> Вентиляция компрессорной, Компрессорная
edyardsss
сообщение 25.12.2017, 14:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Здравствуйте, коллеги!

Имеется компрессорная в ней располагается компрессора и еще они разместили в этом помещение электрощитовую.

По расчету у меня тепло притоки от электродвигателей с учетом всех коэффициентов составляет 36кВт.
Помещение 130м3.
В зимний период года 36*860/1,2*0,24*(25-12)=8270м3/ч 63кр воздухообмен.
В летний период 36*860/1,2*0,24*(25-23,5)=71666м3/ч это чушь.
Кто сталкивался с такой ситуацией, есть ли смысл применения кондиционирования?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vistic33
сообщение 25.12.2017, 15:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184



1. Какие компрессора будут установлены (марка / модель)? Как правило, для компрессорных надо свой забор/выхлоп делать, и этот расход в паспорте компрессора прописывается.
2. 36 кВт - это теплоотдача от компрессоров + элетрощитовая? Или только от Электрощитовой?
3. Вы планируете в помещении +25 поддерживать? Не многовато ли? Если не ошибаюсь, в ПУЭ прописано не более +40 С.
4. дельта Т зимнее - 13 градусов? Компрессорная на юге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 25.12.2017, 16:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Тепло притоки суммарные.
А что ты имеешь по поводу 13*С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.12.2017, 17:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(edyardsss @ 25.12.2017, 16:30) *
А что ты имеешь по поводу 13*С?

Из Вашего расчёта следует, что расчётная зимняя Тнар = +12 град
Цитата(edyardsss @ 25.12.2017, 14:27) *
В зимний период года 36*860/1,2*0,24*(25-12)=8270м3/ч 63кр воздухообмен.

Если в электрощитовой не задано иное, то по ПУЭ Твн до +35 град.

PS: расчёты следует выполнять по формулам прилож. Ж СП 60...2016

Сообщение отредактировал ИОВ - 25.12.2017, 17:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 25.12.2017, 20:21
Сообщение #5


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Сомниваюсь что там компресора под 0,5-0,8МВт эл.мощности. Наверно ошибка в теплопоступлениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vistic33
сообщение 26.12.2017, 17:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184



Цитата(edyardsss @ 25.12.2017, 17:30) *
Тепло притоки суммарные.

1. Проверяйте теплопоступления от оборудования. Правильно вам указали - где-то ошибка.
2. Паспорт на компрессора - в него желательно посмотреть!
3. Пересчитываем расходы по правильным значениям температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 3:38