Привод "polar Bear". Помогите опознать. |
|
|
|
7.9.2017, 8:06
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
Дорогие друзья, коллеги и просто сочувствующие! Помогите, пожалуйста, опрознать модель привода "Polar Bear" и найти на него схему подключения. Фотографии тутМеня терзают смутные сомнения, перерастающие в уверенность, что монтажники (или проектировщики) "накосячили". Благодарю!
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.9.2017, 9:07
|
Guest Forum
|
Цитата(Ryzhij @ 7.9.2017, 7:06) Дорогие друзья, коллеги и просто сочувствующие! не открывается ссылка
|
|
|
|
|
7.9.2017, 9:22
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 9:07) не открывается ссылка Спасибо за замечание. Перезалил сюда, на ЯндексДиск. Как сейчас? Смущает отсутствие нумерации на клеммах платы. Как, скажем, трактовать номер "24"? Как "Вторая группа клемм, четвёртый контакт" или как-то ещё?
Сообщение отредактировал Ryzhij - 7.9.2017, 9:34
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.9.2017, 9:28
|
Guest Forum
|
А что надо ? Модель привода выяснить ? Крышку изнутре сфотографируйте
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.9.2017, 9:30
|
|
|
|
|
7.9.2017, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 9:28) А что надо ? Модель привода выяснить ? Крышку изнутре сфотографируйте Фото крышки выложил.В идеале - мануал бы на привод "нарыть". А по минимуму - разобраться с нумерацией клемников. Цитата Смущает отсутствие нумерации на клеммах платы. Как, скажем, трактовать номер "24"? Как "Вторая группа клемм, четвёртый контакт" или как-то ещё? На будущее, для заказов, конечно и модель привода хотелось бы знать. А то в проекте указан Belimo, а по факту...
Сообщение отредактировал Ryzhij - 7.9.2017, 9:43
|
|
|
|
|
7.9.2017, 10:54
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
ОГРОМНОЕ человеческое спасибо! "Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним..."
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.9.2017, 11:27
|
Guest Forum
|
Полар бир последнее время практически не встречается (мне). У нас более дешманские ставят - Люфтберг
|
|
|
|
|
7.9.2017, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
Слабое утешение, но всё равно - спасибо за участливость!
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.9.2017, 16:43
|
Guest Forum
|
На фото привод установлен неправильно. Должен быть еще адаптер для квадратной оси.
|
|
|
|
|
7.9.2017, 19:16
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 16:43) На фото привод установлен неправильно. Должен быть еще адаптер для квадратной оси. А за это замечание - отдельное "мерси на Вас ужасно", Blade runner! Вот, что значит - острый глаз специалиста-практика!
Сообщение отредактировал Ryzhij - 7.9.2017, 19:21
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.9.2017, 19:28
|
Guest Forum
|
а нет все правильно. ось круглая ничего не надо. плохо видеть стал. .................. вопрос другой - а что эта заслонка делает ? кроме питания на привод ничего не подано.
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.9.2017, 19:33
|
|
|
|
|
7.9.2017, 20:14
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 19:28) а что эта заслонка делает ? кроме питания на привод ничего не подано. Вот поэтому я и "сделал стойку" - заведён КИПовский кабель управления, а расключен на питание. Стройка идёт, а в проекте "косяков" полным-полно. Разобрались. Электрики завтра подтянут питание 220, а киповские монтажники подключат управление на нужные клеммы. Вообще, это узел подмеса тёплого воздуха из помещения на всас винтового воздушного компрессора. Там по две таких заслонки на узлах перед каждым из компрессоров. Зимой от морозного воздуха компрессор капризничает, вот шкаф управления и будет, по замыслам проектировщиков, поддерживать температуру воздуха на всасе.
Сообщение отредактировал Ryzhij - 7.9.2017, 20:16
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.9.2017, 20:24
|
Guest Forum
|
Рециркуляционная заслонка, на нее надо питание и управление.
|
|
|
|
|
7.9.2017, 20:32
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 20:24) Рециркуляционная заслонка, на нее надо питание и управление. Это да, это предусмотрено проектом, неплохо бы ещё и обратную связь по положению, но там, по-моему, даже концевики крайнего положения не используются. И это несколько напрягает.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.9.2017, 20:37
|
Guest Forum
|
нет особых оснований для беспокойства.
|
|
|
|
|
7.9.2017, 21:01
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
Вангую сминание коробчатого воздуховода узла подмеса вакуумом при отказе актуаторов заслонок и перегрузу двигателя компрессора.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.9.2017, 21:18
|
Guest Forum
|
Датчик поставить какой нибудь на возникновение разрежения или как у пылесоса чтобы клапан открывался.
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.9.2017, 21:20
|
|
|
|
|
7.9.2017, 22:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
а по-моему питание засунуто вообще не то и не туда. если фотка отражает реальное положение проводов.
|
|
|
|
|
7.9.2017, 22:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
Цитата(LordN @ 7.9.2017, 22:01) а по-моему питание засунуто вообще не то и не туда. если фотка отражает реальное положение проводов. Так и есть. Именно это я и подозревал, из-за этих подозрений и пришёл сюда. Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 21:18) Датчик поставить какой нибудь на возникновение разрежения или как у пылесоса чтобы клапан открывался. Мы мыслим с Вами в одном ключе. Буду говорить об этом с проектировщиками, чтобы доработали.
Сообщение отредактировал Ryzhij - 7.9.2017, 22:41
|
|
|
|
|
12.9.2017, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 12:27) У нас более дешманские ставят - Люфтберг в прошлом году поменял более 6 штук Luftberg DA02N220 по гарантии. Была бракованная партия (до сих пор аукается).
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.9.2017, 16:38
|
Guest Forum
|
Один люфтберг 0... 10 В умер, починил, сейчас в качестве проверочного пользуюсь. и еще один 2/3 позиционный привод возд. заслонки тоже того , реанимировал, обратно установили. вроде пока больше не было.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.9.2017, 16:42
|
|
|
|
|
12.9.2017, 16:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Luftberg грешит не очень высокой надёжностью редукторов.
|
|
|
|
|
12.9.2017, 21:32
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
Коллеги, а есть ли в природе какой-либо дополнительный датчик положения (позиционер) для возможности получения информации о фактическом состоянии (позиции) такого типа приводов? Желательно более-менее надёжный.
Сообщение отредактировал Ryzhij - 12.9.2017, 21:35
|
|
|
|
|
12.9.2017, 21:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
в указанном приводе он д.б.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.9.2017, 23:59
|
Guest Forum
|
Цитата(Ryzhij @ 12.9.2017, 19:32) Коллеги, а есть ли в природе какой-либо дополнительный датчик положения (позиционер) для возможности получения информации о фактическом состоянии (позиции) такого типа приводов? Желательно более-менее надёжный. В смысле, какой то готовый дистанционный индикатор, показывающий угол поворота ?
|
|
|
|
|
13.9.2017, 5:26
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
В смысле - где взять сигнал обратной связи о фактическом достигнутом механизмом положении в ответ на посылаемый сигнал задания? А уж на чем проиндицировать, и как принять решение о том, что шибер заклинило мы сообразим отдельно. Напряжение между клеммами 4-5 это входной сигнал задания, а между 4-6 это что? Повторенный входной или достигнутое фактическое положение?
Сообщение отредактировал Ryzhij - 13.9.2017, 5:34
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.9.2017, 8:39
|
Guest Forum
|
Цитата(Ryzhij @ 13.9.2017, 3:26) В смысле - где взять сигнал обратной связи о фактическом достигнутом механизмом положении в ответ на посылаемый сигнал задания? А уж на чем проиндицировать, и как принять решение о том, что шибер заклинило мы сообразим отдельно. Напряжение между клеммами 4-5 это входной сигнал задания, а между 4-6 это что? Повторенный входной или достигнутое фактическое положение? сигнал обр. связи
|
|
|
|
|
13.9.2017, 8:59
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718
|
Цитата(LordN @ 12.9.2017, 21:36) в указанном приводе он д.б. Цитата(Blade runner @ 13.9.2017, 8:39) сигнал обр. связи Спасибо, коллеги! Теперь уже есть над чем подумать... Кстати, ответ из "Арктики" пришёл. Прислали файл по этому приводу "Polar Bear ASM08S".
ASM08__ASM16___ASM24__S_.pdf ( 212,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6Буду теперь "пинать" проектировщика с программистом в нужном направлении.
|
|
|
|
|
14.9.2017, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Боюсь, пинать придется больно. Вы же клапаном расход регулировать планируете (а иначе зачем Вам знать его положение)? Поворотный клапан, как Вы знаете, имеет сильно не линейную характеристику сопротивления. А значит управляющий сигнал нужно будет выверять до доли вольта. Потом, например, просто изменят уставку температуры и расходы снова поплывут. Свегоноиды такое реализовали, но, блин, там на на каждом клапане датчиков висит, как пиявок на Дуремаре...
Кстати, знаете как реализуется контроль положения воздушной заслонки в автомобиле? Там на одной оси с поворотной заслонкой заслонкой висит переменный резистор. Если на шток дросселя подвязать какой-нибудь реостат, то положение заслонки можно будет считывать с огромной точностью простым мультиметром.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)