Цитата(forum.2021 @ 2.12.2020, 10:27)
Добрый день. Нуждаюсь в совете.
Нефтехимическое предприятие. Помещение ингибиторной. Расположены еврокубы с серной кислотой. Воздух забирается с 20 метров.
Расчет по СП 60 . Ж1
L= Lм.о+ (Mn.вр- Lм.о *(Cn.о.з.вр- Со.вр))/(Cn.но.з.вр- Со.вр)
Lм.о- местных отсосов нету.
Раз нету местных отсосов беру форумулу Ж2
L=Mn.вр/(Cn.вр-Со.вр)
Mn.вр - количество выделяющихся в помещение вредностей технологи дали.
Вопрос
Cn.вр- концентрация вредного выделения в помещение. Я так понимаю это пдк серной кислоты . ПДК=1 .
Со.вр- концентрация вредного выделния в приточном воздузхе. даную величину каким образом определить? Раз воздух забираю с 20 метров, то Со.вр=0 ?
Вот в этом нормативном документе можно посмотреть ПДК в атмосфере. (нормативную, а не реальную)
ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.