Цитата(Woodcuter @ 27.12.2017, 11:32)
1) НЕ ЛЕЗТЬ В ФУНКЦИОНАЛ ККБ - максимум "фиксировать" (если у него есть контакты с которых снять его режимы)
Да я бы и не лез, если на нем было бы что нибудь кроме клемм
Цитата(Woodcuter @ 27.12.2017, 11:32)
3) Действовать согласно рекомендациям производителя по работе ККБ в режиме тепла.
Много раз видел инструкции производителей ККБ, редкость когда есть хоть какие то рекомендации по работе, максимум по подключению. Исключение наверное сверх умные и настолько же дорогие МЕ и Daikin.
Цитата(Woodcuter @ 27.12.2017, 11:32)
( как правило в любом случае не подавать на теплообменник воздух ниже -5)
Ну вот этого точно ни у кого не видел. Да если и разобраться то почему нельзя? что ему будет то?
Цитата(Woodcuter @ 27.12.2017, 11:32)
Я чет не понимаю у вас задача ПУ или задача ККБ?
Если вы разрабатываете ККБ для работы на тепло - то тут я не помогу. (но оттайка в 20 мин - это гониво. Оттайка у всего что есть на рынке 1-7мин)
У меня задача автоматизировать ПУ в составе которой есть секция охлаждения к которой подключен "теплый" ККБ.
Я не разрабатываю ККБ для работы на тепло, он куплен у производителя, и установлен, нужно его запустить.
Оттайка 20 мин. я так не говорил, я сказал что нужно выходить из оттайки по температуре на конденсаторе, а 20 мин поставить как аварийный выход из оттайки, т.е. если по какой то причине не выйдет из оттайки по температуре, он выходил по времени.
Цитата(Blade runner @ 27.12.2017, 15:58)
Управление температурой фриона по моему не очень хорошая идея...
А где я написал что я собирался управлять температурой фрИона?
Цитата(Blade runner @ 27.12.2017, 15:58)
...как и управление оттайкой таким же способом.
Ну во первых так делает большинство производителей сплитов, ККБ, во-вторых предложите другой вариант?