Пользователь №: 30120



Добрый день. Есть ГОСТ 52249-2009 там есть пункт классификация чистых помещений и чистых зон.
Так вот для всех зон кроме А , в эксплуатируемом состоянии в разы больше допускается частиц. Которое очень легко достичь при небольших кратностях. Так вот вопрос расход воздуха должен быть рассчитан на в эксплуатируемое состояние?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akhmar
сообщение 16.2.2018, 14:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.10.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39374



я расход считаю по рекомендациям по кратности, если мы говорим о фармацевтике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 16.2.2018, 14:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а что за рекомендации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.2.2018, 15:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



что нет специалистов на форуме кто занимается чистыми помещениями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akhmar
сообщение 13.3.2018, 12:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.10.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39374



Цитата(Composter @ 16.2.2018, 16:24) *
а что за рекомендации?

Ну из книжек Федотова, Уайта.

У вас какого типа помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.3.2018, 13:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



мой изначальный вопрос был про сдачу помещений.
в книгах довольно большие значения кратностей. опять же кратность 40 для помещения 30м2 и помещеня 100 м2 это большая разница.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.3.2018, 11:35
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43791
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Composter @ 15.2.2018, 20:18) *
Добрый день. Есть ГОСТ 52249-2009 там есть пункт классификация чистых помещений и чистых зон.
Так вот для всех зон кроме А , в эксплуатируемом состоянии в разы больше допускается частиц. Которое очень легко достичь при небольших кратностях. Так вот вопрос расход воздуха должен быть рассчитан на в эксплуатируемое состояние?

Да.
Но нелегко достичь.
Оснащенное - смонтировано оборудование работает вентиляция, но нет эксплуатации. Внесения частиц в ЧП нет от слова вообще.

Эксплуатируемое состояние - осуществляется перемещение персонала, сырья и готовой продукции с внесением частиц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
фаник
сообщение 30.8.2021, 19:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2016
Пользователь №: 303500



Расход воздуха рассчитан, и должен держаться на три состояния, изначально указанный в проекте, согласно технологическому заданию и кратность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:23