Мечтаю сделать в квартире приточно-вытяжную вентиляцию.
Пока в стадии ознакомления с технологией.
Но управление думаю сделать сам, только возникает вопрос - какой контроллер для этого необходим, какие и какого типа могут быть выходные и выходные сигналы.
Вероятно, можно обойтись и без контроллера, но многие приятности так реализовать проще. Достаточно ли LOGO! и можно ли (и нужно ли) напрямую к релейным выходам подцепить управляющие механизмы: вентиляторы, клапана ... что там ещё есть
|
|
|
|
|
6.8.2007, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Нагреватель какой? Электрический? Если да, то схема собирается на одном ТРМ1, паре автоматов защиты, паре контакторов + 10 релюшек (или Logo для их замены). Если вода, дешевле ПЛК150 Вы врят-ли что-нибудь найдете. Правда управление можете сделать с домашнего компьютера
|
|
|
|
|
6.8.2007, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847
|
Нагреватель скорее всего электрический.
LOGO! просто всё без дела в комоде валяется. :-)
|
|
|
|
|
6.8.2007, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата LOGO! просто всё без дела в комоде валяется. :-) Приделайте к нему любой измеритель, а на logo нарисуте блокировки и аварии. Датчик Вам 1 понадобится - температуру приточного воздуха мерить. Кстате я бы на вашем месте заморочился и поставил бы компактную приточку с фреоновым рекуператором. "Бриз" кажется называется...
|
|
|
|
|
6.8.2007, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847
|
Так понимаю сигналы должны быть с термостата, как внутреннего, так и внешнего. Можно завести с пожарной сигнализации.
Что ещё?
|
|
|
|
|
6.8.2007, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129
|
вот так всегда получается с домашней автоматизацией. Сначала хочешь поддерживать температуру. Потом начинается - а не завести ли сигнал с пожарной сигнализации. Я дошел до того, что сигнал с дверного звонка поступает через пром. реле на контролллер. Контроллер смотрит, не ночь ли на дворе и только тогда звенит звонком, в противном случае просто пишет в журнал. Зачем это надо - не знаю, но так есть. Пока что ночью никто не приходил
|
|
|
|
|
6.8.2007, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
Цитата Пока что ночью никто не приходил однако Вы шутник
|
|
|
|
|
7.8.2007, 8:39
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028
|
Цитата(Mitya78 @ 6.8.2007, 14:53) [snapback]153483[/snapback] Мечтаю сделать в квартире приточно-вытяжную вентиляцию.
Пока в стадии ознакомления с технологией.
Но управление думаю сделать сам, только возникает вопрос - какой контроллер для этого необходим, какие и какого типа могут быть выходные и выходные сигналы.
Вероятно, можно обойтись и без контроллера, но многие приятности так реализовать проще. Достаточно ли LOGO! и можно ли (и нужно ли) напрямую к релейным выходам подцепить управляющие механизмы: вентиляторы, клапана ... что там ещё есть Для начала нужно определиться с вентиляционным оборудованием + хотелки (например, звонок пустить через контроллер ), а может Вы еще захотите батареями управлять или теплым полом...
|
|
|
|
|
7.8.2007, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847
|
Нет, звонком не хочу. Только вентиляция, а "хотелки" скорее программным образом: режимы "день/ночь", зима/лето", "все на даче" ...
Для начала бы определиться с технологическими сигналами
|
|
|
|
|
7.8.2007, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата Для начала бы определиться с технологическими сигналами - Температура приточного воздуха - Термостат электрокалорифера - Перепад давления на вентиляторе - Перепад давления на фильтре - Управлене заслонкой приточного воздуха - Управление вентилятором - Управление калорифером Алгоритм простой: калорифер работает только при работе вентилятора Реализуется посредством пропускания управляющего сигнала через датчик-реле перепада давления А вентиялтор включается только после того как полностью открылась заслонка. Регулировка температуры приточного воздуха: - Вкл / Выкл контактора при помощи термостата [самое дешевое, но ненадежно и неточно] - Симмисторное управления [точно, но дорого] В принципе все.
|
|
|
|
|
7.8.2007, 10:21
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Вентилятор можно включать одновременно (один сигнал) с открытием заслонки.
|
|
|
|
|
7.8.2007, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата Вентилятор можно включать одновременно (один сигнал) с открытием заслонки. Главное при этом не включить калорифер
|
|
|
|
Гость_Serp_*
|
9.8.2007, 15:38
|
Guest Forum
|
А я бы посоветовал SMH2010
|
|
|
|
|
6.9.2017, 20:33
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61556
|
Цитата(Goldberg @ 9.8.2007, 14:48) Народ! Подскажите производителя контроллера приточной вентиляции КПВ-1. Паспорт есть. Характеристики есть. А вот производитель в паспорте не указан. Очень надо. Присоединяюсь к вопросу, знает кто купить где контроллер приточной вентиляции КПВ-1 ?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
6.9.2017, 20:45
|
Guest Forum
|
В паспорте обязан быть указан изготовитель, вероятно что то левое или для внутреннего потребления.
|
|
|
|
|
18.10.2017, 21:45
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.9.2012
Из: SPb
Пользователь №: 163308
|
Цитата(maramush @ 6.9.2017, 20:33) Присоединяюсь к вопросу, знает кто купить где контроллер приточной вентиляции КПВ-1 ? А кто вообще знает про именно такой контроллер? И что он вообще из себя представлял в 2007 году? Гугль сейчас ни слова не знает о таком. Зато контроллеров для приточной вентиляции выпускается туево количество...
|
|
|
|
|
19.10.2017, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Raspberry Pi3 + RapidScada(+ Модуль авто управления 500 р) + платы релейных выходов от Arduino (вешаются на GPIO Малины) + релейные платы с Modbus для расширения. На GPIO можно и входы сделать, тоже есть платки на Ali
Modbus платы. 1. 8 входов, 8 выходов - около 2 т.р на Ali 2. 8 выходов - около 1 т.р на Ali
Датчики температуры DS18B20 - 1 Wire, есть даже погружные с G1/2
з.ы. вентилятор надо включать с началом открытия заслонки, так меньше пусковой ток.....
Можно к LOGO! цеплять и механизмы, если релейные выходы, но надо смотреть по паспорту ток и прочее, но лучше через промежуточные реле, тх поменять проще. КЗ в сети еще никто не отменял, а от него пригорают контакты реле.....
Сообщение отредактировал manjey73 - 19.10.2017, 10:49
|
|
|
|
|
19.10.2017, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Вот такое купить, потом при желании доработать: https://tion.ru/shop/breezer-tion-o2/
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
19.10.2017, 22:41
|
Guest Forum
|
Попадался такой, к нему вытяжку прикручивал.
|
|
|
|
|
20.10.2017, 5:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
И как впечатления?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.10.2017, 11:54
|
Guest Forum
|
Удовлетворительно, made in China
|
|
|
|
|
|