Цитата(vadd @ 30.1.2019, 15:20)
гидравлически ветки между собой увязаны.полипропилен 25 диаметр..Думал тройниками..как то некрасиво получается..Коллектор 50 тоже рассматривал.( как он будет с насосом работать) насос спаренный на обратке? А может вообще было лучше на 2 этажа сделать стояками 9-12 приборов на этаж, хотя где то читал что стояки из пропилена не рекомендуют)
Если дом не многоэтажный, а коттедж 2-4 этажа, то никогда и не увязываю между собой ветки (да и как их увяжешь при динамическом расходе без АРПД?).
А увязываю циркуляционные кольца с помощью радиаторных термоклапанов с преднастройками.
А коллектор для 2-4 этажного коттеджа - чаще всего не нужен. Как коллектор выступают стояки.
Ниже фото, к стоякам на уровне метр с небольшим (уровень 1го этажа) подключается котел. Первый и второй этажи могут отключаться (хотя гидравлически это не обязательно). На уровне полов первого и второго этажей стояки прост расходятся в разные стороны через тройники. Получается четыре тупиковые ветки. Схема разводки - поэтажная горизонтальная периметральная двухтрубная тупиковая.
И еще один коттедж с такой же схемой разводки. Тоже нет смысла в использовании коллектора для радиаторной части отопления.
Даже если РО имеет схему коллекторно-лучевую, то тоже соединяю между собой этажные коллекторы РО и котел просто стояками.
Сообщение отредактировал Inchin - 5.2.2019, 11:35