> ИТП, Как увеличить располагаемый напор перед элеватором?
Гость_Помогоите, пожалуйста!_*
сообщение 28.9.2007, 5:15
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Хочу обратиться к вам за помощью по одному вопросу. По тех. условиям необходимо выполнить ИТП с элеватором. Мы уже получили нагоняй за это от экспертизы, но что делать? Мы же не сами себе пишем тех. условия?! Так вот задача: есть тепловой узел с элеватором. Давление в подаче 6,8атм, в обратке 5,0атм, т.е. располагаемый напор на вводе 18м. Температурный график тепловой сети 150-70. Расчетная темпереатура воды в системе отопления 85-70 (больница). Гидравлические потери системы отопления 0,81м.в.ст. Нагрузка на отопление 115 900 ккал/час. При расчете по стандартным формулам получается, сумашедший необходимый напор перед элеватором в 32м! Есть предположение, что из-за слишком большого коэффициента подмешивания. Легче было бы, естественно, поставить насос и не мучиться, но нельзя - по все тем же тех. условиям не должно быть там насосов. Т.е. надо поставить элеватор им во что бы то ни стало... Можно ли каким нибудь образом, без насосов, увеличить располагаемый напор? Или эта задача вообще гиблое дело?
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.9.2007, 8:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32783
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А от вас ТУ прятали до начала расчета СО что ли?
Действиями на самой системе и ИТП без применениянасоса это не сделать.
Есть вариант, но он теоретический- отключить ряд абонентов и измениться располагаемое Р у вас. biggrin.gif
Подбор элеватора по чьим методикам вели?Мне всего три знакомы-результаты разные дают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2007, 9:39
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А у меня что-то и для 18 метров элеватор посчитался... mellow.gif

Сообщение отредактировал elena - 1.9.2008, 8:35
Причина редактирования: Файл удален по просьбе Автора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 28.9.2007, 16:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



:::А у меня что-то и для 18 метров элеватор посчитался:::
У вас маленькая ошибочка в расчете. Вы не провиряете мин. распологаемый напор перед элеватором.
А также прикладываю программу с учетом мин.напора которая ранее выкладывалась на форуме(Litvinov) и ссылку на статью.
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shab...p;name=e102.htm
А у Вас точно будет график 150-70.Т.к при графике 130-70 можем "влезть".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_1_6.zip ( 69,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл  Расчет_элеватора.xls ( 121,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Помогоите, пожалуйста!_*
сообщение 1.10.2007, 4:02
Сообщение #5





Guest Forum






Прошу прощения, что не сразу отвечаю - заходить на форум есть возможность в данный момент только с работы...
Спасибо всем, кто откликнулся.
Цитата(инж323 @ 28.9.2007, 5:20) [snapback]170456[/snapback]
Подбор элеватора по чьим методикам вели?Мне всего три знакомы-результаты разные дают.

По Староверову. В тот момент даже без компьютера - просто продлили номограмму, т.к. для коэф. смешения 4,3 не было на ней линии. Располагаемый напор перед элеватором получался окло 10,5м. Потом, по рекомендации экспертизы пересчитали по СП 41-101-95. Там и получилось 32м sad.gif
Очень интересно, что за третья методика? И почему по всем методикам разные результаты? Это что же, разные законы физики действуют?! blink.gif
А если серьезно, то действительно не понятна ситуация с разнообразием методик и неменьшим разнообразием получаемых результатов...
Цитата(tiptop @ 28.9.2007, 6:39) [snapback]170506[/snapback]
А у меня что-то и для 18 метров элеватор посчитался...

Вот и у нас сначала тоже посчитался... Руководитель мой говорит, что всю жизнь по Староверову считала и никаких проблем не было и главное: все работало.
Цитата(synthesis @ 28.9.2007, 13:15) [snapback]170820[/snapback]
А у Вас точно будет график 150-70.Т.к при графике 130-70 можем "влезть".

Спасибо за ссылку расчет в экселе по другой методике.
Насчет графика: к несчастью точно 150-70. sad.gif При 130 действительно можно влезть также как и при 60 в обратке : )


Может дело действительно в меттодиках? Какая же в таком случае более правильная? Или может более уместная?

Сообщение отредактировал Помогоите, пожалуйста! - 1.10.2007, 4:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения