> П.7.2ж СП 7.13130: Нужно ли Дымоудаление, Нужно ли дымоудаление из помещений без естественного проветривания
rustamgas
сообщение 28.2.2019, 15:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2018
Пользователь №: 339045



Прошу Вас помочь в уточнении требований по выполнению системы дымоудаления согласно п.7.2ж СП7.13130.2013.

Согласно п. ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: площадью 50 м и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.).

Следует ли выполнять систему дымоудаления из помещения зала заседаний площадь (или ресторана) 150м2 с количеством посадочных мест 149 без естественного проветривания и несообщающаегося с незадымляемыми лестничными клетками ?

Этот вопрос был задан Бойко Евгению Викторовичу на его личном сайте по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

Комментировать он не стал.
"Считаю, что да. Нет смысла комментировать. Все, что связано с требованиями дымоудаления, на пальцах не объяснить и не определить. Там много нюансов, и не только по пп. Ж".

Хотелось бы услышать другие комментарии.

На похожий вопрос ВНИИПО ответил еще страннее.

Цитата
Прошу Вас дать разъяснение п. 7.2 СП 7.13130.2013. Является ли конференцзал помещением массового пребывания людей и нужно ли там выполнять систему дымоудаления, если расчетное количество людей в зале составляет 300 человек, а площадь помещения 400 м2? Площадь мебели составляет 50 м2, следовательно, на одного человека приходится более 1 м2 площади.

В описанном Вами в обращении случае, для определения необходимости защиты помещений системами вытяжной противодымной вентиляции, необходимо руководствоваться положениями 7.2 ж) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Согласно требований указанного выше пункта свода правил, защите подлежат помещения без естественного проветривания площадью 50 м2 и более с постоянным и временным пребыванием людей числом более одного человека на 1 м2 площади пола, не занятой оборудованием и предметами интерьера. При площади пола приходящейся на одного человека более 1 м2 и наличии естественного проветривания в рассматриваемом помещении, а также если оно не сообщается с незадымляемыми лестничными клетками, допускается не предусматривать устройство системы вытяжной противодымной.


Вроде и так понятно, если есть естественное проветривание, ДУ не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.2.2019, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Обсуждали много раз, например, тут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. Lewton
сообщение 14.8.2020, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152111



Ответ от ВНИИПО представлен тут, и он действительно крайне странный.

Никому не случалось получать замечания от проверяющих с аналогичным посылом - свободной площади более 1м2, но нужно еще и проветривание? Обычно пункт 7.2ж пытаются трактовать по разному по абзацу
из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:,
а прочтение как на официальном сайте ВНИИПО мне не встречалось, но оно может создать огромные проблемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения