> расчет воздухообмена по массе выделяющихся вредных веществ, расчет воздухообмена по массе выделяющихся вредных веществ
forum.2021
сообщение 2.12.2020, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413



Добрый день. Нуждаюсь в совете.
Нефтехимическое предприятие. Помещение ингибиторной. Расположены еврокубы с серной кислотой. Воздух забирается с 20 метров.
Расчет по СП 60 . Ж1
L= Lм.о+ (Mn.вр- Lм.о *(Cn.о.з.вр- Со.вр))/(Cn.но.з.вр- Со.вр)
Lм.о- местных отсосов нету.

Раз нету местных отсосов беру форумулу Ж2
L=Mn.вр/(Cn.вр-Со.вр)
Mn.вр - количество выделяющихся в помещение вредностей технологи дали.

Вопрос
Cn.вр- концентрация вредного выделения в помещение. Я так понимаю это пдк серной кислоты . ПДК=1 .
Со.вр- концентрация вредного выделния в приточном воздузхе. даную величину каким образом определить? Раз воздух забираю с 20 метров, то Со.вр=0 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 2.12.2020, 13:40
Сообщение #2


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



кто делает расчет рассеивания даст цифр концентрации снаружи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forum.2021
сообщение 2.12.2020, 14:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413



Цитата(SP_ @ 2.12.2020, 13:40) *
кто делает расчет рассеивания даст цифр концентрации снаружи.


не совсем понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRVAIS
сообщение 2.12.2020, 17:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904



Цитата(forum.2021 @ 2.12.2020, 10:27) *
Добрый день. Нуждаюсь в совете.
Нефтехимическое предприятие. Помещение ингибиторной. Расположены еврокубы с серной кислотой. Воздух забирается с 20 метров.
Расчет по СП 60 . Ж1
L= Lм.о+ (Mn.вр- Lм.о *(Cn.о.з.вр- Со.вр))/(Cn.но.з.вр- Со.вр)
Lм.о- местных отсосов нету.

Раз нету местных отсосов беру форумулу Ж2
L=Mn.вр/(Cn.вр-Со.вр)
Mn.вр - количество выделяющихся в помещение вредностей технологи дали.

Вопрос
Cn.вр- концентрация вредного выделения в помещение. Я так понимаю это пдк серной кислоты . ПДК=1 .
Со.вр- концентрация вредного выделния в приточном воздузхе. даную величину каким образом определить? Раз воздух забираю с 20 метров, то Со.вр=0 ?


Вот в этом нормативном документе можно посмотреть ПДК в атмосфере. (нормативную, а не реальную)
ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 2.12.2020, 18:12
Сообщение #5


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Травайс указал где посмотреть нормируемую, а если есть возможность взять фактическую от разработчика раздела охрана окружающей среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forum.2021
сообщение 3.12.2020, 12:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413



Цитата(SP_ @ 2.12.2020, 18:12) *
Травайс указал где посмотреть нормируемую, а если есть возможность взять фактическую от разработчика раздела охрана окружающей среды.


Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:10