> Газоанализатор в аккумуляторную, уровень защиты
Makarena
сообщение 21.3.2012, 11:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



Здравствуйте!

Выполняю автоматизацию вентиляции в помещении аккумуляторной.
Необходимо по сигналу газоанализатора включить аварийную вентиляцию.
Пыталась по ПУЭ разобраться, какое же исполнение должно быть у газоанализатора для установки его в
аккумуляторную.
По п. 4.4.2 ПУЭ помещение аккумуляторной в моем случае относится к взрывоопасным класса B-Ia.
Далее по таблице 7.3.11 смотрю, что прибор должен быть "повышенной нажедности против взрыва - для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 град С". Или "без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80 град С. Оболочка со степенью защиты не менее IP54".

Так вот. Достаточно ли будет выбрать прибор со степенью защиты не менее IP54 или уровнем защиты ExdiIIC (d - взрывонепроницаемая оболочка, i - искробезопасная электроческая цепь)? Или может необходимо, чтобы и оболочка была IP54 и уровень защиты ExdiIIC?

Плюс, в этом помещении при заряде батареи будет выделяться аэрозоль серной кислоты. Как это учесть?

На данный момент рассматриваю прибо Верба-СВ. Подойдет ли он для данного помещения?

Сообщение отредактировал Makarena - 21.3.2012, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 21.3.2012, 11:49
Сообщение #2


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



А зачем ставить газоанализатор внутри аккумуляторной )
Туда только датчики вести надо, соблюдая условия по искрозащите и IP уже на датчиках.
Монтировали мы такую систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makarena
сообщение 21.3.2012, 12:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



Я впервые сталкиваюсь с такими приборами. Вот Верба-СВ - это как раз выносной датчик+газоанализатор. Но я встречала и просто газоанализатор, который выдает 4-20 мА, и никакого выносного датчика у него больше нет. Такие приборы не подходят сюда? Нужно применять именно с выносным, подскажите? И какие приборы Вы монтировали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 21.3.2012, 12:56
Сообщение #4


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Makarena @ 21.3.2012, 13:28) *
Я впервые сталкиваюсь с такими приборами. Вот Верба-СВ - это как раз выносной датчик+газоанализатор. Но я встречала и просто газоанализатор, который выдает 4-20 мА, и никакого выносного датчика у него больше нет. Такие приборы не подходят сюда? Нужно применять именно с выносным, подскажите? И какие приборы Вы монтировали?

Ага Вербу и ставили ) и от нее уже вытяжкой управляли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makarena
сообщение 21.3.2012, 13:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



Меня в этом приборе смущает вот что: уровень защиты у датчика 1ExdiaIIВТ4/Н2 Х, а у газосигнализатора - [Ехia]IIC, и защита корпуса газосигнализатора IP54. Получается, что у датчика защита ниже, чем у газосигнализатора? Но ведь именно датчик необходимо установить в аккумуляторной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makarena
сообщение 21.3.2012, 15:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



А Вы не скажете, сколько было таких приборов в аккумуляторной? И где они размещались? Насколько я понимаю, размещать газоанализаторы лучше в местах скопления водорода, т.е. если он легче воздуха, то где-то наверху под потолком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 22.3.2012, 6:33
Сообщение #7


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Makarena @ 21.3.2012, 16:03) *
А Вы не скажете, сколько было таких приборов в аккумуляторной? И где они размещались? Насколько я понимаю, размещать газоанализаторы лучше в местах скопления водорода, т.е. если он легче воздуха, то где-то наверху под потолком.

Вот тут уже читайте нормы+инструкцию к прибору - там точно все написано. Но по памяти вроде да, ближе к потолку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makarena
сообщение 22.3.2012, 6:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



Цитата(Fanat @ 22.3.2012, 7:33) *
Вот тут уже читайте нормы+инструкцию к прибору - там точно все написано. Но по памяти вроде да, ближе к потолку.


Да, нашла уже на форуме упоминание о документе ВСН64-86. Буду ориентироваться на него. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 1.1.2019, 19:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(Makarena @ 22.3.2012, 6:44) *
Да, нашла уже на форуме упоминание о документе ВСН64-86. Буду ориентироваться на него. Спасибо!


Добрый день, уважаемые специалисты.
Поднимаю старую тему, т.к. возникла аналогичная ситуация.

Принят заказ на выполнение пусконаладочных работ вытяжной вентиляции в секторе заряда кислотных аккумуляторных батарей, расположенном в помещении 1000м2 с высоким потолком - 10м. Проект есть, монтаж газоанализаторных сенсоров 4 шт. выполнен согласно проекта.

