> Вентиляция зарядной, Очень срочно!!!!! Плиииз!!!
KuzyaHG
сообщение 11.6.2013, 10:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.3.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 186612



На эту тему уже много всего написано, но четких решений для себя найти я не смог.
Задача:
Зарядная (9 м2) категории Д. Располагается в здании склада. Постоянных рабочих мест - нет. Режим работы - периодический.
В зарядной стоит шкаф для зарядки аккумуляторов. с патрубком для вытяжки.
Тип аккумуляторов неизвестен.
Технолог выдал объем вытяжки из шкафа 1100 м3/ч
Позже пересчитал и выдал 220 м3/ч

Вопрос:
Можно ли сделать естественную вытяжку из шкафа вертикально вверх с дефлектором?
Сколько крат по притоку и вытяжке обеспечить общеобменкой?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frolkin
сообщение 25.6.2013, 14:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197070



Не могу с Вами согласиться, аккумуляторную относят чаще всего к классу А. При зарядке аккумулятора может выделяться водород, который будет накапливаться в верхней части помещения и по мере накопления может произойти взрыв. поэтому делают принудительную вытяжку с вентилятором во взрывозащищенном исполнении. недавно столкнулся с такой же проблемой. Тем более, что тип аккумулятора неизвестен, я бы посоветовал подстраховаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KuzyaHG
сообщение 10.7.2013, 10:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.3.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 186612



Технолог утверждает, что зарядка будет производиться исключительно в шкафу.
Поэтому и помещение категорируется как "Д".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 12.7.2013, 12:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



220 кубов для шкафа - похоже на правду. Такие шкафы могут быть со встроенными вентиляторами - все-таки марку следует уточнить.

Нет, естественную вентиляцию делать нельзя, только механическую, из верхней зоны шкафа, вентилятором в специальном исполнении для водорода.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 12.7.2013, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мимаким
сообщение 15.7.2013, 21:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.7.2013
Пользователь №: 198948



Делал проект электрокарной с аккумуляторной (16,2м2) принимали 10 крат на вытяжку, а приток осуществлялся через соседние помещения. вытежка только механическая

Сообщение отредактировал Мимаким - 15.7.2013, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frolkin
сообщение 16.7.2013, 11:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197070



А аккумулятор сколько весит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KuzyaHG
сообщение 13.3.2014, 19:27
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.3.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 186612



В проект ушла однократная естественная вытяжка (L 35).
Шкаф для зарядки со встроенной механической вытяжкой (L 950).
Приточная установка на восполнение вытяжки из шкафа (L 950).
Работа приточки и шкафа сблокированы.
Дождались экспертизы.
По зарядной вопрос только один:
Не приведены и не подтверждены объемы воздуха и характеристики выделяющихся вредностей от технологического оборудования, установленного в помещении зарядной (склад) (п. 19 (м) «Положения.», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87).
В моем понимании они просят характеристики зарядного шкафа с вытяжкой.
НО!
Наши технологи предлагают сделать 8-кратную аварийную вытяжку, срабатывающую от газоанализаторов при достижении 10% НКПР.
Как говорится, на всякий случай и для подстраховки перед экспертами.
А я вот думаю, если на те же газоанализаторы посадить шкаф для зарядки и вырубать его, если что.
Пусть восполняющая приточка работает и давит через дефлектор те же 27 крат.
У кого какие мысли?
Очень срочно. Эксперты ждут ответов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 17.3.2014, 12:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Пусть технологи выделения водорода считают и задание нормальное выдают, а не от балды. Это их замечание - не ваше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey76
сообщение 21.5.2014, 23:03
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.3.2009
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 31317



Делал зарядную.
На вытяжку Вентиляторы канальные коррозионностойкие взрывозащищенные ВРПН-НВК. 2 штуки, рабочий и резервный. "Климатвентмаш". Степень взрывозащиты двигателей не ниже 2ExdIICT4 (взывозащита в газовой среде водорода, ацетилена или сероуглерода). Стойкость к парам серной, соляной, азотной и фосфорной кислот. Через Клапан перекидной взрывозащищенный. Приточка с водяным калорифером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dety
сообщение 12.11.2018, 14:43
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2018
Пользователь №: 351009



И мне подскажите плиз, как этот ящик подключить, чего посоветуете, как выше можно также сделать ?? https://www.teh-avto.ru/zaryadnye-ustrojstv...a-akb-dlya-2-x/

Сообщение отредактировал dety - 12.11.2018, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OQMEHANIKA
сообщение 13.11.2018, 10:23
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297








Группа: Участники форума
Сообщений: 6423
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Пусть технологи выделения водорода считают и задание нормальное выдают, а не от балды. Это их замечание - не ваше.
Полностью с этим согласен! Перестраховываться оно надо, но излишняя перестраховка это ненужные затраты. Если есть достоверные исходные данные лучше посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 13.11.2018, 22:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Он же для 2-х аккумуляторов. У современных герметичных аккумуляторов с рекуперацией выделение H2 ничтожно, а все эти расчеты открытых заливных аккумуляторов в документах лохматых годов уже не актуальны за давностью лет.
Согласен с автором предыдущего поста - просите задание - это не Ваш головняк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения