Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Е-1,6-0,9ГМН(Э) присосы воздуха
Maestro777
сообщение 31.3.2021, 16:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188576



Добрый день,
Как определить инструментально! присосы воздуха в топку котла Е-1,6-0,9ГМН(Э)?
Есть ли официальные методические указания для проведения этих измерений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.3.2021, 17:34
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




В книге Янкелевича есть кое-что на эту тему (стр. 57).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maestro777
сообщение 1.4.2021, 13:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188576



https://disk.yandex.ru/d/A81-tD_7m4FTz

спасибо за ссылку на эту книжку. во-первых, считаю что для инспектора, который написал это предписание, авторитетно назвать какой нибудь номер документа, методических указаний. Сказать сделали по методике утвержденной директором предприятия, а взять за основу эту книжку. возможно.
Во-вторых, у нас нет дымососа на котлах, чтобы варьировать разряжение в таком диапазоне для построения кривой и дальнейшей её экстрополяции.
Конечно, визуально мы осматриваем топку на предмет герметичности, но требования было инструментально этот подсос воздуха замерить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.4.2021, 13:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Если Ваша Ешка работает под наддувом, откуда возникнут присосы воздуха в топке? Там все с точностью до наоборот, искать, где топочные газы выдувает. А инструментально, можно показать, что при искусственно вызванном недожоге, в продуктах сгорания свободного кислорода нет, значит нет и присоса воздуха. Можно тепловизором заснять поверхность обшивки котла, тоже будет инструментальное подтверждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 18:26