Acs800-17-1330, Ошибка 3210 (DC OVERVOLT) |
|
|
|
26.9.2018, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 268855
|
После отключения цепей управления при первом (бывает и при втором запуске) срабатывает ошибка по выпрямителю 3210. Срабатывает по факту превышение более 1230 В в цепях DC. При последующих запусках (пока не будет отключено питание цу) ошибка не повторяется.
|
|
|
|
|
26.9.2018, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Инерционные нагрузки у двигателя есть? Надо писать сразу, когда задаете такие вопросы.
|
|
|
|
|
27.9.2018, 0:47
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 268855
|
Это происходит в начальный момент , после зарядки конденсаторов через 4-5 сек после включения главного контактора. На управление инвертором задания нет.
Сообщение отредактировал vabash - 27.9.2018, 0:52
|
|
|
|
|
27.9.2018, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Такое впечатление что наводка по цепям управления приличная идет, надо смотреть прокладку линий и цепей, заземления, экраны.
|
|
|
|
|
27.9.2018, 10:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 268855
|
Это привод подъемной машины, работает с 2014 года. А такая проблема месяца 2 как появилась ( и только если отключить цепи управления ACS). После запуска привод включается и выключается несколько раз каждый день и все нормально.
Сообщение отредактировал vabash - 27.9.2018, 10:56
|
|
|
|
|
27.9.2018, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Ну значит изменились какие то исходные условия, где то проводок окислился или отломился или наоборот, замкнулся с чем не положено.
|
|
|
|
|
27.9.2018, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Смею предположить, что стоят не слишком качественные конденсаторы в звене постоянного тока, и успели потерять емкость за 4 года. За время работы зарядных цепей посему вылазит перенапряжение, еще не доходя до рабочих режимов. При работе происходит формировка емкостей до приемлемых значений, поэтому в процессе работы все нормально. Эффект будет проявляться чем дальше, тем чаще...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 27.9.2018, 16:21
|
|
|
|
|
28.9.2018, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
и успели потерять емкость за 4 года. Возможно да. Но 4 года не такой большой срок, но надо проверить емкости нормальным прибором.
|
|
|
|
|
28.9.2018, 12:33
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 268855
|
Спасибо! Но вопрос остался. Преобразователь отключается несколько раз в смену, и за сутки . Главный контактор отключается. Напряжение в звене постоянного тока падает до нуля, значит конденсаторы разряжаются. И при повторном включении ( которое может произойти и через сутки) все нормально. Такое происходит только при отключения цепей управления.
|
|
|
|
|
28.9.2018, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214
|
А можно поподробнее про "Такое происходит только при отключения цепей управления."?
|
|
|
|
|
28.9.2018, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Пардон, я не знаю, что такое "полное отключение цепей управления".
|
|
|
|
|
29.9.2018, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63090
|
А зачем отключать цепи управления приводом подъема каждый день? Я понимаю годовая ревизия и наладка. Но при нормальной работе каждую смену происходит проверка технологических защит: переподъем, напуск, кулаки(я не знаю что это клеть, скип), но даже тогда не отключают цепи управления приводом. Получается выключается привод ПУ, приходит электрик и включает это? При каждом срабатывании ТП ( тормоза предохранительного ПУ) происходит отключение цепей управления приводом?
|
|
|
|
|
29.9.2018, 1:53
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 268855
|
Каждый раз цепи управления никто не отключает, это происходит в период ревизии и наладке ( и при необходимости). Но проблема то есть и хотелось бы с не разобраться. Прилагаю схему питания. Цепи управления питаются от Q100
Сообщение отредактировал vabash - 29.9.2018, 1:59
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|