> АВВ PST-210 останавливается по времени., Плавный пуск АВВ PST-210-600-700
Борис Владимиров...
сообщение 17.11.2021, 23:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.4.2015
Из: Москва
Пользователь №: 264313



Уважаемые специалисты.
Есть 2 устройства плавного пуска PST210-600-700 фирмы АВВ.
Каждую среду, в одно и тоже время устройство (какое в работе) останавливается и тут-же включается.
Команда пуска всегда активна. Аварии, срабатывания защит, не фиксируется.
Кто нибуть подскажет в каком направлении копать.

Функции программирования отключения по времени в настройках не нашел.
Устройства работают поочередно, но отключаются в одно и тоже время.
Управление простое по месту установки, кнопками пуск-стоп.

Кому не расскажу, все говорят так не бывает.
Я и тоже так думал, пока лично не присутствовал. (время –то отключения известно).

Схема на двигатель 2 проводная, с внешним пускателем байпаса и пускателем треугольника.
Просто пускатели треугольника и байпаса отключаются, а потом включаются.
Управляются пускатели плавным пуском. Пускатель треугольника включается выходом запрограммированным на «РАБОТА», пускатель байпаса выходом «50Гц».

Борис Владимирович.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 18.11.2021, 7:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Двигатель у вас запускается звезда-треугольник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 18.11.2021, 9:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Если плавный пуск внутри треугольника, то зачем контакторы. Схему нужно показать.
Если у вас стандартная схема звезда-треугольник, а потом добавлен УПП, то как у вас схема переключения работает, реле времени там? Какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.11.2021, 11:07
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Борис Владимирович @ 17.11.2021, 23:53) *
Кому не расскажу, все говорят так не бывает.

Такая подлянка бывает у "менеджеров горения" (у импортных блоков управления горелкой), только там остановки почаще: через 24 или 72 часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Борис Владимиров...
сообщение 18.11.2021, 22:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.4.2015
Из: Москва
Пользователь №: 264313



Реле времени нет. Контакторами управляет УПП. Байпасный включается по условию "разгон окончен", контактор треугольника по условию "работа"


И как справляетесь с "подлянкой"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 19.11.2021, 0:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Пуск с кнопки, останов в определённое время? В какое? Т.е. включаете УПП кнопкой за пять минут до события, и через 5 минут останов с перезапуском, так?
Именно УПП отключается (индикатор пуска на УПП) или только контакторы?
А свет у вас не притухает в этот момент?
Рядом не запускается в это время другое оборудование на этой же линии питания, с просадкой напряжения?
Может быть даже однофазная нагрузка на ту фазу, где контакторы запитаны.

Сообщение отредактировал and - 19.11.2021, 1:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 19.11.2021, 7:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Объясните толком, что за контактор треугольника, какой двигатель, зачем он вообще нужен этот контактор, или схему хоть от руки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Борис Владимиров...
сообщение 19.11.2021, 19:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.4.2015
Из: Москва
Пользователь №: 264313



Отключается каждую среду в 18-00.
Цепи управления запитаны от UPS.
Отключаются контакторы, но они управляются от УПП.
Просадок напряжения или влияние другого оборудования нет.

Двигатель асинхронный 160кВт.
Схема с контактором треугольника позволяет
устанавливать УПП меньшей мощности чем двигатель,
питание идет по 2 кабелям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 19.11.2021, 22:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



1. Что за UPS?
Версия: Бесперебойник раз в неделю тестирует свою АКБ, а она сдохла, и бесперебойник возвращается на питание от сети. При этом на цепи управления успевает пройти провал питания, достаточный, чтобы сбросились выходные реле УПП.
2. Цифровой интерфейс к УПП не подключен? Типа к стороннему контроллеру.
3. То, что именно реле УПП отключают контакторы можно проверить, временно зашунтировав контакты реле незадолго до события.
4. Для проверки версии о том, что какой-то параметр УПП вызывает сброс по времени, можно попробовать изменить дату/время УПП. Способ версию не опровергнет, но может подтвердить.

Отдельно конечно хочется порассуждать на тему схемы УПП "внутри треугольника", для работы которой контакторы в принципе не нужны. Но ваша схема хоть нам и непонятная (как вы её описываете), но рабочая. И к вашей проблеме отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 20.11.2021, 13:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



По алгоритму похоже на тест, такой же бывает прогон насосов, только наоборот, включает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Борис Владимиров...
сообщение 20.11.2021, 23:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.4.2015
Из: Москва
Пользователь №: 264313



UPS новые, каждый на свое УПП. Мы их проверяли.

На тест очень похоже, но в документации описания нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 21.11.2021, 0:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Борис Владимирович @ 20.11.2021, 23:48) *
UPS новые, каждый на свое УПП. Мы их проверяли.

На тест очень похоже, но в документации описания нет.

1. Напряжение UPS можно проверить при событии, подключив к UPS стрелочный тестер или лампу накаливания.
2. Можно позвонить в техподдержку UPS, рассказать проблему, и спросить про периодичность тестирования АКБ.
3. Можно здесь на форуме указать точную марку UPS, и кто имел с ними дело сможет поделиться опытом.
Про наличие контроллера в системе вы так и не ответили.
А у UPS есть цифровой интерфейс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Борис Владимиров...
сообщение 21.11.2021, 22:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.4.2015
Из: Москва
Пользователь №: 264313



Если дело в UPS то для повторного включения надо нажать кнопку ПУСК.
У нас схема с промежуточным реле. L-N от UPS.
Подключение в прикрепленном файле рис.12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Страница_48_из_PST_Руководство_по_установке.pdf ( 253,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Борис Владимиров...
сообщение 25.11.2021, 20:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.4.2015
Из: Москва
Пользователь №: 264313



Всем спасибо за внимание.
Разобрались.
Тест UPS + неправильное подключение N
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Борис Владимиров...
сообщение 25.11.2021, 21:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.4.2015
Из: Москва
Пользователь №: 264313



Модератору.
Прошу закрыть тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 16:23