Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приборы контроля качества электрической энергии
Njkzy
сообщение 25.11.2016, 9:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.7.2016
Пользователь №: 301681



Здравствуйте! Использовал ли кто нибудь аттестованные приборы контроля качества электрической энергии (в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013)?
Стоит задача обеспечить контроль качество электрической энергии передаваемой от сетевой организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikoros
сообщение 4.3.2017, 16:43
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.1.2012
Пользователь №: 135241



Здравствуйте!
Мысль и желание хорошее.
Отсюда вопросы:
1. Вы частное лицо, предприятие?
2. Какой объект подключён к электрическим сетям?
3. Где проходит граница эксплуатационной ответственности?
Пока эти, чтобы продолжать разговор дальше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cb,blkj
сообщение 24.3.2017, 20:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2013
Из: Архангельск
Пользователь №: 211311



Вопрос аналогичный.
1. У нас ТСЖ - юрлицо.
2. см. п.№ 1 -многоквартирный дом.
3. Граница - ВРУ в доме, в нашей эл. щитовой.
Если скачет напряжение в квартире, то в какой последовательности искать причину, и если с квартирной разводкой всё ок, то где и чем дальше смотреть? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 25.3.2017, 23:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(cb,blkj @ 24.3.2017, 21:21) *
Вопрос аналогичный.
1. У нас ТСЖ - юрлицо.
2. см. п.№ 1 -многоквартирный дом.
3. Граница - ВРУ в доме, в нашей эл. щитовой.
Если скачет напряжение в квартире, то в какой последовательности искать причину, и если с квартирной разводкой всё ок, то где и чем дальше смотреть? Спасибо.


Надо проверить состояние рабочего нуля (N) в ближайшем к квартире щитке. Сечение и качество контактных соединений. И так до самого вводного устройства. Плохой контакт или заниженное сечение нулевого провода вызывают колебания напряжения; обрыв - перегорание приборов, подключенных к наиболее нагруженной фазе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 25.3.2017, 23:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Аспект @ 25.3.2017, 23:46) *
перегорание приборов, подключенных к наиболее нагруженной фазе.

Скорее наоборот. Напряжение нагруженной фазы проседает, менее нагруженной - подскакивает. Повышенное напряжение приводит к выходу из строя электролитических конденсаторов импульсных источников питания.
Заниженное напряжение опасно в основном холодильникам, т.к. двигатель компрессора может не стартануть и перегреться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 26.3.2017, 0:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Последние в списке проверки должны быть сечение и состояние питающей дом кабельной или воздушной линии; соответствие силового трансформатора ТП нагрузке.

Теория.Прикрепленный файл  img017.jpg ( 275,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  img018.jpg ( 324,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cb,blkj
сообщение 26.3.2017, 23:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2013
Из: Архангельск
Пользователь №: 211311



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 27.3.2017, 12:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Kotlovoy @ 26.3.2017, 0:53) *
Скорее наоборот. Напряжение нагруженной фазы проседает, менее нагруженной - подскакивает. Повышенное напряжение приводит к выходу из строя электролитических конденсаторов импульсных источников питания.
Заниженное напряжение опасно в основном холодильникам, т.к. двигатель компрессора может не стартануть и перегреться.


Поддержу оратора..
Повышенное напряжение аналогично приводит к преждевременному выходу из строя всех приборов, с установленным напряжением питания 220В. Это вентиляторы, лампочки, понижающие трансформаторы в источниках питания, коллекторные электродвигатели и т.д.
Причина перекосов - безграмотное распределение потребителей к фазам питающей сети электроснабжающими организациями.
Из-за нежелания восстанавливать равномерность распределения нагрузки, нежелания привести сечения кабелей и проводов распределительной сети к изменившимся с 90-х годов плотности токов потребления, электроснабжающие предприятия изменяют общий коэффициент трансформации на подстанциях в сторону увеличения значений выходных фазных напряжений. Возникающие при этом перекосы и перенапряжения достигают чудовищных значений.
Борьба с этим видится в проведении экспертизы качества питающей сети к нормам качества, установленных соответствующими ГОСТами. Экспертизу следует заказывать у независимой организации, дабы исключить подлог.
Приборы для проведения экспертизы стоят дорого (от слова слишком). Время проведения экспертизы (по ГОСТу на методику измерений) составляет две недели. Анализатор качества пишет непрерывно лог значений среднеквадратических напряжений по каждой фазе, токи по каждой фазе, гармоники напряжений и токов и высчитывает много чего другого.
Результаты экспертизы качества прикладываются к исковому заявлению в судебные органы, вместе с зафиксированными и подтвержденными документально событиями, приведшими к порче имущества, подключенного к сетям электропитания и вышедшим из строя из-за несоответствия питающего напряжения нормам качества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Njkzy
сообщение 27.3.2017, 12:26
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.7.2016
Пользователь №: 301681



Цитата(Nikoros @ 4.3.2017, 16:43) *
Здравствуйте!
Мысль и желание хорошее.
Отсюда вопросы:
1. Вы частное лицо, предприятие?
2. Какой объект подключён к электрическим сетям?
3. Где проходит граница эксплуатационной ответственности?
Пока эти, чтобы продолжать разговор дальше

1. Частное лицо.
2. Промышленный объект.
3. На ЛЭП 35 кВ.
У меня проблем с качеством нет. Этот прибор мне необходим как рычаг для сетевой организации. Если существует такой прибор, что бы он фиксировал период нарушения качества электрической энергии и сохранял такую информацию было бы отлично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения