> Отвод П..., Что значит Подконтрольный?
Asmodei
сообщение 5.10.2020, 16:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165403



Добрый день, Уважаемые спецы всех направлений!
Все знают, что при маркировке отводов часто ставят букву "П", которая означает, что отвод подконтрольный органам надзора.
Хотел узнать, знает ли кто, в чем эта подконтрольность заключается? Какие-то особые условия производства или на само производство приезжает контролировать весь процесс изготовления специально обученный человек из Ростехнадзора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.10.2020, 21:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



в обычные отводы можно врезать КиП и пр., в подконтрольные нельзя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Asmodei
сообщение 6.10.2020, 8:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165403



Цитата(v-david @ 5.10.2020, 21:49) *
в обычные отводы можно врезать КиП и пр., в подконтрольные нельзя

Спасибо за ответ! Но это всё? Т.е. ни какого дополнительного контроля, проверок, дополнительных документов и пр.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenissPek
сообщение 6.10.2020, 10:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 24.4.2013
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635



ну как же, как же.
Если на отводе стоит литера "П", то данный отвод является "подконтрольным органам надзора". Эта фраза значит, что отвод будет работать в составе оборудования или трубопровода под давлением, который будет приниматься Ростехнадзором и на этот отвод, соответственно, распространяются требования ТР ТС 032/2013, который содержит перечень стандартов, которые требуется выполнять. А значит, что и требования, например ГОСТ 34347-2017 на сосуды. (ну или ГОСТ 32569 на трубопроводы).
Что влечет за собой определенные дополнительные проверки, контроль и тд.
Скажем: в ГОСТ 17380 с требованиями к отводам предлагает допуск на наружный диаметр отвода +/-3,5%. таблица же 9 из ГОСТ 34347 для предельных отклонений внутреннего размера имеет допуск уже от +/-0,5 до +/-3% в зависимости от толщины. Допуски на перпендикулярность тоже более жесткие.
Что касается врезки КИПиА в подконтрольный отвод, то в ГОСТ 32569 действительно указано, что в гнутые детали вварка штуцеров не допускается (в п.6.7.1.3) но при этом в том же пункте есть приписка, что в обоснованных случаях можно один вварить если очень хочется, диаметром не более 25мм.

В общем и целом, буковка "П" говорит нам, что помимо технических требований ГОСТ 17380, требуется также удовлетворить и ГОСТы на сосуды или трубопроводы, в которые входит данный отвод. Думаю, потребуется сертификат на материал типа 3.1, то есть там должны быть химсостав, физические свойства, режимы проведенной термообработки, контроль размеров, толщинометрия, ВИК сварной кромки, возможно, УЗД местов гиба, возможно, вихреток или цветная дефектоскопия поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Asmodei
сообщение 6.10.2020, 13:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165403



Цитата(DenissPek @ 6.10.2020, 10:47) *
ну как же, как же...

Огромное, человеческое Вам спасибо за столь развёрнутый и полный ответ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.10.2020, 14:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Да, не успеваешь отследить все изменения... ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной ..." канули в Лету. Теперь можно вваривать что угодно и куда угодно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenissPek
сообщение 7.10.2020, 13:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 24.4.2013
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635



Цитата(v-david @ 6.10.2020, 14:08) *
Да, не успеваешь отследить все изменения... ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной ..." канули в Лету. Теперь можно вваривать что угодно и куда угодно

то ли еще будет ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:51