Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Странная схема котельной

Автор: niko2105 2.2.2018, 9:39

Здравствуйте уважаемые форумчане.
Со строящегося объекта монтажник прислал схему обвязки двух котлов в теплогенераторной. Он набросал схему от руки, так что сильно не пинайте) Нагрузки на отопление 25кВт, ГВС 45 кВт, вентиляция 25кВт.
Просить согласовать (впоследствии будет официальное письмо). Но я впервые вижу такую схему, по мне так гидрострелка вообще установлена неверно. К- это котлы, коллектор слева - для отопления.
Подскажите правильно ли я думаю? И как правильно данную схему изменить?


Заранее благодарен.

Автор: timofeyprof 2.2.2018, 10:05

тяжелый случай... но фантазия у монтажника богатая

Автор: ssn 2.2.2018, 10:30

может я не вижу чего и не проснулся ещё, но по моему обычная схема обвязки котлов со стрелкой
единственно, на стороне котлов сделан общий котловой насос и коллектор. в остальном, что необычного?

Автор: Машинист 2.2.2018, 10:39

1) вентиляция и гвс циркулируются чем-либо отдельно, или крутятся тем же общим насосом на котельном коллекторе? Если общим - то они, пардон, не в ту сторону циркулируют. И почему они вообще там оказались, эти врезки? Смысл тогда от стрелки какой? Выкинуть её нафиг и врезать отопление тоже в коллектора котлов.
2) Группа безопасности за пределами отключающих кранов котлов стоит - а на котлах свои предохранительные клапана?
3) А так, можно смонтировать любое чудо... в порядке эксперимента. Ибо сказано - как ни спроектируй отопление, оно всё равно работает, а вентиляция - наоборот. Но согласовывать такое ни с кем не надо, шедевры не согласуют.
4) Попросите вашего монтажника с объекта, пусть нарисует полную схему, а не загадывает ребусы.
5) Система уже смонтирована?

Автор: timofeyprof 2.2.2018, 10:52

отбалансировать такую схему нереально. а для подтверждения успешности/провала эксперимента надо хотя бы один отопительный сезон.

Автор: ssn 2.2.2018, 10:52

)) да. точно не проснулся. не увидел врезки в котловой коллектор ГВС и ОВ.
не... конечно надо их переносить на другой коллектор слева от стрелки.
ну и свои насосы на каждого потребителя (убирать насос слева от стрелки).

Автор: ivan-l-ing 2.2.2018, 12:42

там небось еще в каждом котле по насосу
чтобы точно циркулировало

Автор: tiptop 2.2.2018, 13:46

Цитата(niko2105 @ 2.2.2018, 9:39) *
прислал схему обвязки двух котлов в теплогенераторной

На первый взгляд, грубых ошибок нет...

Автор: ivan-l-ing 2.2.2018, 14:14

а если под отоплением подразумеем тёплым полом домик поднагреть
глупая ж картинка
из 3 потребителей два запороты

Автор: niko2105 2.2.2018, 16:25

Уточнил, оказывается еще котлы двухконтурные, по 24 кВт

Автор: awlan 2.2.2018, 18:08

Цитата(niko2105 @ 2.2.2018, 14:39) *
Со строящегося объекта монтажник прислал схему обвязки двух котлов в теплогенераторной.


Если котлы смогут работать по отопительному графику, то отопление будет работать, остальное"в топку".

Автор: niko2105 5.2.2018, 13:41

Получается
1 - необходимо гидрострелку перекинуть до общего коллектора, оставить общий насос? просто присутствуют еще насосы в котлах (котлы BAXI eco Home 24F)
2 - на каждый потребитель свой насос
3 - в котлах пристуствует сбросной предохранительный клапан, необходимость в группе безопасности отпадает?

Автор: Амиго 5.2.2018, 14:12

нарисуйте им нормальную схему.
к чему этот неработающий велосипед чинить? Все равно урод получится.

Автор: BIONDER 5.2.2018, 15:30

Почему не взять готовую схему у производителя котлов?

Автор: niko2105 13.2.2018, 10:24

Были бы котлы одноконтурные - то понятно. Но в моем случае отопление -25 кВт, вентиляция - 25 кВт, ГВС-45 кВт, а 2 котла установленных - по 24 кВт и они вдобавок двухконтурные. Их суммарной мощности недостаточно, чтобы подключить потребители последовательно, поэтому я вижу только одно решение - как и заложено в двухконтурных котлах - приоритет ГВС  _____.pdf ( 9,79 килобайт ) : 108

Но в таком случае, когда котлы будут переключатся на ГВС как будет вести себя вентиляция? Получается при режиме ГВС вентиляция работает, а в калорифер то теплоноситель временно поступать не будет, не заморозим ли систему?

Автор: niko2105 13.2.2018, 14:45

Да и возможно ли вообще такое подключение двухконтурных котлов?

Автор: Inchin 13.2.2018, 15:40

Цитата(niko2105 @ 13.2.2018, 10:24) *
Но в таком случае, когда котлы будут переключатся на ГВС как будет вести себя вентиляция? Получается при режиме ГВС вентиляция работает, а в калорифер то теплоноситель временно поступать не будет, не заморозим ли систему?

Все штатные схемы найдете на сайте произвоидителя.

Автор: niko2105 14.2.2018, 11:12

Схемы на сайте производителя - если для нескольких котлов, то они одноконтурные, для двухконтурных - только случай с одним котлом. Да и все-таки вопрос остается - можем ли мы допускать неработающий калорифер в приточке в режиме работы котлов на ГВС? Может предусмотреть электрический кабель для калорифера в таких случаях его простоя?

Автор: ivan-l-ing 14.2.2018, 11:24

не согласовывай эту чушь
если есть газ какого фига не заложить нормальной мощности котлы
зачем 2 двухконтурника которые не могут работать в каскаде

Автор: Woodcuter 14.2.2018, 18:07

Цитата(ssn @ 2.2.2018, 11:52) *
)) да. точно не проснулся. не увидел врезки в котловой коллектор ГВС и ОВ.
не... конечно надо их переносить на другой коллектор слева от стрелки.
ну и свои насосы на каждого потребителя (убирать насос слева от стрелки).


+1

С ГВС надо разбираться - я бы от одного из котлов сделал переключение на косвеник ГВС-а.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)