Mitya78
сообщение 6.8.2007, 13:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Мечтаю сделать в квартире приточно-вытяжную вентиляцию.

Пока в стадии ознакомления с технологией.

Но управление думаю сделать сам, только возникает вопрос - какой контроллер для этого необходим, какие и какого типа могут быть выходные и выходные сигналы.

Вероятно, можно обойтись и без контроллера, но многие приятности так реализовать проще.
Достаточно ли LOGO! и можно ли (и нужно ли) напрямую к релейным выходам подцепить управляющие механизмы: вентиляторы, клапана ... что там ещё есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 6.8.2007, 14:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Нагреватель какой? Электрический? Если да, то схема собирается на одном ТРМ1, паре автоматов защиты, паре контакторов + 10 релюшек (или Logo для их замены).
Если вода, дешевле ПЛК150 Вы врят-ли что-нибудь найдете. Правда управление можете сделать с домашнего компьютера wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 6.8.2007, 14:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Нагреватель скорее всего электрический.

LOGO! просто всё без дела в комоде валяется. :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 6.8.2007, 14:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
LOGO! просто всё без дела в комоде валяется. :-)


Приделайте к нему любой измеритель, а на logo нарисуте блокировки и аварии. Датчик Вам 1 понадобится - температуру приточного воздуха мерить.

Кстате я бы на вашем месте заморочился и поставил бы компактную приточку с фреоновым рекуператором. "Бриз" кажется называется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 6.8.2007, 16:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Так понимаю сигналы должны быть с термостата, как внутреннего, так и внешнего.
Можно завести с пожарной сигнализации.

Что ещё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 6.8.2007, 17:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



вот так всегда получается с домашней автоматизацией. Сначала хочешь поддерживать температуру. Потом начинается - а не завести ли сигнал с пожарной сигнализации.
Я дошел до того, что сигнал с дверного звонка поступает через пром. реле на контролллер. Контроллер смотрит, не ночь ли на дворе и только тогда звенит звонком, в противном случае просто пишет в журнал. Зачем это надо - не знаю, но так есть. Пока что ночью никто не приходил smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 6.8.2007, 18:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Пока что ночью никто не приходил

однако Вы шутник smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 7.8.2007, 8:39
Сообщение #8


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Mitya78 @ 6.8.2007, 14:53) [snapback]153483[/snapback]
Мечтаю сделать в квартире приточно-вытяжную вентиляцию.

Пока в стадии ознакомления с технологией.

Но управление думаю сделать сам, только возникает вопрос - какой контроллер для этого необходим, какие и какого типа могут быть выходные и выходные сигналы.

Вероятно, можно обойтись и без контроллера, но многие приятности так реализовать проще.
Достаточно ли LOGO! и можно ли (и нужно ли) напрямую к релейным выходам подцепить управляющие механизмы: вентиляторы, клапана ... что там ещё есть

Для начала нужно определиться с вентиляционным оборудованием + хотелки (например, звонок пустить через контроллер laugh.gif ), а может Вы еще захотите батареями управлять или теплым полом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 7.8.2007, 8:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Нет, звонком не хочу.
Только вентиляция, а "хотелки" скорее программным образом: режимы "день/ночь", зима/лето", "все на даче" ...

Для начала бы определиться с технологическими сигналами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.8.2007, 10:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Для начала бы определиться с технологическими сигналами


- Температура приточного воздуха
- Термостат электрокалорифера
- Перепад давления на вентиляторе
- Перепад давления на фильтре

- Управлене заслонкой приточного воздуха
- Управление вентилятором
- Управление калорифером

Алгоритм простой: калорифер работает только при работе вентилятора smile.gif Реализуется посредством пропускания управляющего сигнала через датчик-реле перепада давления smile.gif А вентиялтор включается только после того как полностью открылась заслонка. Регулировка температуры приточного воздуха:
- Вкл / Выкл контактора при помощи термостата [самое дешевое, но ненадежно и неточно]
- Симмисторное управления [точно, но дорого]

В принципе все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 7.8.2007, 10:21
Сообщение #11


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Вентилятор можно включать одновременно (один сигнал) с открытием заслонки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.8.2007, 12:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Вентилятор можно включать одновременно (один сигнал) с открытием заслонки.


Главное при этом не включить калорифер wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Goldberg_*
сообщение 9.8.2007, 14:48
Сообщение #13





Guest Forum






Народ! Подскажите производителя контроллера приточной вентиляции КПВ-1. Паспорт есть. Характеристики есть. А вот производитель в паспорте не указан. Очень надо. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serp_*
сообщение 9.8.2007, 15:38
Сообщение #14





Guest Forum






А я бы посоветовал SMH2010
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maramush
сообщение 6.9.2017, 20:33
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61556



Цитата(Goldberg @ 9.8.2007, 14:48) *
Народ! Подскажите производителя контроллера приточной вентиляции КПВ-1. Паспорт есть. Характеристики есть. А вот производитель в паспорте не указан. Очень надо. helpsmilie.gif


Присоединяюсь к вопросу, знает кто купить где контроллер приточной вентиляции КПВ-1 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.9.2017, 20:45
Сообщение #16





Guest Forum






В паспорте обязан быть указан изготовитель, вероятно что то левое или для внутреннего потребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Probelzaelo
сообщение 18.10.2017, 21:45
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.9.2012
Из: SPb
Пользователь №: 163308



Цитата(maramush @ 6.9.2017, 20:33) *
Присоединяюсь к вопросу, знает кто купить где контроллер приточной вентиляции КПВ-1 ?

А кто вообще знает про именно такой контроллер? И что он вообще из себя представлял в 2007 году? Гугль сейчас ни слова не знает о таком.
Зато контроллеров для приточной вентиляции выпускается туево количество...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 19.10.2017, 10:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Raspberry Pi3 + RapidScada(+ Модуль авто управления 500 р) + платы релейных выходов от Arduino (вешаются на GPIO Малины) + релейные платы с Modbus для расширения. На GPIO можно и входы сделать, тоже есть платки на Ali

Modbus платы.
1. 8 входов, 8 выходов - около 2 т.р на Ali
2. 8 выходов - около 1 т.р на Ali

Датчики температуры DS18B20 - 1 Wire, есть даже погружные с G1/2

з.ы. вентилятор надо включать с началом открытия заслонки, так меньше пусковой ток.....

Можно к LOGO! цеплять и механизмы, если релейные выходы, но надо смотреть по паспорту ток и прочее, но лучше через промежуточные реле, тх поменять проще. КЗ в сети еще никто не отменял, а от него пригорают контакты реле.....

Сообщение отредактировал manjey73 - 19.10.2017, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.10.2017, 22:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Вот такое купить, потом при желании доработать:
https://tion.ru/shop/breezer-tion-o2/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.10.2017, 22:41
Сообщение #20





Guest Forum






Попадался такой, к нему вытяжку прикручивал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 20.10.2017, 5:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



И как впечатления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.10.2017, 11:54
Сообщение #22





Guest Forum






Удовлетворительно, made in China
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 7:47