> Котел ДЕ 10-14, запор пара на выходе из котла
activik22
сообщение 28.2.2020, 18:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.2.2020
Из: тимашевск
Пользователь №: 373771



Здравствуйте,
На днях столкнулись очень серьезной проблемой
Котельная. Установлен котел ДЕ 10-14. Во время набора давления и отдачи пара потребителю звук движения пара резко прекращается т.е в своем роде происходит "запор". Пар уходит вместе с частицами воды или пены. Изначально произошло пенообразование,но щелочность в котле была очень низкая 4-8 в деаэраторе высокая до 8, так как возврат конденсата осуществляется в деаэратор и особенности производства могли загнать в него примеси его отсекли,воду в деаэраторе обновили , в котле соответственно тоже. После Щелочность (котловая) 20-25. Питательная (деаэратор) 3 И все равно при открытии задвижки на паровой коллектор происходит запор пара.
1. Почему при низкой щелочности во время отбора пробы происходило вспенивание(сильное) щелочность низкая 4-8 ?
2.Отсекли сепаратор,конденсат питание водой только хим.очищенной после деаэратора и фильтров?
3.При открытии задвижки звук пара в паропроводе очевидно слышен, при большем открытии запор пара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.2.2020, 18:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Чем больше Вы открываете ГПЗ - Главную Паровую Задвижку на котле - тем меньше становится скорость истечения пара через нее, тем меньше звук рвущегося из котла пара. При полностью открытой задвижке звук так же полностью отсутствует.
Для надежности, плесните в питательную воду пургенчика. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.2.2020, 22:38
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 28.2.2020, 18:56) *
лесните в питательную воду пургенчика. biggrin.gif

Это от запора? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
activik22
сообщение 29.2.2020, 9:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.2.2020
Из: тимашевск
Пользователь №: 373771



Не сказал бы что поможет....так бы уже сыпанул.
Проблема не в условном проходе т.к открытие не полное Ду 125
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.2.2020, 17:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(activik22 @ 28.2.2020, 18:46) *
при открытии задвижки на паровой коллектор происходит запор пара.

От слова "запор" пошла "запорная арматура", это не правильный термин в данном случае.


Вот когда
Цитата
Пар уходит вместе с частицами воды или пены
напротив, объясняет ситуацию, это называется "унос (вынос) воды". Происходит в тех случаях, когда котел включают в паропровод при большом перепаде давления между котлом и паропроводом при быстром открытии ГПЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 18.3.2020, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Про высокую щелочность - 2 варианта - либо не работает непрерывная и периодическая продувка, либо - шалит кто то из аппаратчиков ХВО и качает соль в систему холодной воды из емкости с раствором соли, а дальше через фильтра - в деаэратор (был у нас однажды такой случай). Про то что происходит резкое возрастание уровня воды в барабане мы на ДЕ 10 открывали ГПЗ потихоньку при давлении в районе 5-6 кгс. Да и потом сепаратор вы отсекли, так насколько я помню непрерывная продувка как раз через сепаратор и проходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
activik22
сообщение 25.3.2020, 11:15
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.2.2020
Из: тимашевск
Пользователь №: 373771



Т.е. такое возможно при повышенном солесодержании непосредственно в питательной воде? Тогда при регенерации фильтра закрывать подачу в деаэратор до полной регенерации.
Сепаратор отсекли чтобы исключить подачу в деаэратор (думали возможно он неисправен и загоняет щелочную воду)...непрерывную продувку направили в канализацию.
Возможно ли что неисправна сепарационная решетка котла?
Дело в том что когда возникает эта проблема питательный насос напросто не может подпитать котел. В стеклах вода попросту стоит. При сниженном давлении в котле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 25.3.2020, 16:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



У нас было 2 емкости с раствором соли - 1 на улице, 2 в котельной долго описывать всю систему что и куда шло и сколько насосов и куда эту соль качали и как разбавляли соль холодной водой и как вообще подавали холодную воду для приготовления раствора, но скажу так когда вы делаете регенерацию и включаете насос подачи соли в фильтр или в какую то емкость (или как она подается у вас я не знаю) можно определить поступает ли раствор в рабочий фильтр или в систему ХВС по возрастанию давления на манометре рабочего фильтра, либо попробовать на вкус воду из пробоотборника, либо если раствор соли на улице греется паром по температуре трубы приложив руку к ней (будет тёплой), да еще много способов...
Если отсекли сепаратор так вскройте его и посмотрите может забито дренажное отверстие у нас тоже был такой случай, росла из за этого щелочность в котле, но определили опять же по температуре дренажа из сепаратора он был холодным, а в рабочем состоянии - горячий.
А с насосм или с чем то там еще - это надо на месте смотреть, может у какого то вентиля клапан отвалился, может обратный клапан какой не работает, короче это вам надо людей кто в данной котельной работал долгое время

Сообщение отредактировал sstt - 25.3.2020, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 26.3.2020, 22:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата
Установлен котел ДЕ 10-14. Во время набора давления и отдачи пара потребителю звук движения пара резко прекращается т.е в своем роде происходит "запор".

При открытии пара из котла, вода в вскипает, уровень повышается за предел. Вот и вся проблема. Уже научились не допускать этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения