> внутреннее пожаротушение для частей здания. п. 4.1.6 СП 10.13330
ktn
сообщение 30.7.2019, 12:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153619



Всем добрый день. Помогите понять как правильно трактовать пункт 4.1.6 СП 10.13330.
1. Если, допустим, к стене сущ.здания пристраивается другое и если в стене нет проема, то здание считается отдельностоящим и объем считается для него отдельно. Правильно?
2. На плане сущ здание, его строительный объем здания 5200куб метров. Заштрихованная часть — это в сущ здании будет перепланировка и назначение другое. Вопрос: нужно ли в этой части делать внутреннее пожаротушение? Объем здания брать общий 5200куб?
Или каждое из трех частей сущ.здания нужно считать отдельно и тогда объем каждого из них получается менее 5000

Сообщение отредактировал ktn - 30.7.2019, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 31.7.2019, 9:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Если, допустим, к стене сущ.здания пристраивается другое и если в стене нет проема, то здание считается отдельностоящим и объем считается для него отдельно.

Стена должна быть 1-го типа.

Цитата
Или каждое из трех частей сущ.здания нужно считать отдельно

При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, – по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, – по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:28