ars
сообщение 7.8.2014, 9:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355



Здравствуйте, коллеги!
Вчера, наконец, выпала возможность поставить счётчик электроэнергии перед частотным преобразователем. Это интересно заказчику в плане энергоэффективности. Получил интересные результаты. Потребляемая активная энергия, посчитанная счётчиком, совпадала с данными с самого частотника. А вот с полной и реактивной не так всё просто. Реактивка на холостом ходу была сопоставимой с активной, немного снижаясь в отношении к последней при 80-90% нагрузке двигателя от номинальной мощности. Зная, что косинус фи у частотника почти равен 1, был удивлён показаниями типа 0.5-0.7
Система простая. Питание - 3 фазы 380в. Частотник Данфосс FC302 номиналом 11кВт. Обороты двигателя - 60% от номинальных. Счётчик Меркурий-230ART соединяю с питающей линией посредством ТТ 30/5.
Есть мысль, что таким счётчиком измерять потребляемую ЧП мощность в полной мере нельзя, в силу формы тока на его входе, особенно при неполной загрузке. Не могут быть достоверными показания косинуса, и следовательно реактивной и полной мощности. Опять же следует учесть и частотную характеристику ТТ, которая исказит гармоники.
Буду рад если кто-то поможет своим опытом пролить свет на ситуацию, ведь цифры на счётчике никуда не денешь, да и не вешать же возле каждого теоретическое обоснование.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.8.2014, 9:38
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



думаю, что сравнивать надо сравнимое. т.е. потребление одного и того же двигателя на одном и том же расходе в сети, с пч и с дросселем, например.
контуры PFC любого стандартного трехфазного дешевого частотника ущербны по определению. у однофазных они чуть в лучших условиях, но тоже иканомика съедает физику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ars
сообщение 7.8.2014, 10:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355



Сравнивать будут эту установку с аналогичной по назначению, но с принципиально отличающейся по конструкции. Работа двигателя возможна только через ЧП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.8.2014, 10:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Понятие сдвига фаз вообще-то приложимо только к гармоническим колебаниям, а у частотника потребляемый ток имеет кучу гармоник, и как можно вообще говорить о косинусе? Меркурию этого не объяснили, и он показывает косинус, как умеет. Соответственно, и вычисляет некую величину, называемую реактивной мощностью, хотя нагрузка отнюдь не реактивная, она резко нелинейна. Хотя это и не исключает возможности правильно вычислять активную мощность. Чтобы рассуждать, что он там вымеряет на нелинейной нагрузке, надо знать алгоритмы вычислений, заложенные в счётчике. Для этого можно, например, обратиться к производителю. Или внимательно изучить Datasheet и Application Note на чип Analog Devices AD7755
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ars
сообщение 7.8.2014, 10:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355



Да, да. И алгоритм вычисления меня тоже заинтересовал. Однако интересна уже фискальная сторона вопроса. Электрик видит вполне весомые цифры реактивной мощности, если конечно у него счётчик такое может измерять. Конечно выгодно предъявить на эти цифры претзении, чем довольствоваться бескорыстной справедливостью законов физики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 7.8.2014, 12:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



А разве мы платим за реактивную энергию?
Конечно правильнее будет сравнивать только при наличиивходного фильтра.
Как правильно указано выше система резко не линейная.
Еще интереснее провести измерения по 3-м счетчикам:
1общий
2 для мотора с ПЧ
3 для мотора без ПЧ
Будет ли сумма 2+3 строго равна показаниям 1 ?

Сообщение отредактировал serge197a - 7.8.2014, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 7.8.2014, 12:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



А еще интереснее поставить стандартные не электронные счетчики. Ставить электронный счетчик на частотник - это так-же эффективно, как и измерять напряжение или ток на выходе частотника китайским цифровым мультиметром. Результаты будут сравнимыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ars
сообщение 7.8.2014, 13:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355



Так индукционный вроде только активную будет измерять.
Неизвестно какими счётчиками эксплуатанты будут пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 7.8.2014, 18:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Дроссель-фильтр на входе установлены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ars
сообщение 8.8.2014, 10:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355



Дросселей-фильтров на входе нет. Но собираюсь рекомендовать ибо имели место выгорания счётчиков на питающей подстанции после внедрения данных установок. Вычитал, что это из-за дешёвых входных цепей питания счётчиков, однако это вряд ли проблема электриков. Проблема ещё в том, что оригинальный данфосовский фильтр стоит как треть частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 8.8.2014, 11:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



А вы померьте ток перед частотником сначала обычными клещами, а потом TrueRMS и посчитайте разницу в показаниях...

Ток потребляемый частотником это двугорбый верблюд (как у любого трехфазного выпрямителя), который не имеет ничего общего с синусоидой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 8.8.2014, 16:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(SVKan @ 8.8.2014, 12:20) *
А вы померьте ток перед частотником сначала обычными клещами,


У клещей погрешность 20%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 8.8.2014, 16:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Вообще-то входные дроссели встроены во все Данфоссы (кроме Микро) по-умолчанию.
Если хотите иметь почти идеальный синус тока, то у Данфосс действительно есть фильтры снижающие гармоники до 10% или до 5%, но это совсем не те дроссели, которые обычно ставятся перед частотниками.

Сообщение отредактировал gansales - 8.8.2014, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 11.8.2014, 4:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(serge197a @ 8.8.2014, 20:34) *
У клещей погрешность 20%

Чего?
Если у Ваших погрешность 20%, то выкиньте их на помойку и купите клещи. У клещей погрешность на порядок ниже (1-3%).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 11.8.2014, 9:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(serge197a @ 8.8.2014, 16:34) *
У клещей погрешность 20%


Клещи клещам - рознь! Надо использовать клещи с возможностью измерения среднеквадратичного значения (истинный RMS)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 11.8.2014, 10:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



К ПЧ не применяется такое понятие, как реактивная мощность или коэф. мощности. Используется понятие коэффициент нелинейных искажений.

Однако что там считают счетчики реактивной мощности это уже вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 12.8.2014, 16:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(gansales @ 8.8.2014, 17:47) *
Вообще-то входные дроссели встроены во все Данфоссы (кроме Микро) по-умолчанию.


сумлеваюсь я, ой сумлеваюсь. да нешто прям во все?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 12.8.2014, 16:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(poludenny @ 11.8.2014, 13:23) *
К ПЧ не применяется такое понятие, как реактивная мощность или коэф. мощности.

С института помнится немного другое: косинус фи не равен коэффициенту мощности в случае несинусоидальности напряжения. Коэффициент мощности применим к любым нелинейным цепям.
А вот коэффициент нелинейных искажений - это характеристики сигналов, а не цепей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.8.2014, 6:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Михайло @ 12.8.2014, 20:43) *
А вот коэффициент нелинейных искажений - это характеристики сигналов, а не цепей.

От того, что его обозвали "коэффициентом гармонических составляющих" что-то принципиально поменялось?
У буржуев это один термин - THD.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 15.8.2014, 17:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(SVKan @ 15.8.2014, 7:02) *
У буржуев это один термин - THD.

Есть ещё один термин - Power Factor, и, соответственно, корректор коэффициента мощности - PFC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 22.8.2014, 10:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Цитата(Andrew_2610 @ 12.8.2014, 17:04) *
сумлеваюсь я, ой сумлеваюсь. да нешто прям во все?


Нет, блин, соврал в 0,75кВт - встроены, в 1,1 - нет, в 2,2 - встроены, в 3 - нет... продолжать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 21:21