Промывка пластинчатых теплообменников. |
|
|
|
9.8.2018, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006
|
Всем добрый день. Имею в ИТП 6-ть пластинчатых теплообмеников Альфалаваль. На контуре отопления, теплоснабжения вентиляции и ГВС, по два штуки соответственно. Водоподготовки соответственно НЕ имеем, ибо "сломали" в самом начале эксплуатации ИТП(но "работник" до меня пи&дел, что все работает). До меня 8 лет ни кто не разбирал, не промывал, короче вообще ничего не делалось. В итоге в контурах ГВС и отопления на теплообменниках перепад давления аж 2,5 очка, что говорит о том что накипи там валом. В вентиляции не так все печально, там контур заполняли подготовленной водой из теплосети. Сам лично с промывкой теплообменников ни разу не сталкивался и к сожалению такого опыты не имею(но скоро суда по всему буду иметь ), а новый директор настаивает на данном мероприятии. Ну и соответственно вопрос. Целесообразна ли будет промывка после столь длительной эксплуатации? Просто возникает сомнение, что отслоившаяся накипь забьет теплообменники окончательно и один хрен придется их разбирать с заменой всех уплотнителей. Не очень бы хотелось получить такой "кайф" в экстренном порядке перед самым отопительным сезоном... З.Ы. Ну и за трату лишних денег на промывку по головке ни кто не погладит.
|
|
|
|
|
9.8.2018, 17:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
со слов опытных товарищей: если ПТО разборные то лучше разобрать отмочить и отбить МВД. прокладки поменять. моют чистое, грязное мыть бесполезно. в крайних случаях проще дешевле и надежней заменить пто.
|
|
|
|
|
9.8.2018, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924
|
Вы территориально где? Я такое наблюдал в Орленке (Туапсе) там минералка, а не вода. Промывается легко. У нас в Питере 3х валентное железо. Химоза чудо как берет. Разборка только в крайних случаях.
|
|
|
|
|
10.8.2018, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871
|
Цитата(insar84 @ 9.8.2018, 16:52) До меня 8 лет ни кто не разбирал, не промывал, короче вообще ничего не делалось. Однозначно разбирать!!! После трех лет, без хвп, тоже убили пластинчатые. Химпромывка не помогала, разбирали и чистили в ручную
|
|
|
|
|
10.8.2018, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006
|
Цитата(Алексс @ 9.8.2018, 17:38) Вы территориально где? Я такое наблюдал в Орленке (Туапсе) там минералка, а не вода. Промывается легко. У нас в Питере 3х валентное железо. Химоза чудо как берет. Разборка только в крайних случаях. Я в Липецке и гадости в воде полно. С кубовых проточно-накопительных водонагревателей по 12-ти литровому ведру накипи вытащил. И это при суммарном времени наработки месяцев 7-8 приблизительно за 8 лет эксплуатации. Поэтому полагаю что в теплообменниках такая же картина. По поводу химии. Я так понимаю нужно наверно предварительно анализ воды сделать что бы подобрать реагенты? Цитата(AlexWin @ 10.8.2018, 11:09) Однозначно разбирать!!!
После трех лет, без хвп, тоже убили пластинчатые. Химпромывка не помогала, разбирали и чистили в ручную А какую химию использовали?
|
|
|
|
|
24.8.2018, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924
|
А еще фильтры мыть надо
|
|
|
|
|
24.8.2018, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(insar84 @ 10.8.2018, 12:25) По поводу химии. Я так понимаю нужно наверно предварительно анализ воды сделать что бы подобрать реагенты? Могу прокомментировать - мою всю сознательную жизнь ортофосфорной кислотой, шас берем кетайскую, 85%, разбавляем один к трем, моет отлично, но. Но есть один нюанс. В районах, где вода из местной скважины, "Ридан" (имя нарицательное для всех ПТО в наших краях) забит жуткой смесью глины, извести и песка - и не берет его кислота от слова совсем. Что интересно, раствор моментально чернеет и появляется страшное зловоние сероводорода. Проходимость раствора через ПТО не меняется в течении нескольких часов, после чего его разбираем и драим пластиковыми щетками и т.п. Сегодня мыл приличный по размерам ПТО, так когда включил аппарат то реакция была такая, что он (аппарат) прыгал на месте как мячик, а я руками держал рукава что бы гидроударом не вырвало. Эх, не догадался записать на телефон. Половина успеха зависит от температуры раствора, чем горячее - тем реакция мощнее. Можно подогреть теплоносителем через ПТО, можно залить горячую воду, максимальная температура зависит от паспортных данных аппарата.
|
|
|
|
|
13.11.2018, 8:30
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.11.2018
Из: г.Томск
Пользователь №: 350803
|
insar84 забей в гугле средства на основе ортофосфорной кислоты с ингибиторами коррозии осуществи рециркуляцию моющего раствора на теплообменнике и ничего у тебя не забьет, отложения просто будут растворяться в этом растворе 100% результата не стоит ожидать но процентов 85% отмоет всяко дешевле чем разбирать
|
|
|
|
|
13.11.2018, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(DIMM90 @ 13.11.2018, 8:30) insar84 забей в гугле средства на основе ортофосфорной кислоты с ингибиторами коррозии осуществи рециркуляцию моющего раствора на теплообменнике и ничего у тебя не забьет, отложения просто будут растворяться в этом растворе 100% результата не стоит ожидать но процентов 85% отмоет всяко дешевле чем разбирать DIMM90 будучи в школе забил на синтаксис и пунктуацию.
|
|
|
|
|
14.11.2018, 6:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.11.2018
Из: г.Томск
Пользователь №: 350803
|
когда сидишь в подвале, тяжело получается с орфографией и синтаксисом.
В прошлом году пробовал разные средства для очистки: БВТ, Альфолаваль, Пентомаш, Симплекс, Дескам, Н-фаза, Лимонку и сульфосалициловую кислоту и еще какой то порошок сосед припер. Пока остановился на Н-фазе для пластинчатых теплообменников. Может посоветуете средство для очистки чтобы быстро растворяло отложения, чтобы латунные трубки не зеленели во время промывки, да и расход маленький, а то берешь в бутылки наливаешь одинаковое количество каждого средства бросаешь примерно одинаковое количество отложений в одной бутылке все растворяется, а в другой остается. Вчера промывал теплообменник, правда трубчатый. Верхние трубки как у кота ...., на нижних есть небольшой налет, но думаю на теплопроводность сильно не повлияет. Завтра предстоит мыть стояк. У бабки на 8м угловая комната и батарея еле теплая, холодно ей, она уже куда только можно понаписала и позвонила.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 9:29
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.5.2018
Пользователь №: 342061
|
Однозначно мыть только с разбором. У АЛ уплотнения хорошие, и если ПТО ни разу не разбирали, то бояться за повреждение уплотнений не стоит.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073
|
Если разбирается теплообменник - уплотнения меняются однозначно! Хоть трижды АЛ, тем более после стольких лет. Спешить с разборкой ни к чему, сначала попробовать промыть.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Илья1966 @ 1.2.2019, 17:54) Если разбирается теплообменник - уплотнения меняются однозначно! Только уплотнения? - Мы целиком теплообменник меняем, вместе с пластинами и циркуляционным насосом.
|
|
|
|
|
|