Т.З.
1 - Зарядка кислотных АКБ выполняется только при работающей вытяжке,
при отключенной вытяжке зарядка отключается.
2 - Включение/выкл. вытяжки выполняется с главного щита управления и доп. щита для аккумуляторщика.
3 - Контроль уровня загазованности водорода в зоне над АКБ круглосуточный.
4 - При превышении уровня водорода во время зарядки АКБ, зарядка автоматически отключается, появляется аварийный сигнал на щите у аккумуляторщика и у диспетчера.
5 - Сброс аварии выполняется с главного щита управления или со щита аккумуляторщика при уровне загазованности водорода ниже аварийного.
6 - При срабатывании противопожарных датчиков вытяжка над АКБ отключается.

При изучении проектной документации и монтажа обнаружены ошибки:
1 - В проекте указан контроллер Segnetics PIXEL, у которого есть только один аналоговый вход 0-10v, остальные аналоговые входы (5шт.) рассчитаны на применение термодатчиков PT1000.
https://clck.ru/Epebd

В данном случае, газоанализаторы Polygard 2 MC2 H2 (MC2-0-P3440A) имеют аналоговый выход 2-10V.



http://msr-rus.ru/catalog/polygard-2-mc2/h2.html
http://www.msr-24.ru/products-for-building.../m-cartridge-2/
http://msr-electronic.ru/fileadmin/Media_E...DB_MC2_Ex_E.pdf
https://www.kontrolyum.com/Data/EditorFiles...0-P3440-A-0.pdf

Т.е. для подключения газоанализаторов MC2-0-P3440A к контроллеру Segnetics PIXEL требуется дополнительная установка мультиплексора, либо применение другого типа контроллера.



https://www.phoenixcontact.com/online/porta...8c-d621f5e7f401
http://besthause.ru/sites/default/files/pd...2-automatic.pdf
http://www.kit-klimat.ru/POLAR-BEAR/mIO-16_mIO-16/
http://besthause.ru/sites/default/files/pd...2-automatic.pdf
Допускается ли использование продукции POLAR-BEAR для данного случая вентиляции?

2 - Датчики газоанализаторов установлены ошибочно, согласно документа ВСН64-86.
Минхимпром ВСН 64-86
Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ
"2.12. Пробоотборные устройства сигнализаторов довзрывоопасных концентраций следует размещать по высоте помещений в соответствии с плотностью газов и паров, приведенными в приложении, с учетом поправки на температуру:
при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха менее 1,0 - на высоте от 0,5 до 0,7 м над источником...
2.15. Газоподводящие линии к датчику следует выполнять из труб с внутренним диаметром от 6 до 12 мм в соответствии с требованиями завода-изготовителя на конкретный тип газоанализатора или сигнализатора. В месте отбора проб они должны заканчиваться обращенными вниз воронками высотой от 100 до 150 мм и диаметром от 50 до 100 мм.
2.16. Газоподводящие линии к датчикам должны быть по возможности короче. Датчики целесообразнее располагать вблизи возможных источников выделения газов и паров без газоподводящих линий".
http://docs.cntd.ru/document/1200034876

Статус документа ВСН64-86 в настоящее время.
https://www.normacs.info/answers/2125

Два газоанализатора MC2-0-P3440A установлены под потолком, на уровне 10м,
два других MC2-0-P3440B контролируют вент канал вытяжки. Зонты вытяжки расположены на высоте 5м над местом зарядки АКБ. Площадь зоны зарядки АКБ около 100м2, одновременно заряжаются 20 аккумуляторов.

Нужно ли переносить газоанализаторы согласно документа ВСН64-86 - ?
На газоанализаторах MC2-0-P3440A приклеена защитная пленка, надо ли ее снять перед эксплуатацией?

Из инструкции:
1 - Warranty 1 year on material (without sensor element Sensor) - Гарантии на сенсор нет.
2 - Calibration interval 6 month - Калибровка через полгода.
3 - Life time > 36 months / normal ambient conditions - Срок эксплуатация сенсора более 3 лет
http://msr-electronic.ru/fileadmin/Media_E...DB_MC2_Ex_E.pdf
Как выполнить калибровку газоанализатора перед пуском в эксплуатацию?



Sensor coverage for Methane (CH4) gas detector is 100 m2
(recommended)
http://www.2ae.ru/files/product/methanech4...ctorgch4100.pdf

Два канальных вентилятора (основной и резервный) смонтированы в воздуховоде без обратных клапанов или шиберов, т.е. расход воздуха в вентканале будет ниже рассчетного.
В проекте нет указания на установку автоматического привода, шибера или обратного клапана.
Как поступить в этом случае - ?

Кто должен принять работу и кто несет ответственность за дальнейшую эксплуатацию вентиляционной системы - ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 1.1.2019, 20:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Аналогичные газоанализаторы имеют сетку перед термокаталитическим сенсором.
Датчик, TGS813 Figaro



https://www.equipnet.ru/equip/equip_59190.html

Термокаталитический сенсор метана, ДГ-1


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 1.1.2019, 22:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Возможно ли решение поставленного ТЗ с использованием модуля преобразователя аналогового сигнала в дискретный выход - UNI270F101.
Контакт реле разомкнется, если напряжение на выходе газоанализатора будет 3.5V и выше, когда появится опасная загазованность.

http://www.uniservice.ru/download/katunis/UNI270F101r.pdf



Нормально замкнутые контакты реле всех газоанализаторов соединить последовательно, в разрыв питания катушки контактора с самоблокировкой, выключающего зарядный расцепитель.
Неожиданное падение расхода воздуха в случае неисправности вентилятора отследит датчик дифдавления.
IMHO
Вариант без контроллера самый простой и надежный.
Вентилятор основной или резервный включаются вручную.
Основной вентилятор при круглосуточной работе отмотает 20 т.часов.
Т.е. придется вручную переключиться на резервный вентилятор через 2-3 года.
Как проверить чувствительность, выполнить калибровку (дважды в год) газоанализаторов - ?
Вот в чем вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 1.1.2019, 22:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Приобрести баллон с поверочной смесью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 2.1.2019, 12:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Из сказанного непонятно, чего все взялись анализировать метан? Откуда он там появится? В аккумуляторной выделяется водород, и именно его содержание надо анализировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 2.1.2019, 22:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(Alexander_I @ 2.1.2019, 12:45) *
Из сказанного непонятно, чего все взялись анализировать метан?
Откуда он там появится?
В аккумуляторной выделяется водород, и именно его содержание надо анализировать.

Правильное замечание.
Наличие водорода определяется газоанализатором MC2-0-P3440A.



Надо ли после монтажа снять защитную пленку на торце датчика MC2-0-P3440A или это фильтр такой?
Другие типы датчиков приведены для образца - в торце защитная сетка, а не бумага.

При подключении АС 24V на (1) и (2) контакты датчика MC2-0-P3440A



на (3) контакте датчика односительно (2) контакта появилось напряжение около 1V,
т.е. под пленкой вакуум - ?
Примечание: между 2 и 3 контактом установлен с завода резсистор R=499 Ohm
На всех датчиках появилось напряжение 1V вместо 2V по инструкции.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 2.1.2019, 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 2.1.2019, 23:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Появляется два варианта устранения этой проблемы:
1 - подать DC напряжение 24V: (+) на (1) контакт, (-) на 2 контакт.
При этом на (3) контакте относительно (2) контакта должна быть нагрузка не менее 50КОhм. На этой нагрузке, по инструкции должно появиться напряжение 2 V, которое возрастет до 10V, если появятся пары водорода.

2 - сорвать защитную пленку с сенсора с вакуумом под ней.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 2.1.2019, 23:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 2.1.2019, 23:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(Kotlovoy @ 1.1.2019, 22:49) *
Приобрести баллон с поверочной смесью.

Как пользоваться баллоном?
Распылить его в аккумуляторной зоне?
А вдруг в это время пролетит электростатическая искра из кофты или из баллона со сжатым газом H2 - ?

Проверено неоднократно: если выпустить резко жидкарь фреона из манометрички и после этого коснуться корпуса кондиционера, то пролетает искра около 1 см.
Кто не верит, пусть убедится в этом.

Может быть, безопаснее получить водород химическим путем?
Например, бросить в электролит от автомобильного аккумулятора цинковый стаканчик от солевой батарейки.
Или насыпать опилки Mg в воду, получится то же самое, незначительное выделение свободного водорода.

Mg+ H2O = MgO + H2
Mg+ 2H2O = Mg(OH)2 +H2
https://www.prostochimia.ru/?p=118

Будет ли этого достаточно для сдачи в эксплуатацию вытяжки - неизвестно.
Как смоделировать реальную ситуацию кипения электролита без взрыва водорода - ?

