Всем доброго времени суток!

При работе с ВКТ-7, у меня возникли две проблемы:

1. Отчет с ВКТ-7. При считывании данных за отчетный период, происходит не полное считывание.

При выводе данных за месяц, отсутствует итоговая табличка по показателям, которая обычно идет в самом конце и показывает

"что было" и "что стало". Кто знает, как решить данный вопрос? Установлены программа ВКТ Easy новая, АРХ2. Работаю через

накопительный пульт НП (версия 1.4).


2. Проблема с фактическими параметрами по расходу. В часовых показаниях данные по расходу различаются:

Подача (к примеру) - 6.7 куб.м./ч
Обратка (так же к примеру) - 7.1 куб.м/ч

Такое ощущение, что мы сами еще в систему воды подливаем с ведра. Кстати, гвс - открытый и по идее подача должна быть

больше обратки. Вариант "поменять провода местами" не проканает: При личном наблюдении за фактическими данными,

прибор все показывал правильно - подача 6.9куб.м./час, обратка 6.7куб.м./час. Но потом я чисто

случайно заметил резкий скачек на обратке до 9.1 куб.м/ч, но подача была на прежнем уровне. Потом все снова в норме.

Я думаю, что из-за таких скачков по расходу у меня и плохая часовая отчетность и соответственно и суточная.

Кто раньше сталкивался с таким?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigr
сообщение 26.11.2017, 12:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2009
Пользователь №: 29832



Ну начнем с того что сравнивать надо массы а не кубы. Кубы будут отличатся т.к. из-за разности температур плотность и отсюда скорость в подаче и обратке будут разными.
Расходомеры "вертушки" могут дурить из-за биения изношенных крыльчаток. Причем эти биения возникают только в определенном диапазоне расходов
Можно попробовать понаблюдать за текущим расходом с помощью этого: ССД АстрА

Сообщение отредактировал Tigr - 26.11.2017, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий55
сообщение 26.11.2017, 15:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.11.2017
Пользователь №: 332463



Tigr, я извиняюсь, что забыл указать расходомеры.
Расходомеры - МЕТРАН 150ПР (г. Челябинск вроде)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 15:59