Rich1
сообщение 5.1.2020, 12:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.1.2020
Пользователь №: 371041



Парни привет ,с наступившим новым годом . Прошу сильно не судить rolleyes.gif .В чем суть проблемы ,на предприятий имеем большое количество чиллеров как среднетемпературных так и низкотемпературных. Постоянно сталкиваем с проблемой так называемого "влажного хода", по ряду причин: человеческий фактор, погрешности датчиков, недостаточное количество охлаждаемой жидкости и.т.д. У Битцера есть довольно новая защита касаемо защиты от влажного хода с архивом всех аварий и.т.д, называется " BITZER интеллектуальный электронный модуль SE-i1" . Стоимость данного модуля больше 120 т.р. Задался целью сделать защиту от "влажного хода" менее дорогим оборудованием , естественно взяв за основу алгоритм управления модуля SE-i1 . Рассматриваю варианты на чем можно реализовать данные проект: Pixel, Logo, Easy moeller. Что думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 5.1.2020, 15:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Типа, скрытая реклама?
Так за рекламу платить надоть.

Сообщение отредактировал SSA - 5.1.2020, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rich1
сообщение 5.1.2020, 16:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.1.2020
Пользователь №: 371041



Нет не какой рекламы , головная боль blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 5.1.2020, 18:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Если алгоритм понимаете, все равно, на чем делать, на чем умеете.

Цену нового компрессора тоже понимаете, если что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 5.1.2020, 22:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



SE-i1 не защищает от влажного хода.

Сообщение отредактировал narkom - 5.1.2020, 22:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 5.1.2020, 23:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



ИМХО, самый менее дорогой способ, выполнить накладку. Самостоятельно.
Или попробовать разобраться, может и нет никакого влажного хода.

Сообщение отредактировал 327 - 5.1.2020, 23:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 5.1.2020, 23:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата
Рассматриваю варианты на чем можно реализовать данные проект: Pixel, Logo, Easy moeller. Что думаете?

Это без разницы.
Хочешь чтобы помогли, попроси на устройство с контроллером, выбранный тобой, схему и программу. Будет отправлено с номером банковской карточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rich1
сообщение 6.1.2020, 8:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.1.2020
Пользователь №: 371041



Цитата(narkom @ 5.1.2020, 22:49) *
SE-i1 не защищает от влажного хода.


Существует ли устройство для защиты винтового компрессора от "жидкого хода"?
Добрый день! Подскажите, существует ли устройство, которое может сравнивать температуру нагнетания и давление (температуру) конденсации винтового компрессора, и в случае уменьшении этой разницы температур, например, меньше 20 градусов, выдавать сигнал аварии, с целью обнаружения заливания жидким хладогентом компрессора? Компрессор CSH 8573-110Y-40P. Спасибо...
Ответ:
Добрый. Такую защиту обеспечивает БЛОК ЗАЩИТЫ SE-I1
Более того, у этого IQ модуля есть возможность подключения ещё одного дополнительного датчика температуры. Его можно прикрепить к стенке патрубка всасывания компрессора. Т.о. будет производиться замер фактического перегрева всасываемых паров, и при разности величин Т стенки патрубка всасывания и насыщенной to меньшей 5К компрессор (+ соленоид на жидкостной линии/ЭРВ) будет аварийно выключаться по малому перегреву всас паров с выдачей (DataLog, Modbus) соответствующего сообщения об аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rich1
сообщение 6.1.2020, 10:00
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.1.2020
Пользователь №: 371041



Парни доброе утро, о данном блоке защиты SE-i1 мало кто из поставщиков холодильного оборудования знает что он есть , а может быть знают но МОЛЧАТ.
Еще один момент ,возьмем блок управления EVD evolution twin от управляет одним ЭРВ одного контура на один испаритель и компрессор. У EVD evolution twin есть возможность управлять двумя ЭРВ, следовательно взять и сдублировать второй комплект датчиков на испаритель и контролировать перегрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 6.1.2020, 11:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Twin управляет двумя ЭРВ. И именно ЭРВ и контролирует перегрев.
С Вашими познаниями в холоде лучше бы не браться за чиллера.
А описание SE-i1 есть и подробное.

Сообщение отредактировал SSA - 6.1.2020, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rich1
сообщение 6.1.2020, 11:41
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.1.2020
Пользователь №: 371041



Цитата(SSA @ 6.1.2020, 11:01) *
Twin управляет двумя ЭРВ. И именно ЭРВ и контролирует перегрев.
С Вашими познаниями в холоде лучше бы не браться за чиллера.
А описание SE-i1 есть и подробное.


Познание подтянем, rolleyes.gif Очень досадно получается что такое дорогостоящие оборудование выходит из строя по ряду банальных причин:
1. Человеческий фактор .
2. Элементарно, плохой контакт или погрешность температурного датчика.
3. Значительные колебания тепловой нагрузки на испаритель ( забиты фильтра ,недостаточное количество пропиленгликоля, недостаточная производительность насосов).
4. И.Т.Д.

Сообщение отредактировал Rich1 - 6.1.2020, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.1.2020, 11:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Оно также быстро выйдет из строя от частых пуск/стопов, забитого масляного фильтра, и проч....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 7.1.2020, 15:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(Rich1 @ 6.1.2020, 11:41) *
Познание подтянем, rolleyes.gif Очень досадно получается что такое дорогостоящие оборудование выходит из строя по ряду банальных причин:
1. Человеческий фактор .
2. Элементарно, плохой контакт или погрешность температурного датчика.
3. Значительные колебания тепловой нагрузки на испаритель ( забиты фильтра ,недостаточное количество пропиленгликоля, недостаточная производительность насосов).
4. И.Т.Д.
при заливе компрессора, он идет на вакуум. Если у ТС нет понимания устройства ХС, то и разговаривать не о чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 7.1.2020, 16:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(Rich1 @ 5.1.2020, 12:21) *
...на предприятий имеем большое количество чиллеров как среднетемпературных так и низкотемпературных...


Вряд ли на предприятие самопальные чиллера ставили бы. В нормальных чиллерах заводского изготовления все озвученные проблемы контроллер решает на раз.

Или, таки, новый стартап раскручиваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yawin
сообщение 7.1.2020, 17:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17747



Цитата
все озвученные проблемы контроллер решает на раз.

скорей всего там 974 стоит. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 7.1.2020, 17:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Banned @ 7.1.2020, 17:35) *
при заливе компрессора, он идет на вакуум. Если у ТС нет понимания устройства ХС, то и разговаривать не о чем.

Ух ты, как интересно то!
А мужики то и не знают! blink.gif

Перефразируя раннего Ещенко:
- Ты (метро) чиллер то видел?
- Да, по видику.

Всегда удивляли безапелляционные высказывания "специалистов", специализирующихся на другом.
Например, проектировщиков или электронщиков о холодильном контуре.
Скромнее себя вести надоть.

Сообщение отредактировал SSA - 7.1.2020, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 7.1.2020, 17:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Если не согласны с моим мнением, потрудитесь объяснить, каким образом компрессор при заливе жидкарем уходит на вакуум.

Сообщение отредактировал SSA - 7.1.2020, 17:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 8.1.2020, 13:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(SSA @ 7.1.2020, 17:54) *
Если не согласны с моим мнением, потрудитесь объяснить, каким образом компрессор при заливе жидкарем уходит на вакуум.

Теплосъема нет - нет испарения. Вот жидкарь и идет на всас вместо паров. Так понятно, специалист?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 8.1.2020, 14:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Специально для тех, кто "проходил", а не учил физику.
СПЕЦИАЛИСТУ.😱
Вакуум - отсутствие всего, в том числе не только фреона в виде жидкости, но и паров фреона.
Продолжите, пожалуйста, свой ответ на мой вопрос.

Сообщение отредактировал SSA - 8.1.2020, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 8.1.2020, 15:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Специально для тех, кто "учил физику", а не проходил.
СПЕЦИАЛИСТУ.��
Вакуум - измеряемая физическая величина. Идти на вакуум, примерно также как идти на ...
Вакуум в вашем понятии просто пустота, повод повторить физику.
Не зная основных понятий, не следует придумывать свои собственные.

Сообщение отредактировал Banned - 8.1.2020, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 8.1.2020, 15:58
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Banned @ 8.1.2020, 15:23) *
........


А как же заливает компрессоры в высокотемпературных установках? Тоже на вакуум уходят? Да и перегрев на всасе имеет место быть. Полагаю вы заблуждаетесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 8.1.2020, 16:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Rich1 @ 5.1.2020, 11:21) *
Прошу сильно не судить rolleyes.gif .В чем суть проблемы ,на предприятий имеем большое количество чиллеров как среднетемпературных так и низкотемпературных. Постоянно сталкиваем с проблемой так называемого "влажного хода", по ряду причин: человеческий фактор, погрешности датчиков, недостаточное количество охлаждаемой жидкости и.т.д


1. Есть много "криворуких" которые документацию не читают.
2. Есть много "жлобов" которые к дорогому компрессору прикручивают автоматику из "говна и палок"
3. Есть много служб эксплуатации которые вместо устранения причины ищут "приключения на 5 точку"
Цитата(Rich1 @ 5.1.2020, 11:21) *
. У Битцера есть довольно новая защита касаемо защиты от влажного хода с архивом всех аварий и.т.д, называется " BITZER интеллектуальный электронный модуль SE-i1" . Стоимость данного модуля больше 120 т.р. Задался целью сделать защиту от "влажного хода" менее дорогим оборудованием , естественно взяв за основу алгоритм управления модуля SE-i1 . Рассматриваю варианты на чем можно реализовать данные проект: Pixel, Logo, Easy moeller. Что думаете?

1. Есть много контроллеров для управления чиллером на винтовом компрессоре
Вы же хотите сделать примерно как вот здесь получилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 8.1.2020, 16:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(327 @ 8.1.2020, 15:58) *
А как же заливает компрессоры в высокотемпературных установках? Тоже на вакуум уходят? Да и перегрев на всасе имеет место быть. Полагаю вы заблуждаетесь.

В высокотемпературных установках, кондиционерах что-ли, ХХХХХХ
Пидагоги, вы чо, с холодильной техникой дела не имели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 8.1.2020, 17:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Banned @ 8.1.2020, 16:15) *
Пидагоги, вы чо, с холодильной техникой дела не имели?

Не, я чайнег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 8.1.2020, 17:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Banned @ 8.1.2020, 15:15) *
Пидагоги, вы чо, с холодильной техникой дела не имели?

при заливе компрессора, он идет на вакуум. Если у ТС нет понимания устройства ХС, то и разговаривать не о чем.
Теплосъема нет - нет испарения. Вот жидкарь и идет на всас вместо паров. Так понятно, специалист?

ой бред...
не единичный случай возможен
ТРВ механика, или ЭРВ с "мощным компрессором"
но вод а куда делись защиты от Теплосъема нет?

У чиллера кстати РД низкого как раз для защиты от "провала" при теплосьема нет и работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 8.1.2020, 18:14
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Banned @ 8.1.2020, 18:15) *
Пидагоги, вы чо, с холодильной техникой дела не имели?

Судя по Вашим высказываниям, именно Вы и не имели дела с холодильной техникой.
Это первое.
Второе.
Будьте добры, не оскорбляйте оппонентов, а то будете заBanned администратором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 8.1.2020, 20:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(SSA @ 8.1.2020, 18:14) *
Судя по Вашим высказываниям, именно Вы и не имели дела с холодильной техникой.
Это первое.
Второе.
Будьте добры, не оскорбляйте оппонентов, а то будете заBanned администратором.

За сорок лет в холодильной технике, наконец нашел пидагогов.
Это первое.
Второе.
Будьте добры, не будьте столь настойчивы в своем невежестве. Мне быть заBanned за жесткие объяснения пришедшим сюда самоутверждаться не привыкать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 9.1.2020, 0:12
Сообщение #28





Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



"Вакуум в вашем понятии просто пустота, повод повторить физику."

Да-да помню:
"Нашей лабораторией достигнута температура минус 200 гр. Цельсия.
Берём на себя соц. обязательства достигнуть цели в минус 300 гр. Цельсия.
А до окончания пятилетки нам покорится минус 500!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 9.1.2020, 1:35
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Banned @ 8.1.2020, 20:38) *
За сорок лет в холодильной технике......


Ну. Говорю ж, что я чайнег. biggrin.gif за свою небольшую практику довольно часто встречал холодильщиков с приличным стажем, и постоянно (в отличие меня) практикующих, у которых обмерзшая попка винта (HSN например) на - 45, однозначно означала залив......
ИМХО тут специфика своя, и если ты на торговом холоде "сидишь" , то и модель коммуникаций особенная.
И ещё. Извиняюсь конечно, но я сюда не самоутверждаться пришёл. Даже на работе ИМХО это глупо. Ты либо делаешь работу, либо говоришь, что не можешь. И возраст тут нипричем.

Сообщение отредактировал 327 - 9.1.2020, 1:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 9.1.2020, 2:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(327 @ 9.1.2020, 1:35) *
Ну. Говорю ж, что я чайнег. biggrin.gif за свою небольшую практику довольно часто встречал холодильщиков с приличным стажем, и постоянно (в отличие меня) практикующих, у которых обмерзшая попка винта (HSN например) на - 45, однозначно означала залив......
ИМХО тут специфика своя, и если ты на торговом холоде "сидишь" , то и модель коммуникаций особенная.
И ещё. Извиняюсь конечно, но я сюда не самоутверждаться пришёл. Даже на работе ИМХО это глупо. Ты либо делаешь работу, либо говоришь, что не можешь. И возраст тут нипричем.

Проблема в другом. Здешние спецы увидели знакомое слово ВАКУУМ и давай выкладывать свои все знания на эту тему.
Цитата
практикующих, у которых обмерзшая попка винта

Никогда такого не было, хотя случалось до фланца компрессора.
За свою жизнь не отремонтировал ни одного холодильного прилавка. Всегда оставлял такую работу молодым. Сколько их сменилось после этого.

Вы сильно отклонились от темы, перейдя на личности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:11