Частотные преобразователи Vacon, Неполадки |
|
|
Гость_Игорь Слизкий_*
|
11.4.2008, 11:51
|
Guest Forum
|
Добрый день! Может кто подскажет мне по данной проблеме. Мы являемся поставщиками на Украину вентиляционного оборудования австрийской фирмы "FRIVENT". В одной из установок (осушитель для бассейна на 13000 кубиков в час,может кто знает установка DPH130)случилась аварийная остановка.Частотный преобразователь (Vacon NXS) выдаёт на своём дисплее ошибку №7 "SATURATION".Установка не запускается, не помогает ничего и использование кнопки квитирования "RESET". Заказчик в замешательстве,что делать.Поскольку мы компания-поставщик и монтажом и наладкой не занимаемся-у меня нет достаточного специфического багажа знаний по частотникам в случае аварий.Может есть специалисты на форуме, которые досконально в этом "волокут" и смогут прояснить ситуацию на этот сбой. Буду рад помощи.Спасибо.
|
|
|
|
|
12.4.2008, 11:51
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
|
тема наверно ближе к автоматике будет, потому и перезжает туда
|
|
|
|
|
12.4.2008, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
А что мануал по этому поводу говорит ? В каждом случае аварии в мануале должен быть алгоритм решения проблемы или , на худой конец, описание ошибки 100%. ЗЫ: только не говорите, что не знаете, что такое мануал и его не читали, не нашли, не было (варианты).
|
|
|
|
Гость_vas_*
|
12.4.2008, 14:58
|
Guest Forum
|
Попробуйте обратиться к продавцам "Вагон" , у них есть служба техподдержки. Они-то уж точно "волокут".
|
|
|
|
|
12.4.2008, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
Нет проблемм, посмотрите в личку......а вообще это авария звучит так "Насыщение" и возникает в нескольких случая, и все они мне известны, обращайтесь!!!
|
|
|
|
Гость_Владимир Якуничкин_*
|
27.8.2008, 12:30
|
Guest Forum
|
Цитата(Игорь Слизкий @ 11.4.2008, 12:51) [snapback]241763[/snapback] Частотный преобразователь (Vacon NXS) выдаёт на своём дисплее ошибку №7 "SATURATION".Установка не запускается, не помогает ничего и использование кнопки квитирования "RESET". Цитата(Nocav @ 12.4.2008, 23:28) [snapback]242187[/snapback] Нет проблемм, посмотрите в личку......а вообще это авария звучит так "Насыщение" и возникает в нескольких случая, и все они мне известны, обращайтесь!!! На форуме впервые не знаю как посмотреть "личку", а проблема аналогичная на Vacon NXS.
|
|
|
|
Гость_MOHCTP_*
|
9.4.2011, 19:53
|
Guest Forum
|
Доброго времени суток! Имеется инвертор VACON NXS 00055A2H1. С ним происходит странная ситуация: при первоначальном включении с двигателем 1,5 кВт, все нормально работает, без сучка и задоринки, но стоит отключить питание от инвертора и заново его подать тут появляется странная болячка : 1 – DC-Link voltage – показывает 450V вместо 540V(Тестер показывает как и положено 540); 2 – частота Output Frequency – при старте начинает подниматься до 8Гц и сразу начинает падать до 1-2Гц, при этом Frequency Reference – показывает 50Hz. Если отключить инвертор и дать ему постоять без напряжения около 10 – 15 минут, все заработает нормально, до следующего отключения. При подключение двигателя 0,18кВт к инвертору, с выходной частотой проблемы не наблюдались, а – DC-Link voltage – показывает 450V, как и с двигателем 1,5 кВт. Замена IGBT и «головы» результатов не дали. Сервис центра у нас нету, так что ремонтом занимаемся сами. Что можете посоветовать? Жду Ваших советов и предложений! ОЧЕНЬ НАДО! Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
10.4.2011, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Цитата(MOHCTP @ 9.4.2011, 19:53) Замена IGBT и «головы» результатов не дали. Сервис центра у нас нету, так что ремонтом занимаемся сами. Что можете посоветовать? Это проблема силовой платы. Её нужно менять.
|
|
|
|
Гость_MOHCTP_*
|
10.4.2011, 17:18
|
Guest Forum
|
Замена не устраивает, так как это дорого и таких инверторов с одинаковыми симптомами 5 штук.
|
|
|
|
|
11.4.2011, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
Цитата(Игорь Слизкий @ 11.4.2008, 12:51) Добрый день! Может кто подскажет мне по данной проблеме. Мы являемся поставщиками на Украину вентиляционного оборудования австрийской фирмы "FRIVENT". В одной из установок (осушитель для бассейна на 13000 кубиков в час,может кто знает установка DPH130)случилась аварийная остановка.Частотный преобразователь (Vacon NXS) выдаёт на своём дисплее ошибку №7 "SATURATION".Установка не запускается, не помогает ничего и использование кнопки квитирования "RESET". Заказчик в замешательстве,что делать.Поскольку мы компания-поставщик и монтажом и наладкой не занимаемся-у меня нет достаточного специфического багажа знаний по частотникам в случае аварий.Может есть специалисты на форуме, которые досконально в этом "волокут" и смогут прояснить ситуацию на этот сбой. Буду рад помощи.Спасибо. Разберите силовой блок и снимите плату с IGBT модулей. Проведите чистку контактов. Возьмите на сайте vacon.com программу NCdrive скачайте файл параметров ( расширение par) и Service Info и пришлите мне Цитата(MOHCTP @ 9.4.2011, 20:53) Доброго времени суток! Имеется инвертор VACON NXS 00055A2H1. С ним происходит странная ситуация: при первоначальном включении с двигателем 1,5 кВт, все нормально работает, без сучка и задоринки, но стоит отключить питание от инвертора и заново его подать тут появляется странная болячка : 1 – DC-Link voltage – показывает 450V вместо 540V(Тестер показывает как и положено 540); 2 – частота Output Frequency – при старте начинает подниматься до 8Гц и сразу начинает падать до 1-2Гц, при этом Frequency Reference – показывает 50Hz. Если отключить инвертор и дать ему постоять без напряжения около 10 – 15 минут, все заработает нормально, до следующего отключения. При подключение двигателя 0,18кВт к инвертору, с выходной частотой проблемы не наблюдались, а – DC-Link voltage – показывает 450V, как и с двигателем 1,5 кВт. Замена IGBT и «головы» результатов не дали. Сервис центра у нас нету, так что ремонтом занимаемся сами. Что можете посоветовать? Жду Ваших советов и предложений! ОЧЕНЬ НАДО! Заранее спасибо! Возьмите независимый источник на 24 В. Через диод подключите к контактам 6 и 7. и попробуйте. если повторится пишите. Есть еще предложения!!!
|
|
|
|
Гость_MOHCTP_*
|
12.4.2011, 19:09
|
Guest Forum
|
подключенные 24 вольта, результат не дали, все осталось как прежде.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
Цитата(MOHCTP @ 12.4.2011, 20:09) подключенные 24 вольта, результат не дали, все осталось как прежде. значит так меня интересует какая прошивка стоит да и еще берешь на сайте NCDrive и скачиваешь Service Info и пришли мне
|
|
|
|
Гость_MOHCTP_*
|
13.4.2011, 19:50
|
Guest Forum
|
Похоже нашол не исправность. Заменил микросхему X9C104S (http://www.intersil.com/data/fn/fn8222.pdf). После повторного включения, напряжение перестало падать, осталось проверить, как он будет себя вести не посредственно с нагрузкой.
Прикрепленные файлы
VACON.jpg ( 603,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 86
|
|
|
|
|
14.4.2011, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
так что и остальные 4 менять ?
|
|
|
|
Гость_MOHCTP_*
|
14.4.2011, 18:53
|
Guest Forum
|
поменяли и на остальных, будем наблюдать в процессе работы за поведением инвертора
|
|
|
|
|
23.5.2011, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49584
|
Добрый день! Подскажите решение проблемы! Имеется преобразователь частоты VACON CXS. При пуске двигателя выдает ошибку F21 Вспомогательное напряжение 24В. На разъемах платы управления 24 Вольта присутствует.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218
|
День добрый! По поводу VACON CXS: источник вспомогательного напряжения имеет ограничение по току 100 мА. Убедитесь, что вы его не превысили. Также рекомендую отключить все провода от клемм управления и попробовать запустить ПЧ с панели управления.
|
|
|
|
Гость_naladka_*
|
6.6.2011, 12:05
|
Guest Forum
|
Доброго времени суток! Проблема с vacon NXS. На панели при подаче питания на частотник начинает ползти линия из сегментов снизу, заполняя всю строку до конца, а потом заново и так до бесконечности! Снял питание жму reset+подаю питание на некоторое время появляеться бегущая строка. в строке V1.3 Key1. EE3. Я так понимаю слетела прошивка? Зарание благадарен любой информации!
|
|
|
|
|
7.6.2011, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218
|
Добрый день!
К сожалению слетела не прошивка, а вышла из строя плата управления. Точнее микросхема памяти. Лечится только заменой платы на исправную.
|
|
|
|
Гость_MOHCTP_*
|
10.8.2011, 18:23
|
Guest Forum
|
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно создать новый APPLICATION в инверторах VACON NXS, имеются программы “NCLoad” и “NCDrive”
Сообщение отредактировал MOHCTP - 10.8.2011, 18:25
|
|
|
|
|
11.8.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230
|
Вам необходимо Vacon NC61131-1 Engineering, ознакомтесь: http://www.vacon.com/File.aspx?id=482413&a...nse-Prices-2011 Цена курсов: 900 - 2700 EUR Так же на сайте vacon-a есть уже готовые аппликации для разного применения, посмотрите может и найдете необходимое.
Сообщение отредактировал kostjaor - 11.8.2011, 9:55
|
|
|
|
Гость_MOHCTP_*
|
12.8.2011, 18:07
|
Guest Forum
|
А можно ли скачать с другого инвертора уже готовый APPLICATION, который мне подходит, что бы в дальнейшем использовать его в новом инверторе?
|
|
|
|
|
13.8.2011, 4:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 77922
|
Всем добрый день. Поделитесь пжл распайкой кабеля для Vacon NXL и FCDrive . Сильно уж жаба душит платить за шнурок несколько т.р. Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
13.8.2011, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785
|
|
|
|
|
|
13.8.2011, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
|
Цитата(GVladimirA @ 13.8.2011, 5:48) Всем добрый день. Поделитесь пжл распайкой кабеля для Vacon NXL и FCDrive . Сильно уж жаба душит платить за шнурок несколько т.р. Заранее спасибо! Официалы тебе не дадут. Они же без денег останутся. Если честно, это просто жесть продавать шнур за такие деньги. Хотя не мудрено европейцы совсем о...ли. Я так и сделал как мне посоветовали.
|
|
|
|
|
14.8.2011, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Цитата(GVladimirA @ 13.8.2011, 4:48) Всем добрый день. Поделитесь пжл распайкой кабеля для Vacon NXL и FCDrive . Сильно уж жаба душит платить за шнурок несколько т.р. Заранее спасибо! Для NXL нужен не только кабель, но и переходник, который вставляется вместо терминала, в этом переходнике электронная схема. Схема засекречена ))
|
|
|
|
|
15.8.2011, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
Распайка 2 3 5 6 9 в 2 3 5 6 9 без перекрута. Остальные откусить. NXL работает с панелью по 485 по этому есть фирменный адаптер вставляется вместо панели и выыход у него уже 232. А на счет секретности у Vacon она минимальная. Апликейшин скачать с частотника можно только для чтения. Если она есть в библиотеке на vacon.com значит она заводская, если нет значит это разработка установщика а вот они уже говорят что это их *интелект собственность*
|
|
|
|
|
16.8.2011, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 77922
|
Подскажите распайку разёма в приводе, чтобы конвертор RS 232\485 к приводу подключить.
|
|
|
|
|
17.8.2011, 7:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
Цитата(GVladimirA @ 16.8.2011, 11:14) Подскажите распайку разёма в приводе, чтобы конвертор RS 232\485 к приводу подключить. Не могу подсказать не знаю.. у меня просто адапторы есть
|
|
|
|
Гость_Ural2009_*
|
30.9.2011, 17:27
|
Guest Forum
|
Подключается Vacon NXP к синхронному двигателю на постоянных магнитах. В лебедке смонтирован инкрементальный энкодер на +5B с синусоидальным сигналом ~1Vpp. Подключение энкодера выполняется через опционную плату OPT-BB, частотник определяет плату, но не видит энкодера. В параметрах мониторинга присутсвует его отсутвие. В чем может быть причина и каким образом ЧП может определить тип подключенного пассивного энкодера, который не имеет последовательного канала связи. Если требуется запуск какой-либо процедуры автоопределения подключенного энкодера - просьба указать, как это сделать
|
|
|
|
|
|