> Балансировка системы, нужно ли ставить баласники на ответвления
UNikilai
сообщение 12.1.2019, 17:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Здравствуйте, решил таки уточнить. Есть, к примеру система агрегатов воздушного отопления и регистров гладкотрубных. Тех же АВОков 12 штук по сути 4 ветки на каждой из которых весит по 3 АВО. Нужно ли на каждое ответвление магистрали ставить баласник и отсекающий кран? Или гидравлически все увязывается с помощью баласников в обвязке АВО?
Так же есть гладкотрубные регистры, там ветвистость чуть побольше, в обвязку каждого регистра заложен настроечный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.1.2019, 18:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



увязаться то то может- смотря какая нагрузка и какие соотношения и при этом возможность включать не полную нагрузку на АВО. Если хватает одного балансировочника в обвъвязке и потери на нем в приличествующих ему величинах, то и а зачем лишний? а вот с гибкостью всей системы( очень любят включать часть лишь порой, но регистры пашут постоянно), то скорее краны предусмотреть в месте.. куда вы балансировочники собрались ставить.
Хотя и по договоренности с заком можно поставить и балансировочники- чисто "про запас", который стоит уже в системе и вобщем то не совсем и нужен. Это для не бюджетного зака только, с бюджетным ни в коем случае не делайте так, вычеркивать потом придется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 13.1.2019, 18:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



"очень любят включать часть лишь порой, но регистры пашут постоянно" у меня в любом случае от ИТП идут разные контура на авокии регистры. Те же авоки будут управляться термостатами, скорее всего программируемыми, то бишь на АВО будут просто вырубаться вентиляторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.1.2019, 19:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(UNikilai @ 13.1.2019, 18:57) *
"очень любят включать часть лишь порой, но регистры пашут постоянно" у меня в любом случае от ИТП идут разные контура на авокии регистры. Те же авоки будут управляться термостатами, скорее всего программируемыми, то бишь на АВО будут просто вырубаться вентиляторы

угу. Но это один из нормативных режимов и регистры при этом собственно без термостатов пашут. а желаемый эксплуататорами собственниками режим порой- просто вырубить АВО, что б они не кушали тепло и электру и до момента пока кто не заголосит про холодно, но повторю что это не нормативно, но востребовано.
очень сильно зависит- что это за объект. Мне отчего то кажется, что это паркинг под жилым домом, но это кажется, а не факт.

а чего ветви то разные? это ж все одно на отопление, да учет проще делать.

Сообщение отредактировал инж323 - 13.1.2019, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 14.1.2019, 3:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Это цеха для ремонта транспортных средств. Возможно я, кончено, не прав, но ни уж совсем нерационально вешать это все на разные ветки? Помимо Аво и регистров там ещё есть напольное отопление , радиаторное для административно-бытовой части и трубы на приточные установки, на которые приходится около 0,7 МВт тепла, на системы отопления приходится около 0,5-0,7 МВт ( не суммировал это всего добро) те же авоки у меня не должны работать в нерабочее время ибо установлены из-за больших теплотерь на нагрев автотранспорта(в районе6 машин в 1 цеху весом в 7 тонн в час) и мне показалось, что куда рациональнее это все разделить, чем иметь , к примеру, свистящий регистр, который подключен к 70 магистрали, клапан настроенный которого будет настолько зажат, что ещё чуть его повернешь и клапан перекроется.
Так же я планировал, что в зависимости от времени суток в разных контурах можно будет иметь разную температуру,но а принципе возможно здесь достаточно и общего регулирования температуры теплоносителя

Сообщение отредактировал UNikilai - 14.1.2019, 3:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.1.2019, 15:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



не, если в этом гараже есть еще и АБ помещения, то и правильно разделили. НА СО свои гребенки и от гребенки СО АБ помещений и на СО ремзоны этой. А на АВО и приточки свои гребенки, хоть аво и типа отопление. Хотя у ворот может и имеет смысл авошки сделать как чаще включаемые относительно авошек в глубине ремзоны или завесы есть тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 16.1.2019, 9:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Под АБ вы понимаете категорию взрывопожароопасность? Завес нет, в час не более 3х открываний ворот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.1.2019, 13:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



радиаторное для административно-бытовой части и трубы на приточные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения