> Продувка котлов Booster по солесодержанию, Принцип работы
ingener090
сообщение 26.3.2018, 15:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.5.2014
Пользователь №: 233091



Доброго времени сутов уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться в сложившейся проблеме, а именно принципе работы продувки котлов по солесодержанию. Имеем паровой котел Бустер BSS 3000 HG. Котел имеет электрод солесодержания и электроклапан продувки. В мозгах котла можно установить период периодической продувки. Вопрос в том, что уставка котла на срабатывание клапана продувки по соли варьируется от 1 до 27 Ом. При замере на электроде сопротивление составило около 1 кОм. При таком сопротивлении клапан продувки не включится. Подскажите пожалуйста кто использует котел вышеуказанной марки как все-таки функционирует данная система и какое сопротивление на электроде на Ваших котлах?! Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 26.3.2018, 15:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Вы не указали при каких условиях проводили замер. С точки зрения химии - с повышением солесодержания сопротивление воды будет уменьшаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener090
сообщение 26.3.2018, 21:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.5.2014
Пользователь №: 233091



Замер производили на двух котлах, в работе и на остановленном. Разница не большая.При сопротивлении 1 кОм солесодержание около 1500 мкргр при допустимом 2200.

Сообщение отредактировал ingener090 - 26.3.2018, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 26.3.2018, 21:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



котел рабочий. Чтобы объективно оценить, наверное нужно вести химкотроль воды и измерять сопротивление воды. и когда по результатам анализа нужно будет делать продувку настроить параметры контроллера
где-то уже писал, если возврат конденсата достаточно большой, солесодержание будет нарастать медленнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.3.2018, 21:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ростехнадзор ноне требует полноценную работу по ВХР котла и ПНР ХВО. Вот только мало кто могет.

Сообщение отредактировал Галиев - 26.3.2018, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler 73
сообщение 5.4.2018, 15:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2018
Пользователь №: 339819



Добрый день.
Эксплуатируем котлы BSS-3000GX. Не меряли сопротивление на электроде, есть аппаратчик ХВО, который периодически делает замеры щелочности и электропроводности. Если получаются отклонения, изменяем задатчиком сопротивление и момент открытия клапана, снимаем и чистим электрод солемера. Если эта система работает нормально, в периодической продувке смысла не вижу, лишь слив раз в сутки.
Нашли где нибудь техподдержку для котлов Бустер? У нас с этим трудности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.4.2018, 12:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(Галиев @ 26.3.2018, 21:41) *
Ростехнадзор ноне требует полноценную работу по ВХР котла и ПНР ХВО. Вот только мало кто могет.

Чтоб требовать, нужно понимать, что требуешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener090
сообщение 25.4.2018, 15:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.5.2014
Пользователь №: 233091



Цитата(boiler 73 @ 5.4.2018, 15:56) *
Добрый день.
Эксплуатируем котлы BSS-3000GX. Не меряли сопротивление на электроде, есть аппаратчик ХВО, который периодически делает замеры щелочности и электропроводности. Если получаются отклонения, изменяем задатчиком сопротивление и момент открытия клапана, снимаем и чистим электрод солемера. Если эта система работает нормально, в периодической продувке смысла не вижу, лишь слив раз в сутки.
Нашли где нибудь техподдержку для котлов Бустер? У нас с этим трудности...


Если можно, скиньте фото блока управления котлом со всеми блоками( если есть отдельный блок продувки, то и его тоже)

Сообщение отредактировал ingener090 - 25.4.2018, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler 73
сообщение 19.5.2018, 20:31
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2018
Пользователь №: 339819



Добрый день. Выкладываю фото регулятора электропроводности и его код. Фото электрошкафа выложу на неделе
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180424_093201.jpg ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20180424_093209.jpg ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler 73
сообщение 29.5.2018, 20:27
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2018
Пользователь №: 339819



Цитата(ingener090 @ 25.4.2018, 16:49) *
Если можно, скиньте фото блока управления котлом со всеми блоками( если есть отдельный блок продувки, то и его тоже)

Скидываю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  29_05_2018_20_12_44.zip ( 8,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения