Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Котельная, Буферная емкость вместо гидрострелки
kupets
сообщение 30.10.2020, 11:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.10.2020
Пользователь №: 383152



Добрый день!
Проектирую котельную с конденсационными котлами по 100 кВт. Общая мощность 300 кВт. Присоединяю через гидрострелку. Дальше на отопление и бойлер.
Заказчик хочет вместо гидрострелки поставить буферную емкость Hajdu Aq Pt 1000, так как у него она есть в наличии и покупать гидростелку не хочет.
Я ему говорю, что на такую проектируемую мощность котельной в 300 кВт поставить буферную емкость на 1000 л технически невозможно.
Может я ошибаюсь? Может есть решение как это сделать, чтобы все корректно работало ? Или как грамотно его отговорить от этой идеи?
Также через какое то время он хочет увеличить мощность котельной добавив еще 3 котла по 100 кВт.
Прилагаю тепловую схему, которую я ему предлагаю.
Прикрепленный файл  Тепловая_схема.pdf ( 118,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24


Сообщение отредактировал kupets - 30.10.2020, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2020, 11:25
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kupets @ 30.10.2020, 11:16) *
Может есть решение как это сделать, чтобы все корректно работало ?

Да, есть. Просто задайтесь вопросом, для чего там гидрострелка или буферная ёмкость?

Сообщение отредактировал tiptop - 30.10.2020, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 30.10.2020, 16:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Ну точки подключения у Hajdu Aq Pt 1000 далеко не гидрострелочные, а так бак-аккумулятор это здоровая гидрострелка.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 31.10.2020, 21:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Как минус - большое время выхода на заданный тепловой режим. Ну и большая инерционность. Отключать-то его нельзя, если он в режиме гидрострелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.11.2020, 4:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Как минус - большое время выхода на заданный тепловой режим. Я бы так не сказал. Все же работает как гидрострелка. Верх горячий низ холодный, при первом включении котел довольно быстро переходит на максимальную мощность и прогревает емкость.

Прикрепленный файл  IMG_20201031_111725.jpg ( 3,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_20201031_111753.jpg ( 3,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5


Сообщение отредактировал cpt - 1.11.2020, 4:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.11.2020, 8:17
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to cpt

А что это за устройство?

Прикрепленный файл  cpt_image_.jpg ( 115,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.11.2020, 9:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(tiptop @ 1.11.2020, 9:17) *
to cpt

А что это за устройство?

похоже на фильтр со спускным краном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.11.2020, 10:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Сепаратор шлама Exdirt Reflex
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 1.11.2020, 12:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(cpt @ 1.11.2020, 4:35) *
Я бы так не сказал. Все же работает как гидрострелка. Верх горячий низ холодный, при первом включении котел довольно быстро переходит на максимальную мощность и прогревает емкость.

Не стоит ждать чуда. Лишняя тонна воды - это лишняя тонна воды. Когда из обычной гидрострелки (D=3d) обратка котла засасывала бы уже "теплую" воду из обратки системы, то тут она вынуждена засасывать холодную тонну из бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.11.2020, 12:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



окей, первый пуск, температура воды системе после заполнения 5 градусов. Общий объём системы 800 л, объем бака 500 л, мощность котла 50 кВт
нагрев с 5 до 40 градусов
у меня
без бака: 1.16*35*0.3= 12.18 кВтч, 12.18/50=15 минут
с баком: 1.16*35*0.8= 32.48 кВтч, 32.48/50=39 минут

у меня бак ради эксперимента, что бы снизить тактование котла и оставить запас для работы приточки при включении запроса на ГВС+в баке резервный ТЭН.

у автора темы бак на 1000 л и котлов на 300 кВт итого 1.16*35*1= 40.6 кВтч, 40.6/300=8 минут

эти 8 или 24 минуты при первом включении не влияют ни на что. При прогретой же системе я пока не заметил каких то проблем с баком, добавится автоматика на системе смогу сравнить с похожими системами без бака.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения