Испытания водостока. |
|
|
|
22.5.2017, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576
|
Дано: 1. здание 10 этажей 2. на каждом этаже лоджии 3. по заданию заказчика на каждой лоджии установлен трап 4. стояки с поэтажно присоединенными трапами уходят в цокольный этаж и присоединяются к лежаку системы внутреннего водостока 5. выпуск системы в колодец наружной ливневки.
Спрашивается: 1. каким способом осуществить испытания смонтированной системы? 2. на основании какого документа?
Варианты ответа: 1. заглушить все поэтажные трапы и испытать по СП 73... заполнением до верхней водосточной воронки на кровле на 10 минут 2. испытать по аналогии с бытовой канализацией проливом системы по СП 73... 3. испытать заполнением системы до уровня нижнего трапа ибо при возможном засоре системы все равно через него и хлынет наружу. Ни по какому СП 4. свой ответ))
Сообщение отредактировал OCA - 22.5.2017, 12:18
|
|
|
|
|
22.5.2017, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
разделить систему и стояк с трапами отдельным выпуском в колодец
|
|
|
|
|
22.5.2017, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576
|
допустим, что разделили. как испытать стояк с трапами?
|
|
|
|
|
22.5.2017, 14:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(OCA @ 22.5.2017, 13:43) допустим, что разделили. как испытать стояк с трапами? Да никак. Какой смысл что-то испытывать, что по проекту работать не может ибо запроектировано с грубейшими нарушениями норм?
|
|
|
|
|
22.5.2017, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(OCA @ 22.5.2017, 13:43) допустим, что разделили. как испытать стояк с трапами? его испытать как бытовую...проливом. и что бы он был рассчитан на пропуск воды от всех трапов
|
|
|
|
|
22.5.2017, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576
|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.5.2017, 14:13) Да никак. Какой смысл что-то испытывать, что по проекту работать не может ибо запроектировано с грубейшими нарушениями норм? какие именно нормы нарушены на Ваш взгляд?
|
|
|
|
|
22.5.2017, 14:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(OCA @ 22.5.2017, 14:30) какие именно нормы нарушены на Ваш взгляд? Каково назначение этих трапов? Внутренние водостоки или хоз-бытовая канализация?
|
|
|
|
|
22.5.2017, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576
|
внутренние водостоки
|
|
|
|
|
22.5.2017, 15:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(OCA @ 22.5.2017, 15:06) внутренние водостоки Цитата 8.6.14 Прокладка водосточных трубопроводов в пределах жилых квартир не допускается. Тем более установка трапов - раньше или позже затопит кого нибудь на нижних этажах. И вспомнят этот пункт. Хотят трапы - проводите как для мытья полов и в К1. Там при засоре хоть воду отключить можно, а ливень не отключишь. И проливом испытывайте. В конце-концов: Цитата 8.6.1 Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений. И при чём тут полы лоджий? Ну и не понятно как трапы с сифонами зимой не замёрзнут и не лопнут.
|
|
|
|
|
22.5.2017, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576
|
Трапы предлагается делать с сухими сифонами. Про то, что полы лоджий это не кровля и про то, что на лоджию даже если и косым ливнем, то стакан воды затечет самое большое, заказчику говорили. Все равно настаивает на установке трапов. А если подключить в К1, то при засоре фекальный сток пойдет через трап на лоджии? Что-то не хочется подключать в К1...
|
|
|
|
|
22.5.2017, 15:49
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Вообще, если честно, неясна суть этого стояка с трапами. Если лоджии застеклённые, то дождевых/талых вод там не будет. Через него, кстати, начнут вентилироваться наружные сети - главное, чтобы не на верхнюю лоджию. Фекальный сток в любом случае при засоре пойдёт в нижнюю квартиру - через унитаз в санузел.
|
|
|
|
|
22.5.2017, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576
|
Лоджии не застекленные. При наличии трапов с сухим сифоном не ахти какая вентиляция Трапы установлены на основании желания заказчика, дабы обитателям апартаментов было максимально комфортно и на лоджиях тоже.
|
|
|
|
|
22.5.2017, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(OCA @ 22.5.2017, 15:57) дабы обитателям апартаментов было максимально комфортно и на лоджиях тоже. Пока ливневка не забьется И в отличие от фекалки поток этот не остановить пока дождь не закончится. Хотя бассейн в квартире - это тоже комфорт
Сообщение отредактировал miter - 22.5.2017, 16:04
|
|
|
|
|
22.5.2017, 20:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(OCA @ 22.5.2017, 15:35) А если подключить в К1, то при засоре фекальный сток пойдет через трап на лоджии? Что-то не хочется подключать в К1... Это большая глупость. Вы ещё слив конденсата от кондиционеров к ливнёвке подключите для полноты счастья жильцов..
|
|
|
|
|
26.5.2017, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576
|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.5.2017, 20:02) Это большая глупость. Вы ещё слив конденсата от кондиционеров к ливнёвке подключите для полноты счастья жильцов.. А куда Вы обычно подключаете слив конденсата от кондиционеров?
|
|
|
|
|
26.5.2017, 12:42
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(OCA @ 26.5.2017, 14:34) А куда Вы обычно подключаете слив конденсата от кондиционеров? По-хорошему отдельным стояком. Однозначно не в ливнёвку - при нормальном дожде у вас через кондёры хлынет вода. У нас есть ТЦ в Уфе, там конденсат от фанкойлов в К2 подключён, я потом в числе рабочей группы по расследованию причин порчи товара участвовал. Как дождь - там бутики топит
|
|
|
|
|
26.5.2017, 12:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(OCA @ 26.5.2017, 12:34) А куда Вы обычно подключаете слив конденсата от кондиционеров? Через разрыв струи и сифон в стояк К1. Или отдельный стояк с отдельным выпуском в колодец К2.
|
|
|
|
|
26.5.2017, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576
|
Цитата(Ferdipendoz @ 26.5.2017, 12:42) По-хорошему отдельным стояком. Однозначно не в ливнёвку - при нормальном дожде у вас через кондёры хлынет вода. У нас есть ТЦ в Уфе, там конденсат от фанкойлов в К2 подключён, я потом в числе рабочей группы по расследованию причин порчи товара участвовал. Как дождь - там бутики топит При этом слив конденсата подключен в стояки К2 или к горизонтальным участкам? Пардон за настырность, но очень интересно как это происходит при исправной работе системы К2... Цитата(Serg Ivanov @ 26.5.2017, 12:45) Через разрыв струи и сифон в стояк К1. Или отдельный стояк с отдельным выпуском в колодец К2. При наличии схемы "разрыв-сифон", неужели подключение к фекальной канализации предпочтительнее, чем к ливневой? А что произойдет при пересыхании сифона?
|
|
|
|
|
26.5.2017, 14:19
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(OCA @ 26.5.2017, 15:50) При этом слив конденсата подключен в стояки К2 или к горизонтальным участкам?
Пардон за настырность, но очень интересно как это происходит при исправной работе системы К2... В стояки, как я помню. Так и происходит. Система начинает работать в напорном режиме и выдавливает воду через подключённые приборы. В СНиП 2.04.01 был запрет на подключение сантехприборов к внутренним водостокам. Из СП исключили его
|
|
|
|
|
27.5.2017, 11:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(OCA @ 26.5.2017, 13:50) При этом слив конденсата подключен в стояки К2 или к горизонтальным участкам?
Пардон за настырность, но очень интересно как это происходит при исправной работе системы К2...
При наличии схемы "разрыв-сифон", неужели подключение к фекальной канализации предпочтительнее, чем к ливневой? А что произойдет при пересыхании сифона? Исправная работа К2 предполагает в том числе и работу в напорном режиме. Там в расчёте есть такая вещь как период однократного превышения расчётного расхода. Принимаемый равным одному году. Т.е. при любом превышении Вашего расчётного расхода аварийных затоплений быть не должно. Потому водостоки и испытывают НАЛИВОМ, а не проливом как К1. Естественно обязательно к К1. Там расчётный расход не превышается и всегда при утечке можно отключить воду. Или Вам хочется по суду ущерб выплачивать? Сухой сифон с воронкой возле стояка или лежака К1. К сифону от кондиционеров - конденсатопровод Т8 (который не канализация по нормативам и может везде прокладываться). Обсуждали уже - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28978
|
|
|
|
|
27.5.2017, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.5.2017, 15:17) Тем более установка трапов - раньше или позже затопит кого нибудь на нижних этажах. И вспомнят этот пункт. С лоджии невозможно затопить квартиру, ибо отметка лоджии гораздо ниже пола квартиры . и между ними, к тому же, есть порог Цитата(OCA @ 22.5.2017, 15:35) Трапы предлагается делать с сухими сифонами. Про то, что полы лоджий это не кровля и про то, что на лоджию даже если и косым ливнем, то стакан воды затечет самое большое, заказчику говорили. Лоджия – это встроенное помещение, которое ограничено с трех сторон стенами. Если предположить, что на лоджию выпадет ливень с огромной интенсивностью, то на лоджии нижних этажей такой интенсивности не будет, они будут защищены верхней лоджией.За всю историю наблюдений самый сильный ливень был зафиксирован В Опидс-Кемп в Калифорнии 5 апреля 1926 года было отмечено в минуту более 25 мм! К счастью, такие ливни и продолжаются не более 3—5 минут. За 4 минуты выпадет 100 мм, на балкон приходится 200 литров за 4 минуты. Если представить, что бочка емкостью 200 л будет наклонена так, чтобы она опорожнилась за 4 минуты, то это будет небольшой ручеек, который растечется по полу лоджии толщиной 1 мм. Но балкон – это не лоджия. Вы правильно говорили заказчику о стакане воды. Цитата(OCA @ 22.5.2017, 15:57) Трапы установлены на основании желания заказчика, дабы обитателям апартаментов было максимально комфортно и на лоджиях тоже. Желание заказчика должно быть обосновано нормами. Я, как эксперт, зарубил бы это решение, руководствуясь наличием отсутствия норм по этому поводу. Уверяю вас, что так оно и произойдет. Надо шевелить мозгами, прежде, чем высказывать такие желания. Цитата(miter @ 22.5.2017, 16:00) Хотя бассейн в квартире - это тоже комфорт В квартиру не попадет ни капли. Лично я считаю, что размещать такую тему и, тем более, развивать по ней дискуссию на таком серьезном форуме, как этот, - нонсенс. Подготовка этого поста заняла у меня час, а за это время я бы успел полить свой огород – ведь счас - дачный сезон! Моя подруга ворчит. Тему надо закрыть !
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.5.2017, 11:23
|
|
|
|
|
29.5.2017, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(Skorpion @ 27.5.2017, 23:03) В квартиру не попадет ни капли. Может тоже посчитаете?
|
|
|
|
|
29.5.2017, 11:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Skorpion @ 27.5.2017, 23:03) С лоджии невозможно затопить квартиру, ибо отметка лоджии гораздо ниже пола квартиры . и между ними, к тому же, есть порог Лоджия – это встроенное помещение, которое ограничено с трех сторон стенами. Если предположить, что на лоджию выпадет ливень с огромной интенсивностью, то на лоджии нижних этажей такой интенсивности не будет, они будут защищены верхней лоджией.За всю историю наблюдений самый сильный ливень был зафиксирован В Опидс-Кемп в Калифорнии 5 апреля 1926 года было отмечено в минуту более 25 мм! К счастью, такие ливни и продолжаются не более 3—5 минут. За 4 минуты выпадет 100 мм, на балкон приходится 200 литров за 4 минуты. Если представить, что бочка емкостью 200 л будет наклонена так, чтобы она опорожнилась за 4 минуты, то это будет небольшой ручеек, который растечется по полу лоджии толщиной 1 мм. Но балкон – это не лоджия. Вы правильно говорили заказчику о стакане воды. Желание заказчика должно быть обосновано нормами. Я, как эксперт, зарубил бы это решение, руководствуясь наличием отсутствия норм по этому поводу. Уверяю вас, что так оно и произойдет. Надо шевелить мозгами, прежде, чем высказывать такие желания. В квартиру не попадет ни капли. Лично я считаю, что размещать такую тему и, тем более, развивать по ней дискуссию на таком серьезном форуме, как этот, - нонсенс. Подготовка этого поста заняла у меня час, а за это время я бы успел полить свой огород – ведь счас - дачный сезон! Моя подруга ворчит. Тему надо закрыть !1.Затопить можно если хозяин сделает водонепроницаемое ограждение лоджии выше порога. А он его сделает. 2. Если не попадает ни капли - зачем трапы? 3. Цитата стояки с поэтажно присоединенными трапами уходят в цокольный этаж и присоединяются к лежаку системы внутреннего водостока - т.е. при засорении выпуска водостоков вся вода с крыши над 10 этажом благополучно поступает на лоджии первого этажа и далее через порог в квартиры. Т.е. в этом проекте сделано всё возможное что бы таки когда-нибудь затопить первый этаж. Без трапов - гораздо надёжнее.
|
|
|
|
|
|