> Фреоновые системы в лестничных клетках, Да или нет
Sam
сообщение 2.6.2020, 14:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.12.2019
Пользователь №: 369940



Добрый день.

Искал в СНиПах разных лет данные на эту тему. В советском СНиПе запрещена прокладка газопроводов в лестничных клетках, в современном отечественном - только газопроводы горючих материалов.
Вопрос следующий: "Существуют ли ограничения на проектирование фреоновой системы тепло- холодоснабжения в лестничных клетках, если да, какие?"
Это проект стеклянной башни в жарком регионе - заранее отвечаю, зачем такая система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.6.2020, 15:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Для обычных ЛК запретов пока не вижу. Может, холодильщики подскажут, если есть.
Для незадымляемых ЛК (вероятно, у Вас в башне такие) - см. п. 4.9.9.СП 1.13130.2020 (начало действия 19.09.2020), там перечислены допускаемые трубопроводы, фреонопроводов нет в перечне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 12:36