Сообщение отредактировал SERGOLD - 2.1.2019, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.1.2019, 0:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



В баллоне калибровочная смесь газа с довзрывной концентрацией. Через редуктор и ротаметр смесь подаётся с помощью воронки непосредственно к ячейке сенсора, так, чтобы не было подмеса воздуха, и показания газоанализатора сравниваются с концентрацией, указанной в документах к баллону. Либо проверяется порог срабатывания газосигнализатора. С периодичностью, указанной в документации на прибор, предьявляете его в ближайший ЦСМ для поверки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 3.1.2019, 11:21
Сообщение #18





Guest Forum






А что системы класса ПАЗ уже на Segnetics разрешили делать? Да и датчики с выходом по напряжению, это оригинальное решение в системах газоанализа. Откуда желание дико экономить, чтобы потом долго и хорошо сидеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 3.1.2019, 11:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(wild @ 3.1.2019, 11:21) *
А что системы класса ПАЗ уже на Segnetics разрешили делать?
Да и датчики с выходом по напряжению, это оригинальное решение в системах газоанализа.
Откуда желание дико экономить, чтобы потом долго и хорошо сидеть?

wild, спасибо за важное замечание.
Пожалуйста - ссылочку на нормативные акты и документы, список рекомендованных производителей, о которых заказчик не знал.
Незнание закона не освобождает от ответственности...

Разрешается ли использовать продукцию ОВЕН (ПР114) для решения поставленной задачи -?
https://www.owen.ru/product/pr114
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 3.1.2019, 13:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Производитель HONEYWELL предлагает модуль преобразования аналогового сигнала в дискретный сигнал - MCE1.
https://www.smarthof.ru/upload/shop_1/1/8/4...c220b88d047.pdf
На основе этих модулей для газоанализаторов, поляризованного реле и контактора можно изготовить щит управления без применения контроллера.
http://www.elimpuls.energoportal.ru/polyar...1m-ur-8508.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.1.2019, 13:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Без применения контроллеров можно использовать газосигнализаторы Ока, Хоббит и т.п . С токовыми и релейными выходами и датчиками Н2.
К тому же имеющие соответствующие сертификаты.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 3.1.2019, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 3.1.2019, 14:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 3.1.2019, 13:31) *
Производитель HONEYWELL предлагает модуль преобразования аналогового сигнала в дискретный сигнал - MCE1.
https://www.smarthof.ru/upload/shop_1/1/8/4...c220b88d047.pdf

Модуль преобразования аналогового сигнала в дискретный сигнал - MCE1 предназначен для щитов пожарной сигнализации. Сертификат есть.
http://honeywell.hbs-sales.ru/catalog/mce1/?print=pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 3.1.2019, 14:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(Kotlovoy @ 3.1.2019, 13:56) *
Без применения контроллеров можно использовать газосигнализаторы Ока, Хоббит и т.п . С токовыми и релейными выходами и датчиками Н2.
К тому же имеющие соответствующие сертификаты.

Kotlovoy, спасибо за подсказку.
Фирма ”Биоаналитические системы и сенсоры” выпускает прибор -
Анализатор Водорода Промышленный АВП-01.
Руководство по эксплуатации НЖЮК 4215-002-66109885-2010 РЭ
«Калибровку анализатора проводят по ПГС, получаемой в результате смешивания фиксированного объема воздуха с заданным количеством газообразного водорода, выделяемого в химической реакции растворения металлического цинка в разбавленной серной кислоте
Zn +H2SO4 = ZnSO4 + H2 (2)
Для получения поверочной газовой смеси (ПГС) с содержанием водорода
от 3.5 до 7 об. % приготовьте навеску металлического цинка
массой от 100 до 200 мг...
».
Стр. 56
https://alfabassens.ru/download/doc/avp01.pdf

Переносной газоанализатор водорода «Хоббит-Т-H2»
https://tiu.ru/p13241562-gazoanalizator-vod...-H2%C2%BB%3Btag

Сообщение отредактировал SERGOLD - 3.1.2019, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 3.1.2019, 16:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 3.1.2019, 13:31) *
Производитель HONEYWELL предлагает модуль преобразования аналогового сигнала в дискретный сигнал - MCE1.
https://www.smarthof.ru/upload/shop_1/1/8/4...c220b88d047.pdf

Мощная твердотелка PMP2425W - (25А) с аналоговым входом 0-10V
https://www.chipdip.ru/product/pmp2425w-2

Сообщение отредактировал SERGOLD - 3.1.2019, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 4.1.2019, 2:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 3.1.2019, 13:31) *
...На основе этих модулей для газоанализаторов, поляризованного реле и контактора можно изготовить щит управления без применения контроллера.
http://www.elimpuls.energoportal.ru/polyar...1m-ur-8508.html

Реле импульсное Acti 9 iTL A9C30811 230 В AC/110 В DC,
16 А 1з на Din-рейку («Schneider Electric»
Предназначено для дистанционного импульсного управления электрическими цепями. Осуществляет коммутацию контактов при каждом импульсе, посланном на катушку реле при нажатии кнопочного выключателя.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_pus...0811_230v_ac_1/

Импульсное реле позволит сократить 1 кнопку - СТОП на главном щите управления.
Остается только 1 кнопка ПУСК/СТОП.
Экономится пара проводов и кнопка стоп для щита аккумуляторщика.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 4.1.2019, 2:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 4.1.2019, 8:13
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(SERGOLD @ 4.1.2019, 3:32) *
Реле импульсное Acti 9 iTL A9C30 ...


Главный вопрос что делать, а не из чего...
Систему защиты по превышению концентрации нельзя делать на контроллере управления технологическим процессом, это должны быть разные контроллеры. Использовать датчики загазованности с выходом по напряжению нельзя т.к. не возможно контролировать их исправность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 4.1.2019, 9:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Вообще-то контролируется не исправность датчика, а целостность соединительной линии. А исправность датчиков ежемесячно проверяется поверочной газовой смесью. И без всяких цинков и кислот, а:
http://www.gazoanalizators.ru/PGS.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 4.1.2019, 11:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(Kotlovoy @ 4.1.2019, 9:05) *
Вообще-то контролируется не исправность датчика, а целостность соединительной линии. А исправность датчиков ежемесячно проверяется поверочной газовой смесью. И без всяких цинков и кислот, а:
http://www.gazoanalizators.ru/PGS.html

Целостность сигнального провода и питания датчика определяется
по наличию выходного напряжения U=+2V...+10V.
Т.е. аварийный сигнал должен быть в 2 случаях:
1 - избыточная загазованность U=+4V...+10V.,
2 - обрыв линии датчика U=0V...+1V.
Датчиков 4 шт все одновременно выйти из строя не могут.
Первыми выйдут из строя канальные датчики, т.к. через них пройдет больший поток воздуха, запылятся, отупеют быстро.

Недостаток аналогового сигнала U=+2V...+10V в сравнении с токовым сигналом 4-20мА в том, что выходная цепь его более высокоомная - нагрузка должна быть более 50 КОм,
то есть более подвержена наводкам, поэтому провод надо экранированный и минимальной длины - менее 50м.

Kotlovoy, спасибо за ссылку.



IMHO
По инструкции не регламентируется пространственное положение датчика.
Я думаю, что он должен висеть вниз головой, чтобы меньше пыли садилось на рабочую поверхность термокаталичичесого сенсора и пары водорода прилетят снизу.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 4.1.2019, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 4.1.2019, 12:04
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(wild @ 4.1.2019, 8:13) *
1 - Систему защиты по превышению концентрации нельзя делать на контроллере управления технологическим процессом, это должны быть разные контроллеры.
2 - Использовать датчики загазованности с выходом по напряжению нельзя т.к. не возможно контролировать их исправность.

wild, не сомневаюсь, что данные утверждения прописаны где-то в нормативной документации пожарников. Сообщите, пожалуйста, наименование этих документов.

1 - Наверняка, контроллер газоанализатора должен быть определенного бренда, модели, и должен быть сертифицирован у госпожнадзора.
Не удивлюсь, если к каждому датчику должен быть свой контроллер, т.е.
нельзя использовать один контроллер для четырех датчиков.
И питание этих контроллеров и датчиков должно быть от стабилизированного источника бесперебойного питания.
Угадал?
Об этом позже сообщат представители проверяющих органов.

В настоящее время заказчик ставит задачу запуска оборудования в кратчайший срок из того, что уже закуплено или есть возможность приобрести в ближайшее время.

2 - В данном случае, датчик имеет возможность подключения 4-20 мА.
В ТЗ проекта вариант подключения датчика по напряжению или току - не регламентируется.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 4.1.2019, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 4.1.2019, 13:07
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



mellow.gif

Сообщение отредактировал SERGOLD - 4.1.2019, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:47