Отвод очищенных ливневых стоков в реку ниже уровня межени, Сброс ливневки в реку |
|
|
|
7.7.2016, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
|
Всем доброго дня! Возник следующий вопрос: Очищенные стоки ливневой канализации сбрасывают в реку, проблема в том что уровень воды в реке выше отметки верха трубы, и глубина минимальна. Вода стоячая и заиленная. Велика вероятность что ливневка не будет работать,т.к. заилится. Диаметр трубы 1,5м, труба ПЭ. Думаю предложить оголовок закрытого типа, но такого нигде не встречал. Может кто знает номер альбома? С подобным вопросом сталкиваюсь первый раз. Уважаемые специалисты, надеюсь на вашу помощь и рад любой полезной информации!
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 7.7.2016, 11:01
|
|
|
|
|
7.7.2016, 17:04
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
Видел конструкции рассеивающего водовыпуска. Не помню в каком справочнике. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110491 есть ссылка.
|
|
|
|
|
8.7.2016, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
|
Сантехник, спасибо! Хороший вариант! Буду разбираться.
|
|
|
|
|
8.7.2016, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Рассеивающие выпуски не за счет насосной работают? перепада давлений работают? Если изначально отметка выпуска ниже, то...
Сообщение отредактировал nagger - 8.7.2016, 9:07
|
|
|
|
|
8.7.2016, 9:07
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Первый рисунок не понятен, ж/б лоток что ли?. В литературе выпуски всегда выше межени, если разговор о водоемах малой глубины. Тем более реках-ручьях. Ниже ГВВ может быть и таких схем много встречается. Ниже ГМВ нет. На обоих рисунках после паводка все заилится. По дну перемещается ил. Судя по уклону, сеть будет далеко подтапливаться, а это плохо...
Сообщение отредактировал Водяной - 8.7.2016, 9:13
|
|
|
|
|
8.7.2016, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
|
Цитата(Водяной @ 8.7.2016, 10:07) Первый рисунок не понятен, ж/б лоток что ли?. Да, почему то в обратной последовательности загрузились рисунки. Проектировщики прислали вариант где труба под водой, но и над землей, но по факту получается что труба на половину в земле, как на втором рисунке. А на первом - мое предположение как сделать - смысл - чтоб меньше заиливалось - выпуск вода будет переливаться типа в ванной и под водой, а смысл - чтобы меньше заиливалось. Цитата(Водяной @ 8.7.2016, 10:07) В литературе выпуски всегда выше межени, если разговор о водоемах малой глубины. Вот такие нашел - просто оголовок, КС-02-16 например. Цитата(Водяной @ 8.7.2016, 10:07) Тем более реках-ручьях. Ниже ГВВ может быть и таких схем много встречается. Ниже ГМВ нет. На обоих рисунках после паводка все заилится. По дну перемещается ил. Судя по уклону, сеть будет далеко подтапливаться, а это плохо... Подскажите расшифровку ГВВ и ГМВ? Понимаю что заилится и уклон, да минимальный, 0,002 и это плохо. Поэтому и поднял вопрос для решения. Водяной, спасибо за прикрепленные файлы! Подскажите, что за источник?
|
|
|
|
|
8.7.2016, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(Bogdan73 @ 8.7.2016, 15:06) поднял вопрос для решения Насосная?
|
|
|
|
|
8.7.2016, 15:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Bogdan73 @ 8.7.2016, 15:06) Подскажите, что за источник? Канализация Яковлев и Отведение и очистка сточных вод Дикаревский В.С. Цитата(Bogdan73 @ 8.7.2016, 15:06) Подскажите расшифровку ГВВ и ГМВ? Понимаю что заилится и уклон, да минимальный, 0,002 и это плохо. Поэтому и поднял вопрос для решения.
Подскажите, что за источник? Горизонт высоких вод (паводковые) Горизонт меженных вод (между паводками) Если честно, сделано не правильно и искать выходы, а зачем? При таком раскладе работать будет плохо. Если обратите внимание на картинки, там везде перед выпуском создается перепад. Когда вода поддавливает в обратку, чтобы напор проталкивал воду из трубы в водоем. Под межень, в моем понимании, выпускать можно, если глубины позволяют, т.е. не попадает труба в зону донных отложений.
Сообщение отредактировал Водяной - 8.7.2016, 16:01
|
|
|
|
|
8.7.2016, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
|
Цитата(nagger @ 8.7.2016, 16:50) Насосная? Для насосной и сопутствующих, к сожалению, нет места. Цитата(Водяной @ 8.7.2016, 16:55) Канализация Яковлев и Отведение и очистка сточных вод Дикаревский В.С.
Горизонт высоких вод (паводковые) Горизонт меженных вод (между паводками) Спасибо! Вот в моем случае труба 1,5м уже полностью под водой при ГММ.
|
|
|
|
|
8.7.2016, 16:26
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Bogdan73 @ 8.7.2016, 15:59) Вот в моем случае труба 1,5м уже полностью под водой при ГММ. Да поднимите трассу-то...Пусть лучше в подсыпке идет, если не населенный пункт. Самое правильное - поднимать трубы. Если глобально смотреть, то можно и русло подправить. Только это дороже намного и согласовывать с рыбниками сложно будет. Но, этим уже специнститут должен заниматься.
Сообщение отредактировал Водяной - 8.7.2016, 16:28
|
|
|
|
|
11.7.2016, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
|
Цитата(Водяной @ 8.7.2016, 17:26) Да поднимите трассу-то...Пусть лучше в подсыпке идет, если не населенный пункт. Самое правильное - поднимать трубы.
Если глобально смотреть, то можно и русло подправить. Только это дороже намного и согласовывать с рыбниками сложно будет. Но, этим уже специнститут должен заниматься. Населенный пункт. Проблема в том что уже смонтировали и засыпали 600м, остался участок 140м, тут и подняли вопрос. Пока приняли решение делать по проекту, а там время покажет. Спасибо!
|
|
|
|
|
26.4.2021, 11:41
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.6.2020
Из: г. Ялта, Крым
Пользователь №: 378498
|
Благодарю Водяного за советы и представленные материалы
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|