Складское помещение и помещение категории А, Внутреннее водоснабжение |
|
|
|
24.4.2013, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Всем привет Помогиет пожалуйста разобраться с данной задачкой. Всегда занимался жилыми зданиями, а тут начальник озадачил со складом... Приблизительную схемку склада набросал и вложил. Есть сам склад категории "Г" по пожарной опасности, также есть маленькое помещение категории А и два административных помещиния. Красным цветом изображены противопожарные стены. По пощитаннному объёму, АБК-1 не нуждается в установке ПК, а в АБК-2 нужно. В помещении категории А будет сплинкерное пожаротушение, согласно НПБ 110-03. Ввод водопровода нарисовал, входит в помещение узла учета, а потом разводка под крышей с креплением трубопроводов к ферме. Вопросики: 1. Как будет происходить крепление водопровода к ферме? Выдержат ли они задвижки. 2. Согласно СНиП 21-01-97*: "7.21 Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа не допускается пересекать каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам."Вопрос, эти задвижки (скорее всего) нужно устаналивать до и после прохода через стену или можно только с одной стороны? Я так понимаю и как мне подсказали, эти задвижки будут с сенсорами, которые будут устанавливаться по близости от неё. То есть, если рядом с ней пожар, то она закрывается. А остальные остаются открытыми, чтобы подать воду в АБК-2 для тушения пожара. Всё правельно?) Заранее спасибки за оказанную помощь
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.4.2013, 10:27
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 37,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
|
|
|
|
|
24.4.2013, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(Львиное сердце @ 24.4.2013, 11:24) "7.21 Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа не допускается пересекать каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам." и при чем тут водопровод ?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 24.4.2013, 10:43
|
|
|
|
|
24.4.2013, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Elenk_@ @ 24.4.2013, 11:42) и при чем тут водопровод ? Да, водопровод не горючий. И чуть ниже написано: "...В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам." Я могу и ошибаться, попраьте пожалуйста...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.4.2013, 11:04
|
|
|
|
|
24.4.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
интересно..как заполненная водой труба может способствовать распространению продуктов горения .... а что касается выдержат ли ферма арматуру, то выдержать то выдержат, только "10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания."...не проще ли спутить ее на пол?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Elenk_@ @ 24.4.2013, 12:06) интересно..как заполненная водой труба может способствовать распространению продуктов горения .... Был такой вопрос в голове... Но норма есть норма... И её по идеи нужно следовать... Я же не могу просто плюнуть на это и всё?... Например, допустим, что то рухнуло на водопровод, его повредило и вода дальше не идёт... Но это так только мысли... Кто его знает что может вообще произойти...
|
|
|
|
|
24.4.2013, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(Львиное сердце @ 24.4.2013, 12:19) Например, допустим, что то рухнуло на водопровод, его повредило и вода дальше не идёт... Но это так только мысли... Кто его знает что может вообще произойти... если рухнет водопровод то и задвижка вместе сним )..мне кажется что это всетаки не про воду
|
|
|
|
|
24.4.2013, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Elenk_@ @ 24.4.2013, 12:06) а что касается выдержат ли ферма арматуру, то выдержать то выдержат, только "10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания."...не проще ли спутить ее на пол? Конструкции пола не предусмотрена, просто бетонная плита. Плюс колонны расположены с внутренней стороны склада и двери надо еще обходить... Водопровод никуда не спрятать... Или всё таки надо просить чтобы сделали какой-то пол?...
|
|
|
|
|
24.4.2013, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(Львиное сердце @ 24.4.2013, 12:28) Конструкции пола не предусмотрена, просто бетонная плита. Плюс колонны расположены с внутренней стороны склада и двери надо еще обходить... Водопровод никуда не спрятать... Или всё таки надо просить чтобы сделали какой-то пол?... "пол" это условно...отм.0,000 имеется ввиду...Разводите водопровод по верху, и делаете опуски под арматуру. Ну или крепите на колонны но не выше 3-х метров ("Примечание. При высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные лестницы с уклоном не более 60° при условии соблюдения правил техники безопасности.")
|
|
|
|
|
24.4.2013, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Elenk_@ @ 24.4.2013, 12:28) если рухнет водопровод то и задвижка вместе сним )..мне кажется что это всетаки не про воду Здание большое и протяженноять водопровода большая... Рухнет в одном, а в другом останеться... "... Но это только мысли, в голове моей..." Где бы узнать точно нужны ли эти задвижки...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.4.2013, 11:36
|
|
|
|
|
24.4.2013, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
а что находится в помещении категории А ?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Elenk_@ @ 24.4.2013, 12:37) а что находится в помещении категории А ? Покраска, Магниевое фосфальтирование, парафинирование...
|
|
|
|
|
24.4.2013, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(Львиное сердце @ 24.4.2013, 12:39) Покраска, Магниевое фосфальтирование, парафинирование... а вариант с аэрозолем не рассматривается ?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Elenk_@ @ 24.4.2013, 12:42) а вариант с аэрозолем не рассматривается ? Мы с этим вопросом еще не определялись. В нормах прописано, что должно быть АУПТ, так что, скорее всего этим будет заниматься отдельный человек...
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Скорее всего не будем делать эти автоматические устройства, сделаем гильзу и заполним пространство не горючим материалом. Но хотелось бы узнать всё таки мнения еще Такой вопросик: А если у меня внешние стены типа "сендвич" из стали, я могу крепить к ним лежаки водопровода на высоте 2,5м от пола и на расстоянии 400мм от них? Можно ли будет приварить к таким стенам уголки, не рухнет ничего?) Или сё таки крепить трубы к ферме? Забыл написать всё здание высотой в 8м...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.4.2013, 12:17
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
крепить только к металлоконструкциям
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Elenk_@ @ 24.4.2013, 13:20) крепить только к металлоконструкциям Ты имеешь ввиду к ферме?)
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(Львиное сердце @ 24.4.2013, 13:21) Ты имеешь ввиду к ферме?) ну на брудершафт вроде не пили еще.. а металлоконструкции это не только ферма, а также колонны и балки
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Elenk_@ @ 24.4.2013, 13:30) ну на брудершафт вроде не пили еще.. сорри сорри
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Elenk_@ @ 24.4.2013, 13:30) а металлоконструкции это не только ферма, а также колонны и балки Колонны у нас каждые 6м... Горизонтальные участки водопровода будут крепиться с помощью приваренных к колоннам уголков, ага?) А как вертикальные участки? Хомут и шпилька которая приваривается к колонне?)
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.4.2013, 12:46
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(Львиное сердце @ 24.4.2013, 13:45) Колонны у нас каждые 6м... Горизонтальные участки водопровода будут крепиться с помощью приваренных к колоннам уголков, ага?) А как вертикальные участки? Хомут и шпилька которая приваривается к колонне?) вы когда нибудь проектировали сети? вопросы для песочницы задаете
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Elenk_@ @ 24.4.2013, 13:51) вы когда нибудь проектировали сети? вопросы для песочницы задаете Да я знаю что вопросы глупые... Я около года только сети проектирую...
|
|
|
|
|
24.4.2013, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Основные трубы будем крепить к ферме, так как колонны у нас с шагом 6 и 24 метра... (прикрепил файл) 1. При проходе через пожарную стену, используем трубу в гильзе. А что за негорючий материал должен быть между гильзой и трубой? 2. Допустим, я буду делать водопровод с закольцованным вводом. От него идут два тупиковых трубопровода. Я правельно понимаю, что при такой схеме, например, к умывальнику будут подходить эти два тупиковый трубопровода? Где они будут соединяться? 3. Если делать кольцевую сеть. Нужна задвижка на полукольце. Где и как мне её установить? Проблема в том, что у нас шаг колонн 6 метров, стены из стали типа сендвич. К таким стенам я так понимаю не прикрепишь трубу, да? А согласно СНиП изолированные трубы диаметра 80мм надо крепить каждые 4метра... Да я понимаю, возможно глупые вопросы, но совсем новичок в этих вопросах. Пожалуйста, объясните поподробнее. Буду очень признателен
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.4.2013, 18:55
Прикрепленные файлы
3.jpg ( 236,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
8.5.2013, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Выдержка из 123-ФЗ ст.88 п.14: "...14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам."
В качестве устройств выступают огнезадерживающие клапана, устраиваемые в самом стене первого типа...
Так нужно ли всё таки такие клапана предусматривать ддля стального водопровода? Или сделать как обычно в гильзе?
Человек проработавший 30 лет в пожарной охране рекомендует ставить такие клапаны...
|
|
|
|
|
|