Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Имеется двухэтажное здание, на первом этаже - подземная неотапливаемая автостоянка (парковка), на втором - торговые помещения (торговый центр). Венткамера с оборудованием общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, обслуживающая помещение автостоянки, располагается на кровле. Венткамера с оборудованием такого же назначения, но обслуживающая торговый центр, расположена на этом же (втором) этаже. Но вытяжные воздуховоды (после венткамеры) и приточные (до венткамеры) проходят транзитом через помещение венткамеры, обслуживающее автостоянку. Вопрос - должны ли эти транзитные воздуховоды быть с пределом огнестойкости, и если да, то с каким? Требуется ли для этих воздуховодов какие-либо дополнительные противопожарные мероприятия, если учесть, что автостоянка и торговый центр, включая венткамеру на кровле, - это разные пожарные отсеки? При этом венткамера, расположенная на кровле, никак не сообщается со вторым этажом, вход отдельный, с кровли.
Прикладываю схемку
Vent_TC.PNG ( 41,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75В нормах нашел только про противопожарные мероприятия, которые требуется предусмотреть для воздуховодов, проходящие транзитом через помещение венткамеры на втором этаже (СП 7, п. 6.8 б)).