> Водяное пожаротушение в машинном зале.
alexandrpjatkov
сообщение 9.2.2018, 13:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Задам вопрос, который на первый взгляд может показаться чуть не детским:
В каких нормативных документах прописан запрет на применение водяного пожаротушения в машинных залах и вообще в помещениях с электрооборудованием?

Поясню ситуацию:
имеется ранее выполненный объект (здание театра) оборудованное системой водяного АУПТ. Сменилась организация отвечающая за разработку проекта систем ТХ. Уновой организации то там то тут начали появляться новые машинные комнаты. Ранее эти помещения (что стали машинными комнатами) были оборудованы системой водяного АУПТ. Теперь же ТХ-шники требуют убрать оттуда водяное пожаротушение (заменить его на какое либо другое). ГИП просит меня найти пункт нормативных документов о прямом запрете водяного пожаротушения в данных помещениях, чтобы оперировать им при общении с ТХ и заказчиком, ибо эти корректировки уже всех у нас в организации просто допекли (объект идет уже не первый год у нас)...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.2.2018, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 9.2.2018, 13:28
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата
4.1.5. Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;

А что за документ не скажу bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.2.2018, 14:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dmitry_vk @ 9.2.2018, 15:28) *
А что за документ не скажу bleh.gif

Здесь имеется ввиду не противопожарный водопровод, а система АУПТ.
bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 9.2.2018, 16:18
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Тогда сам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 9.2.2018, 16:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Справочник Баратова. Там написано какие материалы чем можно тушить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 10.2.2018, 0:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.2.2018, 13:00) *
Задам вопрос, который на первый взгляд может показаться чуть не детским:
В каких нормативных документах прописан запрет на применение водяного пожаротушения в машинных залах и вообще в помещениях с электрооборудованием?

Поясню ситуацию:
имеется ранее выполненный объект (здание театра) оборудованное системой водяного АУПТ. Сменилась организация отвечающая за разработку проекта систем ТХ. Уновой организации то там то тут начали появляться новые машинные комнаты. Ранее эти помещения (что стали машинными комнатами) были оборудованы системой водяного АУПТ. Теперь же ТХ-шники требуют убрать оттуда водяное пожаротушение (заменить его на какое либо другое). ГИП просит меня найти пункт нормативных документов о прямом запрете водяного пожаротушения в данных помещениях, чтобы оперировать им при общении с ТХ и заказчиком, ибо эти корректировки уже всех у нас в организации просто допекли (объект идет уже не первый год у нас)...


Начните с СП 5.13130.2009: п.4.3; п.5.1.7.
А к Справочникам Баратова и/или Корольченко обращайтесь, если этих пунктов Вам не хватит, но не припомню чтобы там какое-либо оборудование фигурировало, разве что все материалы в машинном зале по справочнику прогнать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.2.2018, 9:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Кроме требований по открытым токоведущим частям оборудования в СП5, больше запретов нет. При этом надо отметить, что в обычном помещении электрощитовой открытые участки электропроводки отсутствуют, однако все заказчики панически требуют оттуда спринклеры убирать. Связано это скорее с плохим качеством монтажа (как труб, так и компонентов УЗО), чем с реальной опасностью при пожаре.

Ну, и для сравнения, требования NFPA 13:

8.15.11 Electrical Equipment.
8.15.11.1 Unless the requirements of 8.15.11.2 are met, sprinkler protection shall be required in electrical equipment rooms.
8.15.11.2 Sprinklers shall not be required in electrical equipment rooms where all of the following conditions are met:
(1) The room is dedicated to electrical equipment only.
(2) Only dry-type electrical equipment is used.
(3) Equipment is installed in a 2-hour fire-rated enclosure including protection for penetrations.
(4) No combustible storage is permitted to be stored in the room.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения