> Plantvisorpro, Нужна консультация
Roboman
сообщение 31.5.2017, 13:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Пытаюсь диспетчеризировать 2 контроллера Carel PCO3 на PlantVisorPRO Touch.
Проблема: не могу залить экран из LayoutEditor в PlantVisor. Точнее залить-то заливаю (.zip файл сгенерированный LayoutEditor), а вот где его потом дальше увидеть? Вижу устройства и переменные, а сам экран-то где просматривается? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 1.6.2017, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Экран можно увидеть вкладке Объект - Карта. В настройках можно сделать чтобы она загружалась первой.
Чтобы все правильно отображалось, нужно задать основному экрану имя "1".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 2.6.2017, 4:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Благодарю, все увидел.
Не знал, что имя экрана обязательно "1" должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.6.2017, 0:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Попробуйте новый инструмент c.web (бесплатный). Да, нужен будет плагин для PVPRO (недорого). Зато все прелести HTML5, анимация и все плюшки, полноценный WEB сервер.

Сообщение отредактировал svintus - 11.6.2017, 0:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 3.7.2017, 4:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



У меня новый глупый вопрос!
Как в LayoutEditor сделать новые страницы и переход между ними?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 4.7.2017, 19:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(Roboman @ 3.7.2017, 4:22) *
У меня новый глупый вопрос!
Как в LayoutEditor сделать новые страницы и переход между ними?


Просто создать новую карту. Переход между ними с помощью объектов из вкладки Links.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 5.7.2017, 4:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Цитата(Igorchello @ 4.7.2017, 23:52) *
Просто создать новую карту. Переход между ними с помощью объектов из вкладки Links.

А имя новой карты какое тогда задавать? Т.к. он не видит карты с именем не 1. И при заливке новой карты, старая не затирается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 27.9.2017, 14:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Очереднные сложности с Plantvosor.
Топология сети: 2 ветки, на одной 72 прибора, на другой 43. Длина первой метров 500, длина второй метров 200. Стоят терминаторы по 120 Ом в конце и начале линий.
Протокол: Carel Slave.
Все приборы в Plantvisor определились, т.е. связь есть. Но почему-то нет обмена. Везде показываются нулевые значения, лишь только 2 прибора на первой ветке и один на второй передают и принимают данные, и они стоят не в начале и не в конце, а в середине линий. Программы в контроллерах залиты однотипнные, в Device Creator все сделано так же однотипно.
Я так полагаю, что Plantvisor, как Master, не производит опрос всех устройств, но где еще что в нем настроить никак не пойму.

Сообщение отредактировал Roboman - 27.9.2017, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 27.9.2017, 18:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(Roboman @ 27.9.2017, 14:54) *
Очереднные сложности с Plantvosor.
Топология сети: 2 ветки, на одной 72 прибора, на другой 43. Длина первой метров 500, длина второй метров 200. Стоят терминаторы по 120 Ом в конце и начале линий.
Протокол: Carel Slave.
Все приборы в Plantvisor определились, т.е. связь есть. Но почему-то нет обмена. Везде показываются нулевые значения, лишь только 2 прибора на первой ветке и один на второй передают и принимают данные, и они стоят не в начале и не в конце, а в середине линий. Программы в контроллерах залиты однотипнные, в Device Creator все сделано так же однотипно.
Я так полагаю, что Plantvisor, как Master, не производит опрос всех устройств, но где еще что в нем настроить никак не пойму.


А сами приборы отображаются Online? Какой PlantVisor (на 90 или 300 устройств)?
Количество контроллеров достаточно большое. Скорей всего проблемы со связью. Ввиду того что большое количество ошибок, то PV очень долго опрашивает все устройства.
Какой кабель используете? Для стольки устройств очень рекомендуется специальный для Rs485.
Также пробуйте понизить скорость обмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 28.9.2017, 3:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Цитата(Igorchello @ 27.9.2017, 22:47) *
А сами приборы отображаются Online? Какой PlantVisor (на 90 или 300 устройств)?
Количество контроллеров достаточно большое. Скорей всего проблемы со связью. Ввиду того что большое количество ошибок, то PV очень долго опрашивает все устройства.
Какой кабель используете? Для стольки устройств очень рекомендуется специальный для Rs485.
Также пробуйте понизить скорость обмена.


Да, сами приборы Online. Plantvisor на 300 устройств.
Запускал режим отладки, никаких ошибок не выдавал.
Кабель КИПЭВ 2х2х0,6
Скорость пробовал до 9600 опускать (сейчас по умолчанию 19200), не помогло. Попробую еще ниже, по минимуму, 1200 сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 28.9.2017, 13:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Все диапазоны скоростей опробовал, никаких изменений.
Оставил уже на линии один, самый первый, прибор. Получилась вообще линия PtP меньше 100м. Коннект есть, а обмена нет ((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 28.9.2017, 15:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Проблема решена обновлением биоса контроллеров до 6 версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения