> Транзитные воздуховоды через венткамеру, обслуживающую другой пожарный отсек
FonViZZin
сообщение 10.3.2020, 5:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Имеется двухэтажное здание, на первом этаже - подземная неотапливаемая автостоянка (парковка), на втором - торговые помещения (торговый центр). Венткамера с оборудованием общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, обслуживающая помещение автостоянки, располагается на кровле. Венткамера с оборудованием такого же назначения, но обслуживающая торговый центр, расположена на этом же (втором) этаже. Но вытяжные воздуховоды (после венткамеры) и приточные (до венткамеры) проходят транзитом через помещение венткамеры, обслуживающее автостоянку. Вопрос - должны ли эти транзитные воздуховоды быть с пределом огнестойкости, и если да, то с каким? Требуется ли для этих воздуховодов какие-либо дополнительные противопожарные мероприятия, если учесть, что автостоянка и торговый центр, включая венткамеру на кровле, - это разные пожарные отсеки? При этом венткамера, расположенная на кровле, никак не сообщается со вторым этажом, вход отдельный, с кровли.
Прикладываю схемку
Прикрепленный файл  Vent_TC.PNG ( 41,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75

В нормах нашел только про противопожарные мероприятия, которые требуется предусмотреть для воздуховодов, проходящие транзитом через помещение венткамеры на втором этаже (СП 7, п. 6.8 б)).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.3.2020, 20:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Венткамера любая относится к произв. помещениям. Категорию венткамеры на кровле определяете по п. 6.6 а) СП 7. Далее, как обычно, см. огнестойкость транз. воздуховодов по прилож. В СП 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 11.3.2020, 9:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:57