> Как выбрать чиллер
Alexvinprom
сообщение 30.5.2017, 10:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2017
Пользователь №: 319838



Уважаемые коллеги, встала нетривиальная задача, но у меня возникли сложности в подборе чиллера.
Есть емкости с рубашками, необходимо охлаждать продукт внутри. Есть количество тепла которое нужно отвести. А именно:
Есть емкость 250 Гл, при брожении выделит тепла 6,5 тыс ккал/ч.
Весь вопрос, что для выбора чиллера, необходимо знать расход хладогента (м3/ч). Не могу понять как его найти, подскажите, буду благодарен!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.5.2017, 16:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Для подбора готового чиллера не нужно знать расход хладагента. У Вас есть тепловыделения на их величину и подбирается чиллер. А вот согласовывать температурный графики чиллера и Вашего "аппарата" будет ПРОЕКТИРОВЩИК. Он же Вам и чиллер подберет, так же проще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.5.2017, 16:49
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Коллеги, вообще-то в холодильной станции фиксированный объём хладагента в замкнутом контуре. Если речь о хладоносителе, то это несколько иной коверкот и предлагаю с терминологией более уважительно обходиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.5.2017, 20:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Назовите его хладагентом, хладо- или правильнее теплоносителем, еще как-нибудь - не имеет никакого значения. В том числе и в каком контуре ОНО болтается. Все теплотехнические системы увязываются (подбираются) по балансу мощностей, в котором расход всего лишь одна из переменных. Я повторяюсь, извините.

Сообщение отредактировал v-david - 30.5.2017, 20:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.5.2017, 21:00
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С этим не было никакого спора. Поправка была только в адрес "хладагент/хладоноситель".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 31.5.2017, 7:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Понял, "хладагент/хладоноситель" это из серии "кОмпас/компАс". На профсленге хладагентами называют рабочее тело внутри замкнутого, как правило фреонового, цикла. Хладоносители это то, что снаружи, в этом суть даже не разногласий, а конкретики применения терминов. Хотя в чисто лингвистическом смысле это одно и то же - переносчики тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.5.2017, 8:10
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Совершенно точно. И "область переноса" Вы сами указали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 2.6.2017, 12:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Alexvinprom @ 30.5.2017, 10:33) *
...при брожении выделит тепла 6,5 тыс ккал/ч.
...необходимо знать расход хладогента (м3/ч). ...


хладогента - хладоносителя.

Килокалория - кол-во тепла, необходимое для нагревания 1 л воды на 1 градус.
Задаемся разностью температур - обычно для чиллерных систем 5 К.
Делим 6500 на 5 и получаем минимальный потребный расход воды - 1,3 куб.м/ч

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения