Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Частотник Abb Acs550-01-072a-4 замена типа привода.
antn1_1
сообщение 19.2.2020, 20:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.9.2016
Пользователь №: 304966



На частотном преобразователе ABB ACS550-01-072A-4 заменили плату управления SMIO-01C.
В параметре 3304 тип привода 0254h, нужно заменить на 0594h.
Пытаюсь записать в скытом меню в параметр 10509 значение 0594h. Ошибки не возникает, но и параметр не меняет значение, остается 0254h.
Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность замены типа привода.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 19.2.2020, 21:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Почему вы решили, что вам надо вводить 0594 для ACS550-01-072A-4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antn1_1
сообщение 19.2.2020, 23:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.9.2016
Пользователь №: 304966



0254h - привод 25А
Мой привод 59А.
Дело даже не в том на что менять, а в том что поменять не получается, хотя варианты для замены в параметре 105.09 можно перебирать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 20.2.2020, 0:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



На ваш ПЧ значение = 0724.
0. Если не хотим потерять параметры, сохраняем их в панель;
1. Вводим в 105.09 = 0724;
2. Вводим в 105.02 = 1;
3. Вводим в 105.11 = 4012;
4. Отключаем питание ПЧ, ждем разряжение звена DC;
5. Включаем питание, загружаем параметры из панели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 0:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.9.2016
Пользователь №: 304966



Я выполнил эту процедуру сегодня раз пять. Значение в параметре 3304 остается 0254h.
Может быть, разрешение изменений запаролено в 1603? Но другие параметры меняются без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 20.2.2020, 0:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Какая у вас версия софта (3301) и загрузочного пакета (3302)?
P.S. Через 1603 можно залочить только все параметры. Возможно кто-то заливал параметры через Flash Drop и залочил параметры выше 100, как вариант.
P.P.S. И что у вас пишет в 1602? "OPEN" или "NOT SAVED"?


Сообщение отредактировал m3F - 20.2.2020, 0:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 0:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.9.2016
Пользователь №: 304966



Сейчас не готов ответить. Посмотрю утром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 1:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.9.2016
Пользователь №: 304966



1602=1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 12:06
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.9.2016
Пользователь №: 304966



3301=401Ah
3302=1121h
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 20.2.2020, 15:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



У вас стандартный софт? Насколько я помню последняя версия на стандартный софт была 3.14e у вас 4.01a (или софт другой или АББ обновила софт на ПЧ которые уже вскоре снимаются с производства).
Попробуйте прошить на другую версию софта.
P.S. Почему спрашивал про софт, так как на старых версиях значения писались в другие ячейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 21:12
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.9.2016
Пользователь №: 304966



Можете помочь найти DriveLoader для загрузки другой версии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 20.2.2020, 22:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Я в свое время находил ее на просторах сети, но уже видимо утерял (давно этим не занимаюсь), надо поднимать старые винты и лапатить гору хлама.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 23:18
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.9.2016
Пользователь №: 304966



Если сможете найти - дайте знать. Мы попробуем отблагодарить Вас за этот труд.

Сообщение отредактировал antn1_1 - 20.2.2020, 23:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nurz
сообщение 27.2.2020, 11:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63090



И какой драйв лоадер вам нужен? 2.2 или 2.4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 27.2.2020, 15:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Думаю 1.1 или 1.2. Версии 2.0 и выше это уже для ACS580-880.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antn1_1
сообщение 29.2.2020, 0:39
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.9.2016
Пользователь №: 304966



Моя почта:
antn1_1@rambler.ru
bolovin.ant@gmail.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 18:04