mindchamber
сообщение 12.11.2018, 14:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629



Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста в двух словах как будет выглядеть котельная на 1м этаже в проектируемом офисе? Это отдельное помещение, где стоит водомерный узел и газовый нагреватель? Здание 5000 кубов, общая площадь 1200м2.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.11.2018, 14:46
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mindchamber @ 12.11.2018, 14:42) *
как будет выглядеть котельная на 1м этаже в проектируемом офисе?

Наверное, не "котельная", а "теплогенераторная"? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 12.11.2018, 15:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(mindchamber @ 12.11.2018, 15:42) *
Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста в двух словах как будет выглядеть котельная на 1м этаже в проектируемом офисе? Это отдельное помещение, где стоит водомерный узел и газовый нагреватель? Здание 5000 кубов, общая площадь 1200м2.

Спасибо.


Добрый день!
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям по встроенным, пристроенным и крышным теплогенераторным (котельным) содержатся:
• для теплогенераторных установок мощностью до 360 кВт в СП 281.1325800.2016 «УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ»
• для котельных установок мощностью более 360 кВт в СП 373.1325800.2018 «ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mindchamber
сообщение 12.11.2018, 15:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629



Цитата
Наверное, не "котельная", а "теплогенераторная"?

Верно.

Цитата
Добрый день!
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям по встроенным, пристроенным и крышным теплогенераторным (котельным) содержатся:


Благодарю, так же погуглив нашел тему - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=85822 (для тех кто столкнутся с такой же проблемой как у меня)

Я правильно понимаю, что в помещении топочной расположен и водомерный узел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 8:14