Цитата(Roboman @ 27.9.2017, 14:54)
Очереднные сложности с Plantvosor.
Топология сети: 2 ветки, на одной 72 прибора, на другой 43. Длина первой метров 500, длина второй метров 200. Стоят терминаторы по 120 Ом в конце и начале линий.
Протокол: Carel Slave.
Все приборы в Plantvisor определились, т.е. связь есть. Но почему-то нет обмена. Везде показываются нулевые значения, лишь только 2 прибора на первой ветке и один на второй передают и принимают данные, и они стоят не в начале и не в конце, а в середине линий. Программы в контроллерах залиты однотипнные, в Device Creator все сделано так же однотипно.
Я так полагаю, что Plantvisor, как Master, не производит опрос всех устройств, но где еще что в нем настроить никак не пойму.
А сами приборы отображаются Online? Какой PlantVisor (на 90 или 300 устройств)?
Количество контроллеров достаточно большое. Скорей всего проблемы со связью. Ввиду того что большое количество ошибок, то PV очень долго опрашивает все устройства.
Какой кабель используете? Для стольки устройств очень рекомендуется специальный для Rs485.
Также пробуйте понизить скорость обмена.