> Аварийное освещение
Андре3377
сообщение 9.3.2022, 18:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Добрый день уважаемые участники форума.Нужен ваш совет что то запутался.Вопрос вот в чем.Правильно ли я понимаю что правилами ПУЭ 7 6.1.13 а так же правилами Котельные установки не запрещает использовать ИБП для резервного освещения котельного зала при пропадание основного источника питания.
Второй вопрос для освещения светильников во взрывобезопасном корпусе допустимо использовать питания 220в?Опять же ссылаясь на эти же правила о напряжение не чего не сказано.
Вообще у меня будет 10 светильников мощностью по 20-30Вт светодиодные лампы.Еще нашел стандарт НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЗДАНИЙ п.556.5.1.15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 12.3.2022, 10:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а почему при проектировании котельной игнорируются требования нормативного документа, которых как раз для проектирования котельной и применяется? требования к освещению (категории надежности, напряжению) прежде всего см. в СП 89.13330.2016.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 12.3.2022, 19:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(timofeyprof @ 12.3.2022, 10:55) *
а почему при проектировании котельной игнорируются требования нормативного документа, которых как раз для проектирования котельной и применяется? требования к освещению (категории надежности, напряжению) прежде всего см. в СП 89.13330.2016.

Это правило не игнорируется.В нем конкретно о напряжение питания светильника и источника питания светильников нечего не сказано.Сказано что автономный источник под этим может пониматься и акб и ибп и солнечная батарея что угодно и светильники с автономным источником питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 21.3.2022, 21:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Андре3377 @ 9.3.2022, 19:09) *
Вообще у меня будет 10 светильников мощностью по 20-30Вт светодиодные лампы.

Стандартные светодиодные лампы не проходят по надёжности. Искать специальные светодиодные светильники для аварийного освещения. Цена - космос. Либо люминесцентные светильники со специальными электронными балластами OSRAM, сертифицированными для Emergency Light.

Цитата(Андре3377 @ 9.3.2022, 19:09) *
не запрещает использовать ИБП для резервного освещения котельного зала при пропадание основного источника питания.
Второй вопрос для освещения светильников во взрывобезопасном корпусе допустимо использовать питания 220в?Опять же ссылаясь на эти же правила о напряжение не чего не сказано.

Напряжение пофиг. А вот выполнение линий резервного питания и надёжность бесперебойного источника могут стать проблемой (обычный не поставишь, а специальный отказоустойчивый индустриального исполнения стоит денег). Как правило используют аварийные светильники со встроенными аккумуляторами (с заменой аккумуляторов каждые 5 лет).

Да, и не забудь, что требования автономной работы резервного освещения не 5 минут, а обычные ИБП предназначены для работы в течение 5-15 минут.

Сообщение отредактировал straus - 21.3.2022, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения