> Система вентиляции в грибнице ., Особенности воздухообмена в зонах выращивания.
Milenin.leha
сообщение 24.12.2018, 9:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 353384



Доброго времени! При проектировании климатической установки столкнулся с двумя вариантами размещения центробежного вентилятора. Первый, когда вентилятор ставится перед фильтром и радиаторами охлаждения и нагревания .( Т.е. продувает систему за счёт напора). И второй, когда он установлен после . И вся система продувается за счёт разряжения создаваемого вентилятором . В чем разница этих вариантов.

Могу только догадываться. Если вентилятору закрывать выход , то он начнет "пыжиться" и есть вероятность попасть в зону перегрузки двигателя. А если закрывать вход, то двигателю станет легче крутиться. Производительность и там и там будет падать.

Сообщение отредактировал Milenin.leha - 24.12.2018, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 24.12.2018, 10:41
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Milenin.leha @ 24.12.2018, 9:00) *
Могу только догадываться.


Лёх, ты не догадывайся, ты учебник просто открой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Milenin.leha
сообщение 24.12.2018, 17:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 353384



Какой учебник? Посоветуй. Я книгу по вентиляции ни разу в руках не держал.С большим интересом полистаю. Так же было бы не плохо мнение специалистов услышать.

Сообщение отредактировал Milenin.leha - 24.12.2018, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 25.12.2018, 10:26
Сообщение #4


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Milenin.leha @ 24.12.2018, 17:46) *
Какой учебник? Посоветуй. Я книгу по вентиляции ни разу в руках не держал.С большим интересом полистаю. Так же было бы не плохо мнение специалистов услышать.


Тогда ещё проще. Возможно, тебе в это трудно поверить, но ты не первый, кто задал подобные вопросы. Обсуждений на форуме чуть меньше, чем миллион. В некоторых обсуждениях знающие люди давали конкретные указания на конкретные книжки.

Сам я, конечно же, не помню, как эти обсуждения называются. Воспользуйся поиском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Milenin.leha
сообщение 25.12.2018, 18:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 353384



Уже начитался в доволь . Чем больше узнаёшь тем больше вопросов. Короче "дядька" грамотный нужен чтобы проект с 0 прорисовать и расчитать. Хотя и проект очень простой , моих знаний чтобы сделать всё грамотно не хватат.
В свою грибницу сваял климатическую установку. Два радиатора VOLCANO (размороженных с металолома), вентилятор , друг с работы урвал. Частотник c авито. Короче вышла из чего попало и не дорого. Режим по производительности подобрал частотником. Результат супер!
Люди попросили сделать таких три. Теперь надо чтоб красиво и грамотно.

Сообщение отредактировал Milenin.leha - 25.12.2018, 18:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_4417__2000_x_1500_.jpg ( 567,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_4419__2000_x_1500_.jpg ( 512,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Milenin.leha
сообщение 25.12.2018, 18:55
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 353384



Фото готовой. Висит под потолком в проходе.

бля нового проекта выбрал такую компановку. Установка работает в режиме рециркуляции и приточки с плавным регулированием. Отток осуществляется за счет избыточного давления в помещении.

Сообщение отредактировал Milenin.leha - 25.12.2018, 19:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_5487__2000_x_1500_.jpg ( 512,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 93,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Milenin.leha
сообщение 25.12.2018, 19:43
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 353384



Видео работы заслонок и сборки. Далее по каналам холодной и горячей воды встали шаровые краны с приводами BELIMO. Также привод стоит на шибере рециркуляция-приток. Плюс куча датчиков температуры , СО2, влажности, давления.
https://www.youtube.com/watch?v=GETLhQsrLsE
https://www.youtube.com/watch?v=XZAoqgDXfUg

Сообщение отредактировал Milenin.leha - 25.12.2018, 19:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  video.mp4 ( 4,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  video_1.mp4 ( 7,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 26.12.2018, 11:05
Сообщение #8


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Milenin.leha @ 25.12.2018, 18:36) *
Уже начитался в доволь . Чем больше узнаёшь тем больше вопросов.


Цитата(Milenin.leha @ 25.12.2018, 18:55) *
бля нового проекта выбрал


Выделенное в вашей фразе - это не опечатка, это мнение вашего подсознания вырвалось наружу? laugh.gif



Цитата(Milenin.leha @ 25.12.2018, 18:36) *
Короче "дядька" грамотный нужен чтобы проект с 0 прорисовать и расчитать.


Абсолютно правильная мысль. И дядьку лучше найти возле себя, чтобы стоять у него над плечом и учиться. Если не получится найти, то на этом форуме есть биржа труда. Дайте туда объявление, за деньги вам всегда без проблем помогут. Задача действительно несложная, много денег не попросят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Milenin.leha
сообщение 26.12.2018, 18:56
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 353384





бля нового проекта выбрал такую компановку.


Должна быть буква "Д" rolleyes.gif

На счет дядьки очень интересно. Есть идеи? Поделись.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.12.2018, 11:00
Сообщение #10


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Milenin.leha @ 25.12.2018, 19:36) *
Люди попросили сделать таких три. Теперь надо чтоб красиво и грамотно.


Если все довольны, то так и продолжайте.

Если к нормам припасть, то надо бы сетку на всасе, техника безопасности, даже если установка в коробке, и вентилятор отдельно подвесить через прокладки (виброизоляторы)

Сообщение отредактировал alem - 27.12.2018, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Milenin.leha
сообщение 27.12.2018, 14:58
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 353384



Та Система которую я собрал не рациональна. Конечно она дует но , чтобы такое в серию пустить.... Да и дороговато с такими запчастями (если новые брать). Очень много вопросов. Система приточно-вытяжного действия. Можно ли обойтись одним вентилятором? Т.е. на вытяжку не ставить. Вытяжка осуществляется за счет давления нагнетенного вентилятором в помещение , и через открытый шибер выходит на улицу. И вообще компоновка как на картинке выше правильная? Логически, понятно, все работает ! Но можно ли так делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 27.12.2018, 23:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Для того, чтобы понять, можно ли так делать, необходимо в бизнес план включить стоимость проектирования, и ориентировочную стоимость оборудования (об этом скажет проектировщик) + стоимость энергозатрат. Остальное, ИМХО от лукавого.
Выращивал вешенку в 90-е больше для себя в пакете с опилками и мицелием. 1 фиг она загнулась после нескольких урожаев. Правда затраты отбила. В ванной выращивал на съёмной квартире. Ванную после купания "полена" не отмыть. Вот не поверите, сколько подобных обращений. Особенно в бизнесе окраски авто и изделий. И все "колхозят, наколхоживают", считая, что Бога за кокушки ухватили. Чудес не бывает. Проверено.
На всё есть определённая технология, которую необходимо выдержать в 100% приближении. Иначе проблемы и убытки.

Сообщение отредактировал 327 - 27.12.2018, 23:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 8:44