> Выбор пароувлажнителя, С погружными электродами или с электронагревательными элементами
Alex Tenre
сообщение 22.4.2016, 14:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 295742



Здравствуйте!

Нужна помощь в одном вопросе.

Изначально подобрали пароувлажнители с погружными электродами, но их забраковали, обосновывая это тем, что увлажнители с погружными электродами применяют где-то до 450 Па давления в воздуховоде, в противном случае они не выйдут на заданную мощность.

В нашем случае давление в воздуховоде составит 800 - 900 Па. Исходя из этого рекомендуют выбрать увлажнители с электронагревательными элементами (резистивные).

С экономической точки зрения наиболее оптимальный вариант это увлажнители с погружными электродами, поэтому пытаюсь разобраться почему все таки они не выйдут заданную производительность... и каким образом давление в воздуховоде влияет на производительность пароувлажнителя...

Может кто-либо сталкивался с этим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 22.4.2016, 17:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Давление в воздуховоде не дает воде поступать в бачок. Насколько я знаю, у погружных и электродных принцип наполнения одинаков. Запросите у производителя максимальное значение backpressure.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex Tenre
сообщение 25.4.2016, 12:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 295742



Благодарю за совет, будем разбираться дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necroz
сообщение 6.5.2016, 15:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 236751



Наверное поздно отвечаю.
На самом деле разница между теновым и электродным увлажнителем никак не в требовании к напору приточного воздуха.
Электродные имеют более простую конструкцию и их основной недостаток необходимость менять сменные цилиндры, увлажнители с погружными нагревательными элементами не требуют смены цилиндров, но требуют очистки от накипи.

Конечно это очень упрощенный взгляд, т.к. различий естественно больше. Но в 80% случаев выбор между ними осуществляется по этому признаку.
Если хотите, посмотрите каталоги оборудования Carel, они сейчас самые востребованные.

Серия UE (погружные электроды) - предельное давление от 1300 Па до 2000 Па, в зависимости от модели.
Серия UR (погружные нагревательные элементы) - предельное давление от 1500 Па до 2000 Па, в зависимости от модели

Если есть еще вопросы, не только по увлажнителям, лучше пишите в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня2014
сообщение 15.5.2016, 14:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 30.3.2014
Из: Россия
Пользователь №: 228694



Интересно, а пароувлажнители они для дыхания никак не влияют, у меня аллергия на химический пар, а в домашних условиях не пробовала..


Просьба к программистам рекламных роботов, озаботьтесь грамотностью. Собственной. Чтение, знаете ли, детерминирует вербальную аддитивность.

Сообщение отредактировал Skaramush - 15.5.2016, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 14.5.2020, 16:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



А каково минимальное значение напора, чтобы увлажнитель нормально функционировал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.5.2020, 17:02
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Паспортное. Нормальный производитель указывает.О воде же вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.5.2020, 20:23
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



для тех соленоидов что в них стоят минималка порядка 10-15мвс
они практически такие же как в стралках.
может быть и 5 хватит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения