> какой тип ИБП применить для техники
Гость_Dima_nn_*
сообщение 23.6.2010, 17:22
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Возник вопрос. Какой тип источника бесперебойного питания применить для работы бытовой техники с трансформаторным питанием. On-line с чистой синусоидой понятно, но дорого. Line-interactive ИБП выдают ступенчатую аппроксимированную синусоиду. Могут ли эти ВЧ гармоники повредить схему питания или дать сбои в работе самих электронных устройств?

Сообщение отредактировал Dima_nn - 23.6.2010, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.6.2010, 21:57
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Гармоники - это мягко сказано...
Сейчас как раз с сыном переделываем наш простенький компьютерный Ippon - переносим схему в новый корпус с четырьмя аккумуляторами. Для индикации наличия выходного напряжения поставили ИЭКовскую светодиодную матрицу (кажется, это называется "индикатор AS-230"). Когда включили UPS, из этого "индикатора" пошёл дым... При этом китайский мультиметр показал где-то 150 В.
Пришлось ставить добавочный резистор. smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 23.6.2010, 22:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  U_2.jpg ( 785,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 23.6.2010, 22:25
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 23.6.2010, 22:57) *
Когда включили UPS, из этого "индикатора" пошёл дым... При этом китайский мультиметр показал где-то 150 В.
Пришлось ставить добавочный резистор. smile.gif

В чем причина? Большие пики напряжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 23.6.2010, 23:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Dima_nn @ 23.6.2010, 22:25) *
В чем причина? Большие пики напряжения?

Форма выходного напряжения близкая к прямоугольной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.6.2010, 23:46
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Dima_nn @ 23.6.2010, 23:25) *
В чем причина? Большие пики напряжения?

Дело было без нагрузки. Предполагаю, что гармоник было "дофига и больше". А у индикатора внутри, кажись, балластные конденсатор (чем выше частота, тем меньше сопротивление) и резистор.
Не знаю, поленился смотреть осциллографом. smile.gif
Когда раньше интересовался, как народ запитывает свои котельные от бесперебойников, то натыкался на форумах на такие сообщения, что "насосы работают, но гудят".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.6.2010, 5:29
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Dima_nn @ 23.6.2010, 21:22) *
Добрый день.
Возник вопрос. Какой тип источника бесперебойного питания применить для работы бытовой техники с трансформаторным питанием. On-line с чистой синусоидой понятно, но дорого. Line-interactive ИБП выдают ступенчатую аппроксимированную синусоиду. Могут ли эти ВЧ гармоники повредить схему питания или дать сбои в работе самих электронных устройств?

либо онлайн, либо механический.
ДВС-генератор smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 24.6.2010, 6:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Простите, а чем Smart не подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 24.6.2010, 8:43
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(LordN @ 24.6.2010, 6:29) *
либо онлайн, либо механический.
ДВС-генератор smile.gif

Я понимаю что это самое лучшее, но осталась надежда а может быть апроксимация синусоиды у каких то фирм бывает достаточно сносной для такой работы. Ведь доля трансформаторных источников питания в устройствах достаточно высока на сегодняшний день. Я понимаю что голый меандр просто нельзя. А что есть на сегодня?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 24.6.2010, 10:09
Сообщение #9





Guest Forum






tiptop Я понял , что вы увеличили емкость аккумуляторов оставив старую схему ИБП. Как стала проходить подзарядка батарей, не выдает ли ошибку? Какие батареи поставили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.6.2010, 11:58
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to Dima_nn

К "родному" гелевому аккумулятору "12 В, 7 А*ч" мы добавили ещё 3 штуки таких же по 9 А*ч.
Схема бесперебойника - проще некуда.
Судя по компонентам печатной платы, электронного генератора тока там нет.
Один раз померял силу тока при заряде разряженного акк-ра - 0,2 А.
Прикинул - теперь новой батарее где-то неделю заряжаться... smile.gif
Пока прошли только сутки. На компьютере (по RS-232) показывается, что уровень заряда - около 100% (наверное, определяется просто по напряжению на акк-рах). Жёлтый светодиод пока не погас (что он индицирует, пока не совсем понятно). Никаких сообщений об ошибках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
genelectric
сообщение 25.6.2010, 17:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40373



Согласен и с тем и с другим.

Вообще, пока не поставлена задача - нет и решения. Какую именно технику запитывать? На какое время? Где техника находится (квартира? дача? офис?)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 27.6.2010, 18:35
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(genelectric @ 25.6.2010, 18:18) *
Согласен и с тем и с другим.

Вообще, пока не поставлена задача - нет и решения.

Питать электронные устройства с трансформаторным входом мощностью 300Вт, длительностью пол дня в частном доме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 27.6.2010, 18:51
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Dima_nn @ 27.6.2010, 22:35) *
Питать электронные устройства с трансформаторным входом мощностью 300Вт, длительностью пол дня в частном доме.

Ламповый цветной телевизор? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 27.6.2010, 19:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Если 300 Вт м полдня то одним аккумулятором можно обойтись 200 Ач. Ну и инввертор нужен, конечно. В как-то с задачу почётче сформулируйте и бюджет. Как надо дешево, или можно по-дороже. Есть проблемы с качестом напряжения или нет. Я весной подобную систему ставил коттедже. Цена вопроса составила порядка 3500 Евро. Для тех же задач у себя установил Smart 750, время автономии 20 мин, мне хватает. Здесь цена вопроса 11000 р. Тоже вариант. Можно ещё дешевле замутить: старый аккумулятор и зарядное устройство, автомобильный инвертор на 300 Вт, к примеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 28.6.2010, 11:31
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(D. Alexey @ 27.6.2010, 20:11) *
автомобильный инвертор на 300 Вт, к примеру.

Вот это уже интересно. Это какой можно использовать?

Сообщение отредактировал Dima_nn - 28.6.2010, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 28.6.2010, 12:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Такой например: Автомобильный адаптер Porto Power Inverter HT-E-350, 350Вт, 12-220В. (HT-E-350)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 28.6.2010, 15:39
Сообщение #17





Guest Forum






D. Alexey , а чем он отличается от устройства tiptop. У него тоже модифицированная синусоида. Или там высокая степень интеграции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 29.6.2010, 9:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



От модифицированной синусоиды как правило трансформаторы (если нормальные) и двигатели работают неплохо.
В свое время ставили для маленькой котельной блок МАП-энергия - там насосы очень даже крутились.. Этот блок хорош тем, что аккумулятор для него выбираешь сам, нужной емкости..
Простенькие ИБП (Поверман например) на выходе имеют импульсы амплитудой около 300В, с паузой между ними - такая схема может работать толко в импульсных источниках.
Очень давно пришлось востанавливать инвертор 24VDC/220VAC 600Вт - так он вообще работал на основной частоте 50Гц, но на выходе стоял еще феррорезонансный фильтр, после которого было что то похожее на синусоиду, про габариты и вес этого фильтра промолчу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.1.2011, 22:29
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Эксперимент ещё не завершён. smile.gif
Вначале где-то через 10 мин. работы нагруженного инвертора потёк припой на плате.
Улучшили охлаждение транзисторов. Тогда сработал термопредохранитель в трансформаторе (на поверхности транса была температура где-то 90*С).
Купили ПН2-24-350 "Чистый синус" (24 DC - 220 AC). Он сгорел при переключении нагрузки от инвертора на сеть (перекрыло переключающую контактную группу в реле ? ).
Отремонтировали. Сейчас думаем о том, как сделать бесперебойник "on-line"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 4.1.2011, 4:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(tiptop @ 24.6.2010, 11:58) *
К "родному" гелевому аккумулятору "12 В, 7 А*ч" мы добавили ещё 3 штуки таких же по 9 А*ч.


Самый простой способ сжеть любой дешевый ИБП. В нем ВСЕ элементы ТОЛЬКО на штатное время работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolyan007
сообщение 29.8.2020, 17:58
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2020
Пользователь №: 380882



Цитата(tiptop @ 24.6.2010, 0:57) *
Гармоники - это мягко сказано...
Сейчас как раз с сыном переделываем наш простенький компьютерный Ippon - переносим схему в новый корпус с четырьмя аккумуляторами. Для индикации наличия выходного напряжения поставили ИЭКовскую светодиодную матрицу (кажется, это называется "индикатор AS-230"). Когда включили UPS, из этого "индикатора" пошёл дым... При этом китайский мультиметр показал где-то 150 В.
Пришлось ставить добавочный резистор. smile.gif

Добрый день! Понимаю, что прошло 10 лет, но столкнулся с такой же проблемой. Поставил на ИБП вот такой вольтметр и при работе от аккумуляторов пошёл дымок. Прошу подсказать, добавочный резистор какого типа и номинала использовался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 31.8.2020, 16:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(tolyan007 @ 29.8.2020, 17:58) *
Добрый день! Понимаю, что прошло 10 лет, но столкнулся с такой же проблемой. Поставил на ИБП вот такой вольтметр и при работе от аккумуляторов пошёл дымок. Прошу подсказать, добавочный резистор какого типа и номинала использовался?

Тут добавочный резистор не поможет. Поскольку будет иметь размер больше этого вольтметра, и рассеивать в тепло больше 10 ватт. Эти вольтметры в принципе не подходят для питания несинусоидальным током.
Единственный вариант - разобрать вольтметр, и приделать к нему внешний блок питания (что-то вроде розеточного сетевого адаптера). Но для этого нужна определённая квалификация, чтобы срисовать с платы схему вольтметра, и определить, какое напряжение и куда подключать.

Да, и кстати - напряжение при работе от батарей эти вольтметры покажут неправильно.

Сообщение отредактировал straus - 31.8.2020, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolyan007
сообщение 17.10.2020, 13:40
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2020
Пользователь №: 380882



Цитата(straus @ 31.8.2020, 19:27) *
Тут добавочный резистор не поможет. Поскольку будет иметь размер больше этого вольтметра, и рассеивать в тепло больше 10 ватт. Эти вольтметры в принципе не подходят для питания несинусоидальным током.
Единственный вариант - разобрать вольтметр, и приделать к нему внешний блок питания (что-то вроде розеточного сетевого адаптера). Но для этого нужна определённая квалификация, чтобы срисовать с платы схему вольтметра, и определить, какое напряжение и куда подключать.

Да, и кстати - напряжение при работе от батарей эти вольтметры покажут неправильно.

Спасибо за ответ. В итоге решил поставить реле, чтобы когда ИБП перейдёт на работу от аккумуляторов - вольтметр сразу бы обесточивался.
Да, всё равно при модифицированной синусоиде этот вольтметр показывал неправильное напряжение - 165 Вольт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.10.2020, 14:18
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tolyan007 @ 29.8.2020, 17:58) *
Добрый день! Понимаю, что прошло 10 лет, но столкнулся с такой же проблемой. Поставил на ИБП вот такой вольтметр и при работе от аккумуляторов пошёл дымок. Прошу подсказать, добавочный резистор какого типа и номинала использовался?

Здравствуйте!
Мы потом переделали ту схему под преобразователь "чистый синус". К сожалению, информация о балластном резисторе не сохранилась.

Прикрепленный файл  h.jpg ( 33,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 19.10.2020, 11:11
Сообщение #25


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(tiptop @ 17.10.2020, 18:18) *
Прикрепленный файл  h.jpg ( 33,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Дерево?
blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.10.2020, 12:56
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Lex @ 19.10.2020, 11:11) *
Дерево?
blink.gif

Фанера. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ollz
сообщение 12.7.2021, 21:02
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2016
Пользователь №: 294334



А что народ скажет о питании холодильника от инвертора? Там нужна чистая синусоида, и мощность инвертора до 1 Квт в момент пуска компрессора холодильника. Имеющиеся в продаже инверторы от 20 тыс. руб, это без аккумуляторов. А аккумуляторов надо чтобы хотя бы часов 12 проработали бы. Холодильник работает циклически - минут 15 тарахтит, минут 30 стоит. Вот в этом режиме часов бы на 12, пока дома отсутствуешь и ночью. Потом можно запустить бензиновый генератор и подзаряжать аккумуляторы. Вот как-то дешевле можно эту систему состряпать? И надёжно, чтобы холодильник не сжечь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 13.7.2021, 11:02
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Если хотите надёжно, используйте то, что описали. Не нужно дешевле. А аккум берите один, автомобильный.
Если есть авто, то берите однотипный с тем, что на автомобиле. Будут друг друга страховать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 13.7.2021, 11:37
Сообщение #29


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(ollz @ 12.7.2021, 21:02) *
Вот в этом режиме часов бы на 12, пока дома отсутствуешь и ночью.


Нужно учесть, что хороший холодильник держит холод часа 3-4 точно. Разумно задать уставку холодильной камере не -15, а -20-22, если холодильник это умеет. Это даст вам те самые 12 часов нагрева до -15 при полупустой камере. Холодильное отделение выставить на +3, что даст вам запас 3-4 часа потепления до 6-7 градусов.

С такими расчётеми и бесперебойник нужен попроще. И включать его от таймера часа через 3 после пропадания питания. Пусть поработает, насколько аккумулятора хватит и вырубается. Аккумулятор нужен AGM - они выдерживают разряды глубокие, номиналом 100-110 А.ч. Обычный автоаккум скончается на третью-четвёртую долгую пропажу питания. Это ещё тысяч 12-15.

Как вариант, есть портативные генераторы с функцией автозапуска при пропаже питания. Либо встроенной, либо докупаемой опцией. Запускается стартёром через запрограммированное время после обесточивания. Сам же потом и гасится, если питание появилось. Раз уж генератор всё равно у вас тарахтеть будет. Такие на малую мощность вроде как раз были в 2018 в бюджет инвертора с правильным аккумулятором. Запитать через него только холодильник и другое жизненно важное оборудование. А от основного генератора всё остальное.

Есть ещё вариант с частотником. На вход можно подавать что угодно, лишь бы мощности хватало. С выхода взять синусоиду. Это упрощает требования к инвертору и пусковому току. Вопрос бюджета.

Сообщение отредактировал Ashihara - 13.7.2021, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ollz
сообщение 13.7.2021, 22:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2016
Пользователь №: 294334



Спасибо за информацию. Просматриваю разные варианты, и получается, что с нормальным инвертором и аккумулятором вся эта бодяга стоит в несколько раз дороже холодильника. Кроме того, аккумулятор долго не может работать, или их надо целую батарею. Прихожу к выводу, что лучше всего использовать генератор, тем более что он есть. Но надо такую систему, чтобы генератор сам запускался и сам останавливался по заданной программе. Задал ему работать минут 20 каждый час, а 40 минут стоять, и было бы нормально. Но у моего генератора (2,2 Квт) нет стартёра. Есть ли возможность ставить отдельно стартёр на генератор, и есть ли такие стартёры? И есть ли программирующие устройства для пуска/останова генератора по заданной программе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения