сообщение 23.11.2017, 16:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 332248



Цитата(mr_Frodo64 @ 22.11.2017, 21:47) *
Так Сомашине на Кодесисе и замучена! Другое дело используется ли СОмашине на М172?
А вот о ЛИНТРАФО
На самом деле не совсем понятно, что Вы хотите...

Вот как раз в среде Somachine Hvac модиконы и программируются. А хочу я следующее реализовать:
1. подаю питание на контроллер
2. он считывает данные с датчика температуры
3. приоткрываются жалюзи впуска сразу на 10 градусов
4. запускается система обогрева. Фактически, это отбор горячего воздуха от оборудования, так называемая система рекуперации.
Эти 2 элемента активно начинают забирать воздух из помещения, вакуумируя его, для этого и предусмотрено открытие жалюзей всаса на 10 градусов.
5. Жалюзи системы рекуперации открыты на максимум, если температура в помещении ниже t_min и закрыты, если выше t_max
6. Если температура держится выше t_max жалюзи всаса открыты на максимум, включается вытяжной вентилятор (блок гистерезиса)
Резюмируя вышесказанное:
Чем выше температура внутри помещения, тем меньше открыты жалюзи системы рекуперации, и тем больше открыты жалюзи всаса и наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Retard
сообщение 23.11.2017, 16:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 332248



Цитата(Se_Sib @ 23.11.2017, 7:40) *
Посмотрите эту тему
Modicon M171
Там уже многое обсуждалось по этим ПЛК, в том числе и о линейном масштабировании(LIN_TRAFO)
Среда программирования "SoMachine HVAC" это не Codesys!

Out=(Max_Out - Min_Out) / (Max_In - Min_In) x (In - Min_In) плюс условие для исключения операции деления на ноль(если In=Min_In) и ограничение выходного значения по масштабируемым пределам.
In - входное значение
Out - выходное(результат)
Min,Max - их пределы

Благодарю. Механизм пересчёта понятен и реализуется быстро. Просто хотел узнать, есть ли полезные библиотеки из Codesys, переписанные под Somachine. Удобно же было бы.
Сразу вопрос вдогонку. Реально ли заставить жалюзи работать плавно, не используя PID, ведь тут фактически он не нужен, положение заслонок регулируется управляющим питанием, которое будет обсчитываться алгоритмом описанным выше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения