Пожарные резервуары под зданием???, Можно ли??? |
|
|
Гость_Makspr_*
|
9.12.2007, 11:14
|
Guest Forum
|
Добрый день. Пожалуйста, помогите разобратся. Ситуация немного не стандартная. Заказчик ни в какую не хочет пожарные резервуары (объемом более 600 кубов) размещать на участке. Хочет сэкономить место и разместить их в подвальной части здания (Над офисной частью, кафешками и т.п.). Можно ли вообще это делать и пройдет ли такое решение экспертизу? Буду признателен за аргументированный ответ и ссылки на нормативы. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
9.12.2007, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739
|
Заказчик если хочет гореть, это его дело. Емкости можно располагать от встроенных насосных станций не ближе 5ти метров от обреза фундамента, и то небольшого объёма (приёмные ёмкости). Вообще заказчик должен знать, что СНиП это закон на равне с УК РФ.
Сообщение отредактировал NAL58 - 9.12.2007, 11:44
|
|
|
|
|
9.12.2007, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Makspr @ 9.12.2007, 11:14) [snapback]199729[/snapback] Можно ли вообще это делать и пройдет ли такое решение экспертизу? Этого делать нельзя и экспертизу такое решение не должно пройти. СНиП 2.04.02-84* "п.9.30.....Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м."
|
|
|
|
Гость_Makspr_*
|
10.12.2007, 9:58
|
Guest Forum
|
Большое спасибо за ответ. Надеюсь заказчика это убедит .
Сообщение отредактировал Makspr - 10.12.2007, 10:01
|
|
|
|
|
10.12.2007, 10:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Не уверен, что убедит, ибо это вопрос денег, и немалых. Я в таких случаях делаю запрос в Госстрой. Вот их бумага очень хорошо убеждает. Запрос формулируется примерно так - просим разъяснить положение СНиП такое то, следует ли из него, что вот это делать нельзя.
|
|
|
|
|
10.12.2007, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(andrey R @ 10.12.2007, 10:14) [snapback]199915[/snapback] Не уверен, что убедит, Андрей, а что не понятного в приведенном пункте СНиПа? Вроде все четко написано. Зачем разъяснения Госстроя? Что нового может написать Госстрой? Или в Вашей практике уже были случаи размещения пожрезервуаров в здании, согласованные с Госстроем?
|
|
|
|
|
10.12.2007, 11:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Мне понятно, непонятно заказчику. Вот чтобы и ему стало понятно, такая бумага полезна. А добыть её ничего не стоит. Только время на подождать, пока ответят. Строго говоря, резервуары могут быть под строением. Я сделал кучу проектов очистных ливнёвки, где непосредственно на резервуаре стоит здание. Один или два этажа. Нельзя только это здание опирать на конструкции резервуара. Делал и многоэтажные здания с резервуарами для сточных вод под ним. Ничего страшного.
|
|
|
|
|
10.12.2007, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(andrey R @ 10.12.2007, 11:23) [snapback]199950[/snapback] Мне понятно, непонятно заказчику. Вот чтобы и ему стало понятно, такая бумага полезна. А добыть её ничего не стоит. Только время на подождать, пока ответят. Ну, теперь и мне стало понятно . Цитата(andrey R @ 10.12.2007, 11:23) [snapback]199950[/snapback] Строго говоря, резервуары могут быть под строением. Я сделал кучу проектов очистных ливнёвки, где непосредственно на резервуаре стоит здание. Один или два этажа. Нельзя только это здание опирать на конструкции резервуара. Делал и многоэтажные здания с резервуарами для сточных вод под ним. Ничего страшного. Ну нет, вопрос был не в этом. Речь в данном случае о пожрезервуарах, а это не только конструктив, но и надежность системы.
|
|
|
|
|
10.12.2007, 11:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(OlgaO @ 10.12.2007, 11:32) [snapback]199953[/snapback] Ну нет, вопрос был не в этом. Естественно
|
|
|
|
|
10.12.2007, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557
|
проскакивал проект многоэтажек, пожарные резервуары по подвале. здание монолит, у пожарников не было возражений, у меня были: рядом со зданием проходила нормальная городская магистраль...
Сообщение отредактировал B747 - 10.12.2007, 13:14
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
10.12.2007, 14:58
|
Guest Forum
|
Видел проект с резервуарами в двухэтажном подвале (два резервуара по 200м.куб.) Приведенный пункт СНиПа не запрещает размещать резервуары в защищаемом здании.
|
|
|
|
|
10.12.2007, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(micconen @ 10.12.2007, 14:58) [snapback]200057[/snapback] Приведенный пункт СНиПа не запрещает размещать резервуары в защищаемом здании. Да-а!??? Есть еще кто-нибудь, кто также считает? Лично я вижу в данном пункте конкретные требуемые расстояния до зданий любой степени огнестойкости! Ни одна степень не пропущена! Я не понимаю, как можно этот пункт трактовать по другому!
|
|
|
|
|
10.12.2007, 15:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Да ради Бога Стандартная антитрактовка - пункт нормирует расстояния между наружными резервуарами и зданиями. У нас нет наружного резервуара. Покажите запрет на устройство резервуара внутри здания.
|
|
|
|
|
10.12.2007, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(andrey R @ 10.12.2007, 15:49) [snapback]200088[/snapback] Да ради Бога Стандартная антитрактовка ... У меня сегодня плохой день и я совсем сегодня не понимаю шуток, к сожалению.
|
|
|
|
|
10.12.2007, 16:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Это не шутки, это вполне реальная отмазка. К сожалению.
|
|
|
|
|
10.12.2007, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557
|
Цитата(andrey R @ 10.12.2007, 17:09) [snapback]200108[/snapback] Это не шутки, это вполне реальная отмазка. К сожалению. эх, ходил недавно к пожарникам на консультацию, препирался вот тоже по такому поводу, из-за трактовки.
|
|
|
|
|
10.12.2007, 16:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Вот поэтому и не надо препираться, а надо спросить Госстрой. В конце концов, "их тёща, им и спасать". В смысле - их СНиП Я вот не одобряю пожарные резервуары в здании. Но это частное мнение инженера, не более того.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
11.12.2007, 6:47
|
Guest Forum
|
п.9.30 Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе (т.е. не более, а не менее):
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.
Расстояние от точки забора (а не хранения) воды (для передвижной пож. техники) из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.
Сообщение отредактировал micconen - 11.12.2007, 6:48
|
|
|
|
|
11.12.2007, 10:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Т.е. теоретически если колодец для забора воды на расстоянии 10 м от здания, то резервуары могут быть в здании... Интересное решение. А сыро им не будет?
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
11.12.2007, 10:48
|
Guest Forum
|
нормальная герметизация емкости + достаточная вентиляция = никакой сырости
|
|
|
|
|
11.12.2007, 13:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
+непросадочные грунты и отсутствие сейсмики...
|
|
|
|
|
11.12.2007, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557
|
лично я считаю, резервуары такого объёма нецелесообразно размещать под зданием из соображений высокой стоимости такого решения, но если заказчик этого не понимает и не хочет понимать, это ео право.
|
|
|
|
|
11.12.2007, 15:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(B747 @ 11.12.2007, 14:25) [snapback]200482[/snapback] лично я считаю, резервуары такого объёма нецелесообразно размещать под зданием из соображений высокой стоимости такого решения, но если заказчик этого не понимает и не хочет понимать, это ео право. Угу. И ещё когда места нет на площадке.
|
|
|
|
|
11.12.2007, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(micconen @ 11.12.2007, 10:48) [snapback]200351[/snapback] нормальная герметизация емкости + достаточная вентиляция = никакой сырости Поразило меня все, что здесь сказано. Еще чуть спросить хочу, чтоб уже иметь окончательно изумленный вид . Вот этот трубопровод, который будет от емкости в здании до места забора воды машинами - это же серьезнейший узел, требующий высокой надежности. Так? А если так, то как относиться к этому "Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей, за исключением сетей противопожарного водоснабжения и газопроводов горючих и токсичных газов, в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, галерей, контактной сети при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях."? Сети противопожарного водоснабжения нельзя прокладывать даже в пределах фундаментов опор, а тут получается, что трубопровод единственного источника наружного пожаротушения пересекает фундамент горящего здания! И еще вопрос: а если не будет нормальной герметизации, то что будет? И вот еще достаточная вентиляция - если здание горит и уже рушится все, вентиляция разрушена и воздух в емкость не поступает, а откачка воды происходит - резервуару 600 кубов ничего не будет?
|
|
|
|
|
11.12.2007, 21:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(OlgaO @ 11.12.2007, 19:58) [snapback]200654[/snapback] Сети противопожарного водоснабжения нельзя прокладывать даже в пределах фундаментов опор, а тут получается, что трубопровод единственного источника наружного пожаротушения пересекает фундамент Любой водопроводный ввод пересекает фундамент. И противопожарного водопровода тоже. Хотя, этот пункт СНиПа при желании можно использовать, как аргумент против такого решения. Цитата(OlgaO @ 11.12.2007, 19:58) [snapback]200654[/snapback] И еще вопрос: а если не будет нормальной герметизации, то что будет? И вот еще достаточная вентиляция - если здание горит и уже рушится все, вентиляция разрушена и воздух в емкость не поступает, а откачка воды происходит - резервуару 600 кубов ничего не будет? Нормальная герметизация нужна при штатной эксплуатации здания. Как и достаточная вентиляция. При пожаре это не актуально, и без того душновато...Что же касается защиты ёмкости при пожаре (обеспечение забора воды из неё), так это вопросы решаемые. Ещё раз повторюсь. Мне такое решение не нравится. Но существующая нормативка не содержит абсолютного запрета. Возможны толкования. А если что то возможно, оно будет обязательно.
|
|
|
|
|
12.12.2007, 9:33
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(OlgaO @ 11.12.2007, 19:58) [snapback]200654[/snapback] Поразило меня все, что здесь сказано. Еще чуть спросить хочу, чтоб уже иметь окончательно изумленный вид . Вот этот трубопровод, который будет от емкости в здании до места забора воды машинами - это же серьезнейший узел, требующий высокой надежности. Так? А если так, то как относиться к этому "Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей, за исключением сетей противопожарного водоснабжения и газопроводов горючих и токсичных газов, в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, галерей, контактной сети при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях."? Сети противопожарного водоснабжения нельзя прокладывать даже в пределах фундаментов опор, а тут получается, что трубопровод единственного источника наружного пожаротушения пересекает фундамент горящего здания! И еще вопрос: а если не будет нормальной герметизации, то что будет? И вот еще достаточная вентиляция - если здание горит и уже рушится все, вентиляция разрушена и воздух в емкость не поступает, а откачка воды происходит - резервуару 600 кубов ничего не будет? Это относится не к вводам в здание. Магистральные делают и вблизи с футлярами. Это так, самый общий пункт... А вообще я тоже против резервуара пожарного в здании. При пожаре может пострадать.... А прямого запрета действительно не встречал))) Кроме того, чисто из эксплуатационно-ремонтных соображений.
|
|
|
|
|
12.12.2007, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Водяной @ 12.12.2007, 9:33) [snapback]200747[/snapback] Это относится не к вводам в здание. Магистральные делают и вблизи с футлярами. В том то все и дело, что не ввод это просто в здание, а вывод из горящего здания на пожаротушение самого же здания. Цитата Магистральные делают и вблизи с футлярами. Где написано? Хотя я подозреваю где .
|
|
|
|
|
12.12.2007, 14:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Ввод на пожаротушение здания, вывод для пожаротушения этого же здания.....всё одно. -при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях-))))
|
|
|
|
|
12.12.2007, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Водяной @ 12.12.2007, 14:44) [snapback]200915[/snapback] Ввод на пожаротушение здания, вывод для пожаротушения этого же здания.....всё одно. -при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях-)))) - за исключением сетей противопожарного водоснабжения .
|
|
|
|
|
13.12.2007, 13:11
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
понял, не в тему)))
|
|
|
|