> Защита от замерзания водяного калорифера
Михалыч111
сообщение 5.7.2017, 9:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495



Утро доброе! Вопрос о защите от замерзания водяного калорифера. Мной найдет пока терморегулятор ОВЕН ТРМ133, но здесь полный комлпекс -помимо защиты калорифера от замерзания (интересует именно это) есть различные функции, которые боюсь, что это слишком шикарны для нашей старинной системы. Возможно ли сделать защиту следующую - завязать температуру обратной воды и двигатель вентилятора - этого будет достаточно? При падении температуры обратки, например, до 20С выключается вентилятор и, собственно, холодный воздух не продувает калориферы. Или как минимум еще нужно ставить заслонку с электроприводом и с выключением калорифера ее закрывать так же? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.7.2017, 10:59
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Смотрим.

На улице минус. Достаточный, чтобы температура в калорифере на выходе упала до +20.
Сработал Ваш вариант, вентилятору стоп.

В здании/помещении тепло, естественная вентиляция работает, тяга есть. Затекание холодного воздуха через приточную систему - тоже. Кирдык калориферу. Это первое.
Кроме клапана с ПРУЖИННЫМ закрыванием, Вам ещё и функция открывания подачи теплоносителя на максиму при таком переохлаждении не лишней будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.7.2017, 11:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 5.7.2017, 10:59) *
В здании/помещении тепло, естественная вентиляция работает, тяга есть. Затекание холодного воздуха через приточную систему - тоже. Кирдык калориферу. Это первое.
Кроме клапана с ПРУЖИННЫМ закрыванием, Вам ещё и функция открывания подачи теплоносителя на максиму при таком переохлаждении не лишней будет.

А если ещё в этот момент воздухозабор будет на наветренном фасаде, то часы минуты жизни этого калорифера сочтены.
А, по-моему, не не лишней, а просто обязательной, иначе опять калориферу не выжить. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.7.2017, 11:25
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, я мягко формулирую, чтобы сразу не пугать. cool.gif Ещё и режим пуска приточки есть, на котором время от "полундра" до "всё, кирдык" примерно минута, а то и меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михалыч111
сообщение 5.7.2017, 14:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495



Цитата(ИОВ @ 5.7.2017, 11:11) *
А если ещё в этот момент воздухозабор будет на наветренном фасаде, то часы минуты жизни этого калорифера сочтены.
А, по-моему, не не лишней, а просто обязательной, иначе опять калориферу не выжить. smile.gif




Цитата(Skaramush @ 5.7.2017, 10:59) *
Смотрим.

На улице минус. Достаточный, чтобы температура в калорифере на выходе упала до +20.
Сработал Ваш вариант, вентилятору стоп.

В здании/помещении тепло, естественная вентиляция работает, тяга есть. Затекание холодного воздуха через приточную систему - тоже. Кирдык калориферу. Это первое.
Кроме клапана с ПРУЖИННЫМ закрыванием, Вам ещё и функция открывания подачи теплоносителя на максиму при таком переохлаждении не лишней будет.




Так. с заслонкой доступно, все ясно - не пренебрегаем rolleyes.gif А вот с клапаном такой вопрос - у нас теплотрасса, на линию с приточными системами по нагрузке и так предельна. Т.е. к калориферу должна подводиться DN32, больше уже нет возможности, чтобы создать запас, в случае угрозы заморозки использовать. Т.е. клапан на подводе теплоносителя и так должен быть открыт на полную unsure.gif Если порассуждать - заслонки и выключения калорифера должно хватить от заморозки калорифера, просто возвращение в рабочий режим будет более длительное? Или пусть калорифер работает с зауженным сечением на DN25 например, а на полную мощность выходит только при угрозе заморозки..ну так нет, не верно)))) Он просто продуваться будет,если будет заужено сечение.

Сообщение отредактировал Михалыч111 - 5.7.2017, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.7.2017, 14:36
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не совсем так. Если у Вас регулятор, то регулятор далеко не всегда открыт полностью. Имелось в виду, что при типовом алгоритме защиты от замерзания идёт ряд действий - "вентилятору стоп; клапан наружного воздуха закрыть; регулятор подачи теплоносителя открыть полностью"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михалыч111
сообщение 5.7.2017, 15:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495



Цитата(Skaramush @ 5.7.2017, 14:36) *
Не совсем так. Если у Вас регулятор, то регулятор далеко не всегда открыт полностью. Имелось в виду, что при типовом алгоритме защиты от замерзания идёт ряд действий - "вентилятору стоп; клапан наружного воздуха закрыть; регулятор подачи теплоносителя открыть полностью"


Спасибо, все разложилось по полочкам rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михалыч111
сообщение 5.7.2017, 16:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495



Напишу здесь же. Как правило, ставят защиту от замораживания по воздуху(капиллярный датчик) и по температуре обратки-датчик температуры соответсвенно))) Нельзя ли делать защиту только по воде, ведь пока она не остынет замораживание не случится)) Для чего по воздуху датчик - только для регулировки температурного режима в помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.7.2017, 16:19
Сообщение #9





Guest Forum






Ставят капиллярный термостат по воздуху , а также контролируют Тпритока и Т обратки. Еще используют разные хитрые алгоритмы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.7.2017, 16:20
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если логикой алгоритма контроллера предусмотрен датчик наружной температуры, лучше не отказываться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКоп
сообщение 5.7.2017, 17:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660



Защита по воздуху то же нужна,например,пропала циркуляция воды,обратка не мерзнет а калориферу писец.Датчик канала может не успеть,поэтому термостат нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.7.2017, 20:10
Сообщение #12





Guest Forum






Ну и для знания - наличие всех защит и алгоритмов не гарантирует на 100% от защиты от замерзания калